ebf написал: Тогда попросите ув.VIVA прокомментировать следующие позиции
вроде и труб никаких нет, а кабель лежит и по ГОСТ
Это позиции содержатся в таблице с заголовком "примеры", в разделе с названием "529 Выбор и монтаж электропроводок по условиям технического обслуживания,включая очистку". При этом там нет ни слова про пожароопасность окружающих материалов. В то же время, ПУЭ 7 таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности, прямо указывает, что при скрытой прокладке кабелей с оболочкой из сгораемых/трудносгораемых материалов по основаниям из сгораемых материалов, выполняется в трубах и коробах из несгораемых материалов.
А всё тот же 50571.5.52 говорит так:
.527.1.1 Риск распространения горения должен быть минимизирован выбором соответствующих материалов и производством монтажных работ. 527.1.2 Электропроводки должны быть смонтированы так, чтобы не снижать эксплуатационные характеристики конструкций и пожарную безопасность.