17.06.2009 в 23:15:42
=vadim= написал : проверяйте , жив-здоров ли ваш знакомый, почаще желайте ему долгих лет, не обижайте его. А то мало-ли что.....
Всё в порядке, за исключением того, что при включении мощной нагрузки более 2 кВт потенциал нуля смещается на 15 - 20 Вольт. СУП в доме выполнено не совсем качественно, так что водопроводная труба (заземлена независимо) иногда имеет потенциал несколько отличающийся от потенциала стен и пола (здесь СУП выполнено качественно, разницы напряжений нет, домостроение имеет несколько контуров заземления).
LAV написал : Физику процесса - в студию.
Через сопротивление грунта (песчаный грунт, 0.4 м. до воды) ток с PEN домостроения перетекает на заземлитель КТП. КТП недалеко, через двор от домостроения. В этом селе (газа нет, курортная морская зона, село располагается на косе, уходит в море на 5 км. от берега) очень большая плотность расположения КТП в связи с тем, что слишком большое потребление электроэнергии (обогрев, приготовление пищи). Так что сопротивление контура заземления очень низкое, что вызвано как устройством мощного контура заземления, особенностями грунта а так-же близостью КТП, так что физику процессов можно описывать так, как будто просто плохой нуль (малое сечение, большая длина).
18.06.2009 в 07:29:27
Маугли7111 написал : КТП недалеко, через двор от домостроения.
но если ноль таки отвалится от "земли" в ктп ? или электрики подписку давали ?
18.06.2009 в 08:24:29
Ф0 написал : У УЗМ-40 Iном.32А,Iмак.40А
При пробое варистора сопротивление таблетки составляет 2-4 Ом независимо от диаметра. Прикиньте ток КЗ. Ещё сопоставьте размеры контактора на 40 А и размер УЗМ.
Tul написал : Какую защиту поставить в щиток, чтобы не думать о грозах варисторах и остальном?
В ЗАСах параллельно нагрузке (выходные клеммы) установлены блочный мощный варистор В32К250 EPCOS + газовый металлокерамический разрядник А81А500Х на 20 кА. При номинальном токе ЗАС-8.0-2 равном 40 А максимальный ток (при КЗ) равен 350А в течение 10 мсек.
18.06.2009 в 23:41:18
=vadim= написал : но если ноль таки отвалится от "земли" в ктп ?
Тогда будет "Кошмар 380 в розетках". Я ещё в выходные сказал, что нужно хозяевам этого особняка покупать новый кабель от столба до счётчика - нуль слишком малого сечения, потому и отгорел при появлении потенциала на нулевом проводе, а гроза своё добавила - КЗ в линии питающей четыре комнаты. Линия и так была перегружена, что началась медленная деградация изоляции, а импульс высокого напряжения пробил изоляцию. Нуль отгорел раньше. Я им вложил в список покупок кабель АВВГ 4х25 мм2, чтобы повысить надёжность нулевого провода, иначе, при кабеле 4х16 мм2 им придётся переходить на ТТ с УЗО.
19.06.2009 в 07:22:42
Маугли7111 написал : Я ещё в выходные сказал
решение-то есть проще. Ввести просто две фазы , и поставить транс.
19.06.2009 в 19:21:25
=vadim= написал : Ввести просто две фазы , и поставить транс.
У них трёхфазный ввод, потому я и предлагал 3ф тр-р 380/220 и схему IT/TN-S на низкой стороне, и тогда да ну его этот отгоревший нулевой провод в цепи столб-ЩУ-ЩР.
20.06.2009 в 14:25:39
про три фазы понятно... А что будет, если на однофазной воздушной линии, питающей несколько домов, оборвется ноль (например дерево упадет), просто выключится свет или приборы будут продолжать работать под ненормальным напряжением?
20.06.2009 в 17:43:36
...просто выключится свет, приборы работать не будут, но останутся под потенциалом. Не дай Бог заземлиться..
20.06.2009 в 19:19:43
ясно, спасибо. То есть надо на всякий случай установить индикатор фаз, чтобы при отключении электричества проверить не осталось ли напряжение и если что сразу отключить оба полюса... Единственное что нарягает - подключается он последовательно нагрузке. Надежен ли будет при таком подключении например индикатор IEK?
20.06.2009 в 19:26:36
Gleden написал : ...просто выключится свет, приборы работать не будут, но останутся под потенциалом. Не дай Бог заземлиться..
Свет необязательно выключится, приборы могут даже работать. Не понятен мне упрек на заземление, объяснить не изволите?
20.06.2009 в 22:23:40
leonard написал : Не понятен мне упрек на заземление
Извольте.. Заземление - не всегда благо.. Птицы на проводах сидят? Сидят... И током их не бъет.. ..пока не заземлятся. Линейщики тоже на изолированых платформах работают.
Timур написал : установить индикатор фаз ... и если что сразу отключить оба полюса... что нарягает - подключается он последовательно нагрузке..
Оба полюса отключать обязательно... А индикатор включается параллельно нагрузке, если только это не амперметр - не путайте теплое с мягким.. ;)
Но в сети 220В при обрыве нуля до ввода такой индикатор покажет, что напряжение снято :(
20.06.2009 в 23:44:43
Здравствуйте! Предлагаю простую схемку от перенапряжения, работает вместе с УЗО и заземлением. Использовано реле переменного тока на 220в ( у меня РП21). Принцип действия, наверное, понятен (создание тока утечки для УЗО при превышении напряжения), настройка такова: последовательно с обмоткой реле сначала включаем переменный резистор мощн. не менее 2 вт сопротивлением 1 - 2 к и подключаем к ЛАТРу, добиваемся изменением сопротивления от максимального срабатывания реле (замыкания контактов) при напряжении 260в (или, при каком нужно), затем впаиваем постоянный резистор полученного сопротивления той же мощности. УЗО должно быть электромеханическим,а не электронным, т. е. не зависящим от напряжения питания.
21.06.2009 в 00:22:05
Не мешало бы соединить PEN и РЕ.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
21.06.2009 в 00:30:55
Дык рисовал для проводки ТТ.
21.06.2009 в 00:38:09
А в системе ТТ есть PEN проводник?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.