Выкопал я выгребную яму, глубина 2.2 м. По углам забил штыри длиной 1.5 м. Обварил, подвёл шиной к дому.
04.04.2008 в 08:22:52
Выкопал я выгребную яму, глубина 2.2 м. По углам забил штыри длиной 1.5 м. Обварил, подвёл шиной к дому.
04.04.2008 в 09:47:55
Maxim80
Какое сечение "штырей"? Обвязки? Шины? Как проверялось качество сварных швов? Как они были изолированы?
выгребную яму
Представляю себе ревизию этого заземлителя. :D И скорость коррозии в ней...
Следование моим советам вредит кошельку
04.04.2008 в 11:07:43
2Maxim80 Мда... Насчет коррозии прогнозы самые неутешительные... Но если штыри порядка 20мм хватит надолго, вот только понять, что заземление умерло будет сложно.
04.04.2008 в 11:24:26
serezhiki написал : если штыри порядка 20мм хватит надолго
Меня больше обвязка и шина беспокоят. И сварные швы.
Следование моим советам вредит кошельку
04.04.2008 в 11:56:31
2ВТБ! подождем, могет счастливый владелец универсального многофункционального устройства расскажет!
04.04.2008 в 12:51:45
Я конечно извиняюсь, но можно спросить по теме заземления. Вот если со столба к частному дому идут 4 провода (3 фазы и полагаю PEN). Заземление на столбе есть, то нужно ли делать повторное заземление у себя. На форумах противоречивые высказывания, от "обязательно" до "ни в коем случае".
04.04.2008 в 13:03:05
A917 написал : Я конечно извиняюсь, но можно спросить по теме заземления. Вот если со столба к частному дому идут 4 провода (3 фазы и полагаю PEN). Заземление на столбе есть, то нужно ли делать повторное заземление у себя. На форумах противоречивые высказывания, от "обязательно" до "ни в коем случае".
На столбе четвёртый провод не PEN, а рабочий N. PENа на наших столбах, к сожалению нет.
04.04.2008 в 13:18:33
Sundy написал : На столбе четвёртый провод не PEN, а рабочий N.
Это для двухпроводки и ТТ он N. А для TN-C(-S) - самый что ни на есть PEN.
A917 написал : нужно ли делать повторное заземление у себя
"1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. ..."
Следование моим советам вредит кошельку
04.04.2008 в 22:00:31
ВТБ! написал : Какое сечение "штырей"? Обвязки? Шины? Как проверялось качество сварных швов? Как они были изолированы?
Я уж и не помню, яму делал лет 5 назад.
04.04.2008 в 22:23:22
Лет так дцать назад... попросил нас сделать контур заземления для бани один "новый русский" . Приехали мы на дачищу и как всегда все в газонах копать нельзя а контур нужно. Рядом с участком канавка для отвода воды кувет такой небольшой как окоп :). Ну мы недолго думая забили туда 5 уголков длиной по метру сверху полосу из пятерки и отводик на сруб бани. Чудная земелька получилась... все довольны хозяин с заземлением а мы при денюшках :)
04.04.2008 в 23:14:40
Сергей. написал : мы недолго думая забили туда 5 уголков длиной по метру
Халтура чистой воды - сомневаюсь, что зимой ваша конструкция способна будет защищать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу