24.03.2008 в 22:06:00
Может можно\нужно что-то упростить или изменить. Прокоментируйте, пожалуйста!
И отдельный вопрос. На схеме варочная панель подключена на 3 фазы. Но окончательный выбор все еще не сделан - 220 или 380. При прочих равных, что практичнее\предпочтительнее\лучше - подвести к плите 380 или 220 ? Мой электрик настаивает на 220, говорит, что если на 380 вести, то может быть какой то там "перекос" и еще автоматы могут почему-то не срабатывать. Почему - так и не въехал.
24.03.2008 в 22:11:17
все розеточные группы - АВ 16А стиралка, сушка, водогрей, отдельные группы, а не АВ 32А
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.03.2008 в 22:27:21
1-фазное питание квартиры намного удобнее и практичнее, если только вы не олигарх и вам не выделено 20-30 кВт на квартиру.
24.03.2008 в 22:29:02
evgenygrig написал : 1-фазное питание квартиры намного удобнее и практичнее, если только вы не олигарх и вам не выделено 20-30 кВт на квартиру.
не олигарх - 14кВт на квартиру
24.03.2008 в 22:34:59
sergey_sav написал : все розеточные группы - АВ 16А
понял
sergey_sav написал : стиралка, сушка, водогрей, отдельные группы, а не АВ 32А
то есть? это физически три отдельных кабеля от щитка и на каждый кабель по своему узо+автомат? У меня электрик начал их вести и сделал так: 1 кабель 3х4 до ванной, там распредкоробка и от нее 3 хвоста на водогрей и стиралку и на сушилку.
А если и посудомойка есть, ее тоже отдельным персональным кабелем?
24.03.2008 в 22:39:12
Skomorokh написал : сделал так: 1 кабель 3х4 до ванной, там распредкоробка и от нее 3 хвоста на водогрей и стиралку и на сушилку.
Полагаю, придётся ему это переделать. Стиралка с вилкой? Вилку в розетку? Значит линия под защитой АВ 16А, кабель 3х2,5. Параметры и исполнение водогрея не знаю, но если накопительный, то 1,5-2кВт с вилкой. Значит та же история или же с сушилкой в одной группе, про которую тоже не известно...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.03.2008 в 22:42:56
Skomorokh написал : и на каждый кабель по своему узо+автомат?
Не обязательно. Можете и под одним УЗО. Но в ванных, как то принято УЗО на 10 мА, всё же опасное помещение, а под несколько силовых потребителей не получится такое поставить.
Skomorokh написал : А если и посудомойка есть, ее тоже отдельным персональным кабелем?
Силовое оборудование лучше запитывать отдельными группами.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
24.03.2008 в 22:47:22
sergey_sav написал : Но в ванных, как то принято УЗО на 10 мА,
а посудомойку - тоже на 10мА?
sergey_sav написал : а под несколько таких потребителей не получится такое поставить. Цитата:
это как-то по мощности не проходит?
sergey_sav написал : Но в ванных, как то принято УЗО на 10 мА, всё же опасное помещение
водогрей, стиралка, сушка - они в ванной стоят в отдельной нише, отгороженной от чугунной ванны стенкой. может и так сойдет
24.03.2008 в 22:55:05
У Вас провод сечением 2,5 кв.мм. - макс.ток 21А. Автоматы не должны быть более 20А, лучше на 16. Для плиты лучше использовать 380в -ток будет меньше, чем при 220в, а у Вас провод и так слабый. 4кв.мм - расчитан на максимальный длительный ток 27А.
24.03.2008 в 23:17:20
Skomorokh написал : а посудомойку - тоже на 10мА?
Посудомойку тоже хотите в ванной поставить?
Skomorokh написал : это как-то по мощности не проходит?
Это по сечению кабелей и защите не проходит. Вы же кабели для всех перечисленных приборов будете не больше 2,5 квадрата заряжать в розетки, а на защите собираетесь автомат 32А поставить.
Skomorokh написал : может и так сойдет
Может и так сойти, поскольку нормативы допускают УЗО не более 30мА устанавливать, но если вы для своей безопасности делаете, то вам и решать.
25.03.2008 в 07:01:03
deol написал : Для плиты лучше использовать 380в -ток будет меньше, чем при 220в, а у Вас провод и так слабый. 4кв.мм - расчитан на максимальный длительный ток 27А.
для плиты пока еще ничего не протянуто. думаем, на сколько фаз лучше делать. вообще все по-разному говорят. вы вот, что на 380 лучше. чуть раньше - 220 говорят ))))
25.03.2008 в 07:06:49
avmal написал : Это по сечению кабелей и защите не проходит. Вы же кабели для всех перечисленных приборов будете не больше 2,5 квадрата заряжать в розетки, а на защите собираетесь автомат 32А поставить.
а можно на 4 квадрата протянуть для этих приборов?
avmal написал : Может и так сойти, поскольку нормативы допускают УЗО не более 30мА устанавливать
а если машины - 32А автоматы, а водогрей на 10?
25.03.2008 в 09:36:43
Skomorokh написал : все по-разному говорят. вы вот, что на 380 лучше. чуть раньше - 220 говорят
Для однофазной плиты нужно прокладывать 3х6, для трехфазной может хватить 5х2,5. Вы определитесь с плитой, может ли выбранная Вами плита подключаться к сети различными способами.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
25.03.2008 в 10:26:58
Ну если разрешено 14 кВт, то 1-фазный ввод 63А, 3-фазный 25А. Пожалуй, 3 фазы лучше. Электроплита естественно 3-фазная (или 2-фазная поверхность + 1-фазная духовка). Остается раскидать других мощных потребителей по фазам.
25.03.2008 в 11:02:28
Skomorokh написал : Мой электрик настаивает на 220
А "Чубайс" предлагает трёхфазный ввод 25А; альтернатива однофазный 50А, самое большее 63А. Да, 80А с одной фазы удобнее - только никто не разрешит.
Заложите трёхфазную линию для накопительного водонагревателя: проточник при 25А смысла лишён.
В каждое помещение (кроме кухни) желательно заводить одну фазу на все группы. В особенности это касается сан.узлов и лоджии.