31.03.2008 в 09:53:36

Поставили гену и УЗО 3 фазное на дачу ( не себе), правда гена 1ф и при включении от гены пришлось 3 фазы замкнуть перед УЗО (3ф потребителей нет, так что не страшно).

"0" от гены заведён на вход УЗО, объединён с лэповым "0" и своим заземлением.

Переключение ЛЭП-гена осуществлено рубильником на 2 направления, там же объединены 3 фазы (только гены конечно же).

Но кнопка "тест" на УЗО General Electric 63A 30mA не срабатывает - это нормально или нет?

Пока эл-ва от ЛЭПа нет - не могу сказать срабатывает ли кнопка от 3ф ЛЭП.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

31.03.2008 в 10:05:09

На УЗО есть схемка, как подключена тестовая цепочка, между одной из фаз и нулем или между двумя фазами?

Для срабатывания кнопки ТЕСТ при питании УЗО от одной фазы ноль должен проходить через один из полюсов, к которому подключена тестовая цепочка.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.04.2008 в 10:53:41

Kamikaze написал : Для срабатывания кнопки ТЕСТ при питании УЗО от одной фазы ноль должен проходить через один из полюсов, к которому подключена тестовая цепочка.

Иногда, резистор ТЕСТ расположен между разными фазами.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

02.04.2008 в 12:16:55

Andrey86 написал : Должно ли работать УЗО при питании дизель-генератором ?

Мне часто задают подобные вопросы: Должно ли УЗО срабатывать: От включения стиральной машины, холодильника, кондиционера и т.д.? Нет не должно! В Европе и Америке, УЗО используется более 40 лет и оно зарекомендовало себя, как надёжное дополнительной средство защиты! Не надо сравнивать отработанные десятки лет технологии, с Российской продукцией, которая официально выпускает УЗО только с 2000 года.
Просто надо требовать, требовать и требовать: от продавца качественной продукции, а от электрика профессионального подхода к делу. Они же полностью зависимы от клиента и в душе, понимаешь, хотят угодить ему. :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.04.2008 в 12:31:50

Smily написал : Иногда, резистор ТЕСТ расположен между разными фазами.

Для срабатывания кнопки ТЕСТ придется пустить ноль через один из фазных полюсов, к которому подключена тестовая цепочка, а ту фазу, соответственно, через четвертый полюс УЗО. Или поменять УЗО на такое, у которого тестовая цепочка подключена к нулевому полюсу.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

02.04.2008 в 13:03:26

lev125 написал : Не надо сравнивать отработанные десятки лет технологии, с Российской продукцией, которая официально выпускает УЗО только с 2000 года.

  • Вы если не знаете, то лучше помолчите: УЗО официально выпускалось и в РСФСР (Выборг) и в Белоруссии (Гомель), еще в 70-е годы,а то, что "выпускается только с 2000 года" - это как раз элементарная "отверточная сборка",а не некая "технология"... "В 70-х годах, в нашей стране активно велись научно-исследовательские, экспериментальные и опытно-конструкторские работы по созданию и внедрению в широкую практику УЗО. На нескольких предприятиях было освоено производство УЗО, к сожалению, в малых объемах. Большое значение имело осуществленное в 80-е годы оборудование ряда школ страны устройствами УЗОШ (школьное). Это устройство до сих пор производит Гомельский завод "Электроаппаратура". Этот завод выпускает также устройства ЗОУП-25 (для сельскохозяйственного электрооборудования), УЗО-В (устройство разрабатывалось первоначально как УЗО-вилка - для подключения стиральных машин)." http://www.ploshadka.ru/inform6.html
0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.04.2008 в 13:09:23

Kamikaze написал : Для срабатывания кнопки ТЕСТ придется пустить ноль через один из фазных полюсов, к которому подключена тестовая цепочка, а ту фазу, соответственно, через четвертый полюс УЗО.

Нет.
Согласно схемы: тест между L1 и L2, Со стороны вводного кабеля, просто делается перемычка между L1 и L2.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.04.2008 в 13:18:39

2Smily Вот перемычка:

Andrey86 написал : Переключение ЛЭП-гена осуществлено рубильником на 2 направления, там же объединены 3 фазы (только гены конечно же).

При объединении L1 и L2 тестовая цепочка "выкорачивается" и не работает.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.04.2008 в 13:51:57

Kamikaze написал : При объединении L1 и L2 тестовая цепочка "выкорачивается" и не работает

Работает. Это схема однофазного включения для 3-х фазного узо при межфазном расположении резистора. Найду схему - выложу (если не забуду).

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.04.2008 в 14:02:52

Тестовый резистор в несколько кОм дает тестовую утечку :) при наличии напряжения между полюсами (380В). Если полюса объединены - напряжение между ними равно нулю. Ноль разделить на несколько кОм - опять ноль ;)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

02.04.2008 в 14:08:09

Kamikaze написал : Тестовый резистор в несколько кОм дает тестовую утечку при наличии напряжения между полюсами (380В). Если полюса объединены - напряжение между ними равно нулю. Ноль разделить на несколько кОм - опять ноль

Именно такая схема нарисованна в инструкции. Возможно, хотя маловероятно - что все ниструкции неправильные. Или я перепутал однофазную схемк и схему без N... Вобщем найду схему - выложу (если не забуду).

0