30.10.2014 в 09:51:14
rip87 написал :
- Занулить по ПУЭ-6 на ноль в щите и обеспечить недоступность к сторонним проводящим частям и установка на сухом непроводящем покрытии за пределами ванной и кухни.
2а) сечение PEN > 2б) сечение PEN
30.10.2014 в 09:52:32
[quote="BV;4801696"]2а) сечение PEN > 2б) сечение PEN
30.10.2014 в 09:57:43
rip87 написал : А 3-й, ИМХО, не допустим, как и заземление на трубу.
Где это о такой не допустимости сказано?
Гляньте
30.10.2014 в 10:02:11
ink_mast написал : Где это о такой не допустимости сказано?
Ну мой здравый смысл подсказывет, что для этого нужен третий заземляющий проводник. Но у нас некуда его подключить.
30.10.2014 в 10:18:35
Пусть у нас имеется следующая ситуация:
Желто-зеленым обозначена арматура в стене. Синий домик - это КТП. Желтое - зоны растекания заземлителей. Произошла утечка через сопротивление R1=14Ом, ток замыкания составляет 10А. Труба водопровода не контачит с арматурой (СУП отсутствует) и контачит с землей где-то непонятно где.
Вопрос: сколько покажет вольтметр, включенный между арматурой и трубой?
30.10.2014 в 10:26:05
BV написал : Не надо сказок. Есть хрущевка в ней реконструкция была
видел и те и те.
Сам живу в хрущёвке, которую планируют сносить, но каждые 3 года сроки сдвигаются. Реконструкции нет и не будет. Узнавали.
BV написал : Вы видели эти ОБЫЧНЫЕ дома? Толщина межкомнатной стены 38мм. Прогиб перекрытия на 3метрах 35...40мм. Теплоизоляция в стенах.... 30мм. Толщина уличной стены 16см. На первом этаже слышно как отмечают ДР на пятом
всё подтверждаю. Так и есть. Ещё водопровод и канализация внутри стен замурована и периодически всё это прорывает. А оконные и дверные рамы законопачены в проёмах некондиционной продукцией носочной фабрики. Серьёзно. Во всём доме.
30.10.2014 в 10:27:14
andrewkhv, Я правильно понимаю, что Вы против заземления на арматуру здания? Лично я против.
Какой вариант выберете из мною предложенных?
30.10.2014 в 10:29:14
Alexiy написал : Так и есть. Ещё водопровод и канализация внутри стен замурована и периодически всё это прорывает.
В сносимой серии К-7 ничего не замуровано.... и кстати не прорывает.... лет 50 назад стальные трубы делали из стали, а не из металлолома.....
30.10.2014 в 10:32:53
rip87 написал :
- Не заземлять.
недопустимо. Это всё равно что эксплуатировать все домашние электроприборы (микроволновку, пылесос, утюг...) со снятыми корпусами
rip87 написал :
- Занулить по ПУЭ-6 на ноль в щите и обеспечить недоступность к сторонним проводящим частям и установка на сухом непроводящем покрытии за пределами ванной и кухни.
как ограничить доступ и обеспечить непроводящие покрытия - это ещё вопрос, но как сделать воду непроводящей - это совсем непонятно.
rip87 написал :
- Заземлить на арматуру в здании.
ну, опять же не идеальное решение и принесёт положительный эффект только в комплексе с другими мероприятиями (ДСУП в ванной, УЗО на розетку и т.д.)
30.10.2014 в 10:34:58
ink_mast написал : Не забудьте СМ из класса оборудования 1 сделать класс 2.
и воду ХВС/канализация сделать нетокопроводящей... Хотя воду заливать/сливать можно с помощью ведра или тазика без подсоединения к общедомовым коммуникациям!
30.10.2014 в 10:38:49
BV написал : В сносимой серии К-7 ничего не замуровано.... и кстати не прорывает....
в квартире где я живу уже было 2 прорыва и 7 засоров канализации. Всё это внутри стен и всего за 5 лет. 2 точно таких же соседних дома уже снесли. Не надо говорить за всех и вся. ;)
30.10.2014 в 10:40:58
rip87 написал : Это получится заземление на трубу.
нет. Надо понимать разницу между проводником, используемым в качестве основного заземлителя и присоединяемыми к ДСУП сторонними проводящими частями. К этому основному проводнику особые требования по непрерывности и надёжности, а к остальным - нет.
30.10.2014 в 10:51:28
Alexiy, скажи что-нибудь по рисунку:help
30.10.2014 в 10:54:22
andrewkhv написал : Вопрос: сколько покажет вольтметр, включенный между арматурой и трубой?
40В? Вроде убить не должно ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.