26.03.2008 в 17:16:37
Система TN-C-S.
Ввод в коттедж.
Заземление из полосы 50х5 привареной к вбитым на глубину 6 метров уголкам и соединенной с арматурой плиты.
Под местом установки вводного шитка полоса выведена из плиты.
Ввод в дом 3х фазный бронированый кабель 4х16.
Вводной автомат нв 25А.
Узо, которое после счетчика на 300 мА.
Нарисовал вот такую каритнку. Присуиствует только одна фаза (для упрощения) красного цвета.
На картинке цифрами обозначены контакты устройств в щитке.
Ввод сверху, потребитель внизу
Помогите правильно соединить эти контакты.
Что то вида 1----2, 3----4 и т.д.
P.S. Поосьба простить возможную тупость :o и не посылать далеко ( к ПУЭ ) или еще куда.
26.03.2008 в 17:22:44
Мне проще нарисовать :)
Могут быть сложности с местными энергетиками, не знающими ПУЭ-7, по поводу коммутации PEN перед счетчиком :(
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
26.03.2008 в 17:39:40
И ещё надпись PEN после счётчика нужно заменить на N.
26.03.2008 в 17:45:27
Kamikaze написал : ПУЭ-7
Ещё бы знать нынешние требования в Беларуси.
26.03.2008 в 17:46:14
2Arr Исправил. Спасибо, теперь понятно!
P.S. Что радует, так это то, что обошлись без сотни-другой постов. Я картинку дольше рисовал! P.P.S Или есть еще другие мнения?
26.03.2008 в 17:59:51
NikolaBY написал : другие мнения
А вот схема из ГОСТа 51628:
26.03.2008 в 18:06:17
2Arr Большое спасибо, вот уж действительно : Лучше один раз увидеть ...
30.12.2008 в 11:59:01
Здравствуте Уважаемые форумчане! Вводной щиток уже стоит, официально все оформлено, за электричество плачу ( сделал временную розетку и к ней пока через удлинитель подключаю по мере необходимости перф или бетономешалку). Чтобы не искать по теме, кратко напомню, что имеется. Ввод через 3-х фазный 25А автомат, система TN-C-S. От столба подземный ввод бронированным Al кабелем 4х16. Заземление 4х метровые уголки 50х50 обварены полосой 50х4. Эта полоса введена под плитой в районе ввода и к ней подключен шит.
Дом не маленький, 3 уровня, 6 комнат, 2 санузла, прачечная, гараж, сауна, котельная. Все (почти) делал сам, пока получается неплохо. Пришла пора заняться электрикой. Пока зима, и работы по отделке делать нельзя, хочу выполнить грязную часть работ, как то штробления, пробивка каналов под инженерные коммуникации. Чувствую, что полностью электрический проект сразу не осилить. Поэтому решил большую задачу разбить на ряд маленьких. То есть рассматривать не весь дом в целом, а каждый этаж отдельно. Рассмотренных и принятых к реализации схем 2-х 3-х комнатных квартир здесь несколько, так что буду использовать эти наработки. Разводку от этажного щитка по помещениям буду делать позже, по мере обсуждения с супругой расположения розеток и освещения для каждого помещения. В связи с этим хочу обсудить следующую концепцию и план работ.
1) На на этажах разместить отдельные шитки по 24 места в каждом. Думаю, что ничего страшного в том, что останутся пустые места нет. Это щитки будут расположены в коридорах.
2) От этажного щитка под потолок сделаю кабель-каналы, чтобы можно было протягивать провода, не нарушая отделку коридора. В коридорах будет сделан подвесной потолок, так что распределительные коробки будут открыты и прокладка дополнительного кабеля затронет только помещение, в которое он пойдет.
3) В главном щите поставлю 3-х фазные автоматы, от которых на каждый этаж пущу кабель ВВГ 5х4 и на всякий случай кабель ВВГ 3х2.5.
Этот дополнительный кабель можно будет использовать позже для подключения стабилизатора или аварийного генератора.
4) В главном щите у меня 36 мест, пока там стоит 3-фазное УЗО на 300мА и пара автоматов и УЗО. Они нужны были для приемки ввода. Планируется еще туда поставить защиту от перенапряжения и автоматы гаража и наружного освещения.
Пока займусь этими работами. Что не так?
30.12.2008 в 12:24:04
NikolaBY написал : Пока займусь этими работами. Что не так?
Пока занимаетесь указанными работами, ничего "не так" не наблюдается... ;) А счётчик где?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.12.2008 в 12:29:31
sergey_sav написал : А счётчик где?
Счетчик стоит во вводном щите. Там же и вводной автомат.
10.12.2010 в 20:18:02
Доброго времени суток! Я долгое время работал электромонтером(промышленность), но похоже когда дело дошло до своего собственного дома надо обращаться к специалистам ... Ситуация в следующем: дом стоит, внутри не отделан, крыша окна двери установлены. Подвели к участку электричество(пока правда только столбы и кабель на них), на опоре установлен счетчик Нейрон. В дом предположительно вводиться кабелем ВВГнг 4Х6 проложенным в пластиковой трубе в траншее.Автомат в коробке со счетчиком 50 А. Вот маюсь со схемой проводки по дому и монтажом распред щитка. Помогите определиться со схемой и с выбором бренда автоматов защиты!!! Нужна ли защита от перенапряжений? Стоит ли защищать 3х фазных потребителей в гараже?
10.12.2010 в 20:24:23
Вас серийный номер счетчика не смущает?
10.12.2010 в 21:00:01
;) Каюсь - перестраховался(фотопаинт рулит!).... Прочитал про дистанционное управление и тп... Шибко навороченные средства учета поставили все дистанционно управляется....
10.12.2010 в 21:58:41
Прочитал про шаблон вопросов вот составил по "рыбе":