11.04.2008 в 11:44:48
Kamikaze Ок, согласен! На данный момент, картинку Вы видите, как сюда установить УЗО, возможно ли это сделать самому, или опять искать"профессионалов", кстати, за все что он сделал было заплачено 5000, не считая самих автоматов и кабеля!
11.04.2008 в 12:16:27
bopoh575 написал : как сюда установить УЗО, возможно ли это сделать самому
Возможно - вводной автомат сдвигаете влево, однополюсники вправо, между ними ставите УЗО 40А 30мА. Фазный провод от счетчика, который сейчас подключен снизу однополюсников и нулевой провод от счетчика, подключенный к нулевой шине, подключаете на вход УЗО. Выход фазы с УЗО подключаете снизу однополюсников, а нулевой выход на нулевую шину. Перед всеми работами не забудьте выключить вводной двухполюсник.
bopoh575 написал : за все что он сделал было заплачено 5000
За все, что он СДЕЛАЛ - слишком много. Если бы он обладал профессионализмом и не забыл про УЗО, то могло бы быть и не так много.
11.04.2008 в 12:20:53
Места под 2-3 модуля на рейке есть - 1 УЗО ставится вообще без проблем. Можно попробовать поставить одно УЗО 40А/30мА на всю квартиру - с выхода счетчика на УЗО, с него фаза на автоматы, ноль на шинку. Чтобы не переделывать крепеж, но обеспечить раздельную диф. защиту квартиры, можно заменить 3 автомата на дифавтоматы (оптимальный по потребительским качествам, но не по бюджету, вариант). Если квартира поделена не географически, а на освещение и розетки - можно оставить на освещении простой автомат. А розетки с СМ - либо под свои дифы, либо под одно УЗО и далее свои автоматы. Либо... либо... либо... :)
P.S.
avmal написал : ставите УЗО 40А 30мА.
Эх, дедушка бабушку опередил :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
11.04.2008 в 12:30:13
avmal написал : Возможно - вводной автомат сдвигаете влево, однополюсники вправо, между ними ставите УЗО 40А 30мА. Фазный провод от счетчика, который сейчас подключен снизу однополюсников и нулевой провод от счетчика, подключенный к нулевой шине, подключаете на вход УЗО. Выход фазы с УЗО подключаете снизу однополюсников, а нулевой выход на нулевую шину. Перед всеми работами не забудьте выключить вводной двухполюсник.
Спасибо, все очень понятно! Буду делать, о результатах доложу!
11.04.2008 в 12:30:36
Kamikaze написал : Места под 2-3 модуля на рейке есть - 1 УЗО ставится вообще без проблем. Можно попробовать поставить одно УЗО 40А/30мА на всю квартиру - с выхода счетчика на УЗО, с него фаза на автоматы, ноль на шинку. Чтобы не переделывать крепеж, но обеспечить раздельную диф. защиту квартиры, можно заменить 3 автомата на дифавтоматы (оптимальный по потребительским качествам, но не по бюджету, вариант).
И Вам спасибо!
11.04.2008 в 23:30:54
Всем спасибо! Вот теперь уяснил...только вот на фото я б себе УЗО только на стиралку поставил на 16А/10мА.
12.04.2008 в 00:19:25
uc1wwg написал : я б себе УЗО только на стиралку поставил на 16А/10мА.
К счастью "гомо сапиенс" проводит больше времени в жилых помещениях, чем в ванной комнате и потому УЗО одинаково необходимо во всех помещениях.
20.05.2008 в 11:09:09
а почему никто не обратил внимание на фотку счетчика? он на целых 5!!! ампер, а это чуть больше киловата... одна только стиралка в 2,5 раза больше потребляет
Может мне кто нибудь обьяснить почему принято ставить на стиралку отдельный автомат? у меня счетчик на 17А, вот думаю ставить отдельный или нет - ведь при работе машинки можно включить чайник например, и тогда ток зашкалит за 20А, отчего счетчику придется несладко, а автоматы не выбьет...
20.05.2008 в 11:15:23
2Tirael, на стиралку ставят отдельный автомат и отдельную линию, чтобы не перегружать существующую проводку. Если счётчик на 17А, то он должен быть защищён автоматом соответствующего номинала (16А).
Сменить бы этот счётчик, в общем.
20.05.2008 в 11:21:48
ну с линией то понятно, проведу отдельную, автомат на 16 уже стоит, счетчик менять... гемора куча да и денег лишних нет - пока этот поживет, вот и думаю, мож эту отдельную линию в имющийся автомат воткнуть? тогда все сойдется... зачем еще один автомат то?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.