Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

04.04.2008 в 08:22:52

Выкопал я выгребную яму, глубина 2.2 м. По углам забил штыри длиной 1.5 м. Обварил, подвёл шиной к дому.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

04.04.2008 в 09:47:55

Maxim80

Какое сечение "штырей"? Обвязки? Шины? Как проверялось качество сварных швов? Как они были изолированы?

выгребную яму

Представляю себе ревизию этого заземлителя. :D И скорость коррозии в ней...

0

Следование моим советам вредит кошельку

serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

04.04.2008 в 11:07:43

2Maxim80 Мда... Насчет коррозии прогнозы самые неутешительные... Но если штыри порядка 20мм хватит надолго, вот только понять, что заземление умерло будет сложно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

04.04.2008 в 11:24:26

serezhiki написал : если штыри порядка 20мм хватит надолго

Меня больше обвязка и шина беспокоят. И сварные швы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

serezhiki
serezhiki
Резидент

Регистрация: 26.07.2007

Ижевск

Сообщений: 1389

04.04.2008 в 11:56:31

2ВТБ! подождем, могет счастливый владелец универсального многофункционального устройства расскажет!

0
A917
A917
Местный

Регистрация: 30.11.2007

Иркутск

Сообщений: 131

04.04.2008 в 12:51:45

Я конечно извиняюсь, но можно спросить по теме заземления. Вот если со столба к частному дому идут 4 провода (3 фазы и полагаю PEN). Заземление на столбе есть, то нужно ли делать повторное заземление у себя. На форумах противоречивые высказывания, от "обязательно" до "ни в коем случае".

0
Sundy
Sundy
Местный

Регистрация: 24.03.2008

Москва

Сообщений: 174

04.04.2008 в 13:03:05

A917 написал : Я конечно извиняюсь, но можно спросить по теме заземления. Вот если со столба к частному дому идут 4 провода (3 фазы и полагаю PEN). Заземление на столбе есть, то нужно ли делать повторное заземление у себя. На форумах противоречивые высказывания, от "обязательно" до "ни в коем случае".

На столбе четвёртый провод не PEN, а рабочий N. PENа на наших столбах, к сожалению нет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

04.04.2008 в 13:18:33

Sundy написал : На столбе четвёртый провод не PEN, а рабочий N.

Это для двухпроводки и ТТ он N. А для TN-C(-S) - самый что ни на есть PEN.

A917 написал : нужно ли делать повторное заземление у себя

"1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. ..."

0

Следование моим советам вредит кошельку

Maxim80
Maxim80
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Дмитров

Сообщений: 630

04.04.2008 в 22:00:31

ВТБ! написал : Какое сечение "штырей"? Обвязки? Шины? Как проверялось качество сварных швов? Как они были изолированы?

Я уж и не помню, яму делал лет 5 назад.

0
Сергей.
Сергей.
Местный

Регистрация: 13.09.2007

Москва

Сообщений: 268

04.04.2008 в 22:23:22

Лет так дцать назад... попросил нас сделать контур заземления для бани один "новый русский" . Приехали мы на дачищу и как всегда все в газонах копать нельзя а контур нужно. Рядом с участком канавка для отвода воды кувет такой небольшой как окоп :). Ну мы недолго думая забили туда 5 уголков длиной по метру сверху полосу из пятерки и отводик на сруб бани. Чудная земелька получилась... все довольны хозяин с заземлением а мы при денюшках :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.04.2008 в 23:14:40

Сергей. написал : мы недолго думая забили туда 5 уголков длиной по метру

Халтура чистой воды - сомневаюсь, что зимой ваша конструкция способна будет защищать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу