Может можно\нужно что-то упростить или изменить. Прокоментируйте, пожалуйста!

И отдельный вопрос. На схеме варочная панель подключена на 3 фазы. Но окончательный выбор все еще не сделан - 220 или 380. При прочих равных, что практичнее\предпочтительнее\лучше - подвести к плите 380 или 220 ? Мой электрик настаивает на 220, говорит, что если на 380 вести, то может быть какой то там "перекос" и еще автоматы могут почему-то не срабатывать. Почему - так и не въехал.

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.03.2008 в 22:11:17

все розеточные группы - АВ 16А стиралка, сушка, водогрей, отдельные группы, а не АВ 32А

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

24.03.2008 в 22:27:21

1-фазное питание квартиры намного удобнее и практичнее, если только вы не олигарх и вам не выделено 20-30 кВт на квартиру.

0
Аватар пользователя
Skomorokh

Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

24.03.2008 в 22:29:02

evgenygrig написал : 1-фазное питание квартиры намного удобнее и практичнее, если только вы не олигарх и вам не выделено 20-30 кВт на квартиру.

не олигарх - 14кВт на квартиру

0
Аватар пользователя
Skomorokh

Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

24.03.2008 в 22:34:59

sergey_sav написал : все розеточные группы - АВ 16А

понял

sergey_sav написал : стиралка, сушка, водогрей, отдельные группы, а не АВ 32А

то есть? это физически три отдельных кабеля от щитка и на каждый кабель по своему узо+автомат? У меня электрик начал их вести и сделал так: 1 кабель 3х4 до ванной, там распредкоробка и от нее 3 хвоста на водогрей и стиралку и на сушилку.

А если и посудомойка есть, ее тоже отдельным персональным кабелем?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.03.2008 в 22:39:12

Skomorokh написал : сделал так: 1 кабель 3х4 до ванной, там распредкоробка и от нее 3 хвоста на водогрей и стиралку и на сушилку.

Полагаю, придётся ему это переделать. Стиралка с вилкой? Вилку в розетку? Значит линия под защитой АВ 16А, кабель 3х2,5. Параметры и исполнение водогрея не знаю, но если накопительный, то 1,5-2кВт с вилкой. Значит та же история или же с сушилкой в одной группе, про которую тоже не известно...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

24.03.2008 в 22:42:56

Skomorokh написал : и на каждый кабель по своему узо+автомат?

Не обязательно. Можете и под одним УЗО. Но в ванных, как то принято УЗО на 10 мА, всё же опасное помещение, а под несколько силовых потребителей не получится такое поставить.

Skomorokh написал : А если и посудомойка есть, ее тоже отдельным персональным кабелем?

Силовое оборудование лучше запитывать отдельными группами.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Skomorokh

Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

24.03.2008 в 22:47:22

sergey_sav написал : Но в ванных, как то принято УЗО на 10 мА,

а посудомойку - тоже на 10мА?

sergey_sav написал : а под несколько таких потребителей не получится такое поставить. Цитата:

это как-то по мощности не проходит?

sergey_sav написал : Но в ванных, как то принято УЗО на 10 мА, всё же опасное помещение

водогрей, стиралка, сушка - они в ванной стоят в отдельной нише, отгороженной от чугунной ванны стенкой. может и так сойдет

0
Аватар пользователя
deol

Местный

Регистрация: 16.03.2008

Ступино

Сообщений: 5

24.03.2008 в 22:55:05

У Вас провод сечением 2,5 кв.мм. - макс.ток 21А. Автоматы не должны быть более 20А, лучше на 16. Для плиты лучше использовать 380в -ток будет меньше, чем при 220в, а у Вас провод и так слабый. 4кв.мм - расчитан на максимальный длительный ток 27А.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.03.2008 в 23:17:20

Skomorokh написал : а посудомойку - тоже на 10мА?

Посудомойку тоже хотите в ванной поставить?

Skomorokh написал : это как-то по мощности не проходит?

Это по сечению кабелей и защите не проходит. Вы же кабели для всех перечисленных приборов будете не больше 2,5 квадрата заряжать в розетки, а на защите собираетесь автомат 32А поставить.

Skomorokh написал : может и так сойдет

Может и так сойти, поскольку нормативы допускают УЗО не более 30мА устанавливать, но если вы для своей безопасности делаете, то вам и решать.

0
Аватар пользователя
Skomorokh

Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

25.03.2008 в 07:01:03

deol написал : Для плиты лучше использовать 380в -ток будет меньше, чем при 220в, а у Вас провод и так слабый. 4кв.мм - расчитан на максимальный длительный ток 27А.

для плиты пока еще ничего не протянуто. думаем, на сколько фаз лучше делать. вообще все по-разному говорят. вы вот, что на 380 лучше. чуть раньше - 220 говорят ))))

0
Аватар пользователя
Skomorokh

Местный

Регистрация: 20.09.2007

Москва

Сообщений: 263

25.03.2008 в 07:06:49

avmal написал : Это по сечению кабелей и защите не проходит. Вы же кабели для всех перечисленных приборов будете не больше 2,5 квадрата заряжать в розетки, а на защите собираетесь автомат 32А поставить.

а можно на 4 квадрата протянуть для этих приборов?

avmal написал : Может и так сойти, поскольку нормативы допускают УЗО не более 30мА устанавливать

а если машины - 32А автоматы, а водогрей на 10?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.03.2008 в 09:36:43

Skomorokh написал : все по-разному говорят. вы вот, что на 380 лучше. чуть раньше - 220 говорят

Для однофазной плиты нужно прокладывать 3х6, для трехфазной может хватить 5х2,5. Вы определитесь с плитой, может ли выбранная Вами плита подключаться к сети различными способами.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
evgenygrig

Местный

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

25.03.2008 в 10:26:58

Ну если разрешено 14 кВт, то 1-фазный ввод 63А, 3-фазный 25А. Пожалуй, 3 фазы лучше. Электроплита естественно 3-фазная (или 2-фазная поверхность + 1-фазная духовка). Остается раскидать других мощных потребителей по фазам.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24833

25.03.2008 в 11:02:28

Skomorokh написал : Мой электрик настаивает на 220

А "Чубайс" предлагает трёхфазный ввод 25А; альтернатива однофазный 50А, самое большее 63А. Да, 80А с одной фазы удобнее - только никто не разрешит.

Заложите трёхфазную линию для накопительного водонагревателя: проточник при 25А смысла лишён.

В каждое помещение (кроме кухни) желательно заводить одну фазу на все группы. В особенности это касается сан.узлов и лоджии.

0