Аватар пользователя
ceget

Местный

Регистрация: 30.11.2007

Москва

Сообщений: 11

28.03.2008 в 11:15:29

Уважаемые мастера требуется ваш совет. Столкнулся с таким исполнением ТП и возникло предчувствие, что полы долго не проработают.И еще в своей практике никогда не применял мет.сетку для армирования стяжки ТП, только диэлектрические.Задавал этот вопрос на форуме электриков,но кроме совета "заземлить" сетку ничего не получил.Подскажите оправданы-ли мои опасения?

0
Аватар пользователя
Alex74

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

28.03.2008 в 13:51:14

Металическую армирующую сетку класть можно. Но по ПЭУ ее нужно занулить (т.е. цепануть к PE, если у вас TN – S). Хотя кабель и так имеет металлический экран, который обязательно зануляется. Где расплолжен этот теплый пол? В ванной? Тогда подсоедините сетку к ДСУП. Кстати, что у вас за проводка? Это очень важно!!! Что за хрень у вас под теплым полом?

0
Аватар пользователя
ceget

Местный

Регистрация: 30.11.2007

Москва

Сообщений: 11

28.03.2008 в 15:04:09

2аlex74 ТП расположен в прихожей,но есть и в ванной и на кухне.Это дом Провода ПУНП если не ошибаюсь.Делал электрику таджик, ничего личного,но исполнение УЖАС.Хрень про которую вы спрашиваете тоже оставляет вопросы.Кабель ТП выведен за пределы каркаса, стены обшиты ГКЛ. Вчера разместил вопрос на форуме электриков под этой же темой,там есть снимки,посмотрите пожалуйста.

0
Вложение
Аватар пользователя
Ramiras

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Домодедово

Сообщений: 10

29.03.2008 в 14:02:09

Собираюсь делать тёплый пол в ванной и коридоре, в ванной бует мат тп. А в коридоре будет стяжка, кабель тп будет крепится на армирующию сетку. А как быть если в доме заземление отсутствует, дом старый? Отказыватся от тп нехотелось бы, подскажите пожалуйста как быть?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2008 в 18:34:15

Ramiras написал :

Сетку обязательно класть? Есть множество пластификаторов и фиброволокно.

0
Аватар пользователя
ceget

Местный

Регистрация: 30.11.2007

Москва

Сообщений: 11

30.03.2008 в 13:29:03

В своей практике сетку использовал в устройстве стяжки на ТП редко и то стеклотканевую 5ммх5мм. А в этом случае нам приходится продолжать ремонт после Джамшутов. На фото видно, что кабели ТП проложены близко к стене и перекрываются направляющими + они еще и не залиты стяжкой. Отсюда вопрос: как долго им суждено проработать? А вот "работа" Джамшута-электрика...

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex74

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

31.03.2008 в 11:18:22

ceget написал : 2аlex74 ТП расположен в прихожей,но есть и в ванной и на кухне.Это дом Провода ПУНП если не ошибаюсь.Делал электрику таджик, ничего личного,но исполнение УЖАС.Хрень про которую вы спрашиваете тоже оставляет вопросы.Кабель ТП выведен за пределы каркаса, стены обшиты ГКЛ. Вчера разместил вопрос на форуме электриков под этой же темой,там есть снимки,посмотрите пожалуйста.

Про проводку, я неправильно выразился, я хотел узнать, какой ввод в дом у вас: сколько фаз, есть ли PE.
Металлическая сетка в неплавающей стяжке (как у вас) будет способствовать лучшему распределению тепла, ну и выполнять армирующую функцию. Это лишне не будет по идее. Над кабелем производители ТП рекомендуют 3-5 см слой стяжки. От стен кабель должен распологаться на 5-10см, недопустимо его прокладывать под сплошными стенами (будет перегрев).

0
Аватар пользователя
ceget

Местный

Регистрация: 30.11.2007

Москва

Сообщений: 11

01.04.2008 в 10:22:41

2Alex74 Ввод 3х-фазный,25А.Кабель 4х-проводный.РЕ отсутствует.Скорее всего будет ТТ, так-как воздушка и на столбах отсутствует заземление. Что касается Тпола, то вопросы остаются такие: 1) Соприкосновение кабеля и мет.армирующей сетки, может снизить срок работы ТП? 2)Что делать с открытыми участками кабеля под каркасом обшивки стены?

0
Аватар пользователя
Alex74

Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

02.04.2008 в 15:42:36

ceget написал : 2Alex74 Ввод 3х-фазный,25А.Кабель 4х-проводный.РЕ отсутствует.Скорее всего будет ТТ, так-как воздушка и на столбах отсутствует заземление. Что касается Тпола, то вопросы остаются такие: 1) Соприкосновение кабеля и мет.армирующей сетки, может снизить срок работы ТП? 2)Что делать с открытыми участками кабеля под каркасом обшивки стены?

Значит, к сетке ничего не цепляйте, УЗО на эту группу желательно поставить (если еще нет). 1) По идее только лучше теплоотвод будет. Я себе подумываю без крепежной ленты, к сетке кабель крепить. 2) Открытый участок нагревательного кабеля, или холодного концевика? Если нагревательного - то так делать нельзя, утопите его в стяжку. Если - концевик, то просто защитите его от механического повреждения.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу