Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

01.02.2006 в 13:04:12

Добрый день всем. У меня вопрос к спецам. Ситуация такая: Была сделана электрика, автоматы/узо разведены медь 6мм2. Остались участки алюминия 2,5 на счетчике (клиент собирался их менять через ЖЭК, решили, что тогда и заменит на 6). Недавно подключил им вентиляцию с нагревателем (работает в режиме ключа), линия до нагревателя(1,5кВт) 2,5 на своем автомате. Включили вентиляцию -- стали мигать лампочки в квартире, в такт включению нагревателя. Старый алюминий они так и не поменяли, сорвал таки пломбы, заменил все на медь 6мм2. Все одно мигают лампочки. Особых нагрузок по квартире больше нет. Проверил тестером (электронный китайский) на фазе стояка (10мм2 алюм) 218-219В. В люмом месте в зоне автоматов 218-219В тоесть напряжение ни где не просаживается. Но лампочки мигают. Проверил соседнюю фазу -- 220-222В. Вопрос: на каком напряжении заметно мигание (едва различимое, но хозяин боится за технику), как с этим боротся. Где искать узкое место.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27915

01.02.2006 в 13:41:57

Oleg V написал : Где искать узкое место.

Сделать плавное включение нагревательного элемента - если возможно. Заменить лампочки на "энергосберегающие" - чтобы хозяин не видел и не нервничал. On-line UPS на дорогостоящее оборудование - для душевного успокоения.

Когда сосед по стояку включит чайник - будет примерно то же самое...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

01.02.2006 в 13:44:47

2Oleg V Т.е. лампы пригасают на время пока включен нагреватель? Думаю, причина в плохих контактах на общем участке от ввода до разветвления к нагревателю и лампам (все соединения и неисправности внутри автоматов и т.п.). Следует замерять напряжения фаза-нуль на всех соединениях этого участка.

0
Oleg V
Oleg V
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

01.02.2006 в 14:07:34

2ВТБ!
Надо понимать так, что виновата стоячная электрика? Я говорил клиенту, что провод стояка не сильно отличается от разводки автоматов, а по факту так и меньше, кажется -- 10алюм vs 6медь Любопытно, что на соседьней фазе все работает (обе квартиры у одного клиента, но на разных фазах). Посадил нагреватель на другую фазу и лампочки перестали мигать (и в соседней квартире не мигают) А плавный пуск делать тоже гемор, там стоит штатный регулятор (изменяет скважность), а скважность такая, что частота мигания 0,5-2 Гц. В связи с этим вопрос -- ноль принципиально должен входить и выходить (на разбор по точкам) из счетчика. На сколько я помню старые счетчики, там одна большая перемычка на нуле. 2Геннадий Б
В том то вся и проблема, что напряжение от провода стояка, и до выхода с автомата неизменно 118-119-220. К сожадлению под рукой небыло стрелочного прибора, что бы посмотреть биения, но 2в для лампочек должно быть незаметно, ан нет. Заменить лампочки не решение, проблема в плазменной панели и пр. технике. Автоматы ABB (питерские).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27915

01.02.2006 в 14:41:32

Oleg V написал : частота мигания 0,5-2 Гц

А-а-а, так лампы подмигивают постоянно? Я имел ввиду совсем другое...

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137812

01.02.2006 в 14:42:17

Геннадий Б написал : Следует замерять напряжения фаза-нуль на всех соединениях этого участка.

А еще лучше мерять напряжение на контакте при прохождении тока.

Oleg V написал : ноль принципиально должен входить и выходить (на разбор по точкам) из счетчика.

Да. И эти соединения закрываются крышкой и пломбируются.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27915

01.02.2006 в 14:44:55

Oleg V написал : проблема в плазменной панели и пр. технике

Независимо от решения или нерешения прочих проблем, посоветуйте хозяину защитить дорогостоящую технику on-line UPS с синусоидой на выходе. Недёшево, но новая панель серьёзно дороже.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

01.02.2006 в 14:47:05

Oleg V написал : В связи с этим вопрос -- ноль принципиально должен входить и выходить (на разбор по точкам) из счетчика. На сколько я помню старые счетчики, там одна большая перемычка на нуле.

А напряжение счетчик между чем измерять будет?

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

01.02.2006 в 14:47:13

2BV Может быть.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137812

01.02.2006 в 14:47:58

Oleg V написал : Посадил нагреватель на другую фазу и лампочки перестали мигать

Проверить качество контактов провода этой фазы в стояке, в т.ч и на автомате стояка...

2Геннадий Б
Таким способом легче заметить...

0
Геннадий Б
Геннадий Б
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1690

01.02.2006 в 14:51:02

Не следует забывать и о качестве контактов в нулевой цепи. Проверьте правильность подключения нулевой цепи ламп (не подключена ли она к нулю нагревателя).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу