Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115456

30.10.2014 в 09:51:14

rip87 написал :

  1. Занулить по ПУЭ-6 на ноль в щите и обеспечить недоступность к сторонним проводящим частям и установка на сухом непроводящем покрытии за пределами ванной и кухни.

2а) сечение PEN > 2б) сечение PEN

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

30.10.2014 в 09:52:32

[quote="BV;4801696"]2а) сечение PEN > 2б) сечение PEN

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

30.10.2014 в 09:57:43

rip87 написал : А 3-й, ИМХО, не допустим, как и заземление на трубу.

Где это о такой не допустимости сказано? Гляньте Гост Р 50571.4-44-2011 п.444.5.4 Уравнивание потенциалов в многоэтажных зданиях. И Гост Р 50571.5-54-2013 п. 543.2 Типы защитных проводников.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

30.10.2014 в 10:02:11

ink_mast написал : Где это о такой не допустимости сказано?

Ну мой здравый смысл подсказывет, что для этого нужен третий заземляющий проводник. Но у нас некуда его подключить.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.10.2014 в 10:18:35

Пусть у нас имеется следующая ситуация:

Желто-зеленым обозначена арматура в стене. Синий домик - это КТП. Желтое - зоны растекания заземлителей. Произошла утечка через сопротивление R1=14Ом, ток замыкания составляет 10А. Труба водопровода не контачит с арматурой (СУП отсутствует) и контачит с землей где-то непонятно где.

Вопрос: сколько покажет вольтметр, включенный между арматурой и трубой?

0
Вложение
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.10.2014 в 10:26:05

BV написал : Не надо сказок. Есть хрущевка в ней реконструкция была

видел и те и те.
Сам живу в хрущёвке, которую планируют сносить, но каждые 3 года сроки сдвигаются. Реконструкции нет и не будет. Узнавали.

BV написал : Вы видели эти ОБЫЧНЫЕ дома? Толщина межкомнатной стены 38мм. Прогиб перекрытия на 3метрах 35...40мм. Теплоизоляция в стенах.... 30мм. Толщина уличной стены 16см. На первом этаже слышно как отмечают ДР на пятом

всё подтверждаю. Так и есть. Ещё водопровод и канализация внутри стен замурована и периодически всё это прорывает. А оконные и дверные рамы законопачены в проёмах некондиционной продукцией носочной фабрики. Серьёзно. Во всём доме.

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

30.10.2014 в 10:27:14

andrewkhv, Я правильно понимаю, что Вы против заземления на арматуру здания? Лично я против.

Какой вариант выберете из мною предложенных?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115456

30.10.2014 в 10:29:14

Alexiy написал : Так и есть. Ещё водопровод и канализация внутри стен замурована и периодически всё это прорывает.

В сносимой серии К-7 ничего не замуровано.... и кстати не прорывает.... лет 50 назад стальные трубы делали из стали, а не из металлолома.....

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.10.2014 в 10:32:53

rip87 написал :

  1. Не заземлять.

недопустимо. Это всё равно что эксплуатировать все домашние электроприборы (микроволновку, пылесос, утюг...) со снятыми корпусами

rip87 написал :

  1. Занулить по ПУЭ-6 на ноль в щите и обеспечить недоступность к сторонним проводящим частям и установка на сухом непроводящем покрытии за пределами ванной и кухни.

как ограничить доступ и обеспечить непроводящие покрытия - это ещё вопрос, но как сделать воду непроводящей - это совсем непонятно.

rip87 написал :

  1. Заземлить на арматуру в здании.

ну, опять же не идеальное решение и принесёт положительный эффект только в комплексе с другими мероприятиями (ДСУП в ванной, УЗО на розетку и т.д.)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.10.2014 в 10:34:58

ink_mast написал : Не забудьте СМ из класса оборудования 1 сделать класс 2.

и воду ХВС/канализация сделать нетокопроводящей... Хотя воду заливать/сливать можно с помощью ведра или тазика без подсоединения к общедомовым коммуникациям!

0
Аватар пользователя
rip87

Местный

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

30.10.2014 в 10:37:19

Alexiy написал : ДСУП в ванной

Это получится заземление на трубу.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.10.2014 в 10:38:49

BV написал : В сносимой серии К-7 ничего не замуровано.... и кстати не прорывает....

в квартире где я живу уже было 2 прорыва и 7 засоров канализации. Всё это внутри стен и всего за 5 лет. 2 точно таких же соседних дома уже снесли. Не надо говорить за всех и вся. ;)

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

30.10.2014 в 10:40:58

rip87 написал : Это получится заземление на трубу.

нет. Надо понимать разницу между проводником, используемым в качестве основного заземлителя и присоединяемыми к ДСУП сторонними проводящими частями. К этому основному проводнику особые требования по непрерывности и надёжности, а к остальным - нет.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.10.2014 в 10:51:28

Alexiy, скажи что-нибудь по рисунку:help

0
Аватар пользователя
Виктор_Ч

Местный

Регистрация: 16.09.2013

Саратов

Сообщений: 792

30.10.2014 в 10:54:22

andrewkhv написал : Вопрос: сколько покажет вольтметр, включенный между арматурой и трубой?

40В? Вроде убить не должно ...

0