MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

06.07.2016 в 14:26:05

brunner написал: А Шнайдеровское УЗО A9R44463 с контролем напряжения реально чем-то может помочь при обрыве нуля?

brunner, а где написано, что это УЗО с контролем напряжения?

0

Вечный студент

brunner
brunner
Новичок

Регистрация: 26.05.2015

Москва

Сообщений: 15

06.07.2016 в 14:51:50

MrGalaxy написал:

brunner написал: А Шнайдеровское УЗО A9R44463 с контролем напряжения реально чем-то может помочь при обрыве нуля?

brunner, а где написано, что это УЗО с контролем напряжения?

MrGalaxy,

http://www.schneider-electric.ru/ru/product-range/7559-acti-iid-rccb/

Вспомогательные устройства: вспомогательный контакт сигнализации положения «включено» или «отключено», независимый расцепитель, расцепитель минимального напряжения, расцепитель максимального напряжения

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Эксперт

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

06.07.2016 в 16:03:00

brunner написал:

MrGalaxy написал:

brunner написал: А Шнайдеровское УЗО A9R44463 с контролем напряжения реально чем-то может помочь при обрыве нуля?

brunner, а где написано, что это УЗО с контролем напряжения?

MrGalaxy,

http://www.schneider-electric.ru/ru/product-range/7559-acti-iid-rccb/

Вспомогательные устройства: вспомогательный контакт сигнализации положения «включено» или «отключено», независимый расцепитель, расцепитель минимального напряжения, расцепитель максимального напряжения

brunner, это написано не про УЗО, а про вспомогательные устройства.

0

Вечный студент

brunner
brunner
Новичок

Регистрация: 26.05.2015

Москва

Сообщений: 15

06.07.2016 в 19:24:07

MrGalaxy, понял :net: Здесь прочитал про Easy 9 http://blogelectrica.ru/rabota-novatek-rn-106/ думал все в комплекте идет

0
Aтос
Aтос
Эксперт

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3721

06.07.2016 в 19:40:55

Неправильно Здесь прочитал про Easy 9 http://blogelectrica.ru/rabota-novatek-rn-106/ думал все в комплекте идет

забавно расказывает :D

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

07.07.2016 в 09:35:45

Abrikos написал: я себе пока ещё не выбрал, да и стояк в доме не совсем дохлый - Al 4x25 кв.мм., признаков возможного отгорания вроде не было.

Конечно не хочется рушить ваш картонный сказочный мирок,но ноль может отвалиться везде (даже в кабеле в земле идущей с тп в вру дома (вариантов валом и за всем уследить невозможно - особенно в старых домах))...

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.07.2016 в 22:01:10

Abrikos написал: да и стояк в доме не совсем дохлый - Al 4x25 кв.мм., признаков возможного отгорания вроде не было.

Я размышлял ровно так же. Пока эти 25 мм2 - шедшие через этажные щиты безразрывно (!) - не отгорели несколькими этажами ниже меня.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

07.07.2016 в 23:29:17

AlekSss, если ноль может отвалиться даже в подземном кабеле идущем к дому от ТП, то откуда тогда у людей берётся такая непоколебимая уверенность в том, что внутри у РН ничего никогда не отвалится? Или в контакторе управляемом РН ничего не заклинит за 5 минут до отгорания нуля.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.07.2016 в 00:04:02

Kamikaze, если не смогу достать такую штуку (слева):

буду думать про РН, расцепители. При моём образе жизни АПВ мне абсолютно не нужно, я бы даже сказал, что нежелательно. Как говорит Busch-Jaeger в рекламе выключателя "Busch comfort", - иногда предпочтительнее меньше автоматики. :) Кстати, у меня тоже без разрыва идёт с первого по двенадцатый этаж, а что ниже первого, не знаю.

А с правой стороны автомата минимальный расцепитель, у GE расцепители ставятся с любой стороны.

0
AlekSss
AlekSss
Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

10.07.2016 в 20:09:34

Abrikos, насколько я знаю подобных случаев не было - реле обычно неплохо сконструировано и там скорее будут ложные срабатывания,нежели полное бездействие,хотя конечно возможно все (разумеется я не ручаюсь за все изделия и бренды). Насчет кабеля кстати это не теория,а мой очередной случай из скромной практики (дом это был после кап ремонта кстати).

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

10.07.2016 в 23:55:45

AlekSss, охотно верю насчёт кабеля, в ЖКХ бардак нарастает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.