05.05.2017 в 21:12:23

ebf написал: Тогда попросите ув.VIVA прокомментировать следующие позиции

вроде и труб никаких нет, а кабель лежит и по ГОСТ

Это позиции содержатся в таблице с заголовком "примеры", в разделе с названием "529 Выбор и монтаж электропроводок по условиям технического обслуживания,включая очистку". При этом там нет ни слова про пожароопасность окружающих материалов. В то же время, ПУЭ 7 таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности, прямо указывает, что при скрытой прокладке кабелей с оболочкой из сгораемых/трудносгораемых материалов по основаниям из сгораемых материалов, выполняется в трубах и коробах из несгораемых материалов.

А всё тот же 50571.5.52 говорит так:

.527.1.1 Риск распространения горения должен быть минимизирован выбором соответствующих материалов и производством монтажных работ. 527.1.2 Электропроводки должны быть смонтированы так, чтобы не снижать эксплуатационные характеристики конструкций и пожарную безопасность.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

05.05.2017 в 21:14:59

ebf написал: Тогда попросите ув.VIVA прокомментировать следующие позиции

вроде и труб никаких нет, а кабель лежит и по ГОСТ

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

05.05.2017 в 21:23:43

Меняет ли вообще присутствие этой проводки в антресоли потенциал распостранения огня ? Если антресоль из дерева а проводка из НГ пластика, будет гореть одинаково что с проводкой что без нее

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

05.05.2017 в 21:28:20

линк, просто факты.

.527.1.2 Электропроводки должны быть смонтированы так, чтобы не снижать эксплуатационные характеристики конструкций и пожарную безопасность.

И это название,

.2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности

Вполне однозначные условия пожарной безопасности в конкретных условиях.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.05.2017 в 21:37:02

VIVA написал: Это позиции содержатся в таблице с заголовком "примеры", в разделе с названием "529 Выбор и монтаж электропроводок по условиям технического обслуживания,включая очистку".

Конечно примеры, кто бы сомневался в таком ответе :) ,в ГОСТ примеры ,в ПУЭ факты :) Как там с новым СП, что сегодня в приоритете ? VIVA вы просто лучший, вас на месте не утолчёшь :) ,на всё есть откаряка ,простите ,за мой сибирский слэнг .ГОСТ же дураки писали, они же не догадывались ,что кто то так кабель будет укладывать, ну и нарисовали от нечего делать, как ПРИМЕР :) Да и это не для дебатов с вами, пусть ТС решает сам,может он ЧУГУНИЙ положет, а не сталь :)

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

05.05.2017 в 21:38:55

Условия не есть конкретное предписание что и как устанавливать. Можно сделать монтаж который выполнит формальные требования и при этом останется очевидно или не очевидно проблемным

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

05.05.2017 в 23:08:33

линк написал: из НГ пластика

НГ - значит, негорючий? Уже обсуждали выше.

линк написал: Условия не есть конкретное предписание что и как устанавливать

В ПУЭ конкретное предписание.

линк написал: Можно сделать монтаж который выполнит формальные требования и при этом останется очевидно или не очевидно проблемным

Это все предположения против конкретных указаний нормативных документов.

ebf написал: пусть ТС решает сам,может он ЧУГУНИЙ положет, а не сталь

ТС хочет ШВВП в "НГ-пластик" запихать :)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

05.05.2017 в 23:13:30

линк написал: Условия не есть конкретное предписание что и как устанавливать

Условия нет. А вот "Выбор и монтаж" это прямое предписание. Таблица указывает какие именно требования пожарной безопасности предъявляются.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

06.05.2017 в 00:33:53

линк написал: есть конкретное предписание что и как устанавливать

Предписание из СП 256.1325800.2016

15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565: ...

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

Деревянные конструкции это Г4; По обновлённой таблице, локализационной способностью для жил 2,5 мм.кв. обладают стальные трубы со стенкой от 0,5 мм.

Достаточно конкретно? :)


ebf написал: в ГОСТ примеры ,в ПУЭ факты

Насчёт раздела к которому относится таблица, не прав. Про "примеры" - прочтите название таблицы. В ГОСТ, картинки из которого вы надёргали, имеет такой пункт

.521.2 Способы монтажа электропроводки в зависимости от условий прокладки ... выбирают в соответствии с таблицей А.52.2

А за ним такой

.521.3 Примеры выполнения электропроводок ... приведены в таблице А.52.3.

А в самой таблице А.52.2, для прокладки в недоступных пустотах строительных конструкций, указанных вами пунктов 22 и 47, почему-то нет. При этом таблица не приводит дифференцирования по горючести окружающих конструкций. А значит, требования указанные в ПУЭ табл. 2.1.3. и конкретизированные в п.15.15 СП 256.1325800.2016 не противоречат сказанному в таблице А.52.2.

При этом, что очевидно, #22 указан для монтажа по поверхности, что к скрытой проводке не относится чуть меньше, чем никак. #47 не упомянут в таблице.

ссылка

ГОСТы чудесные документы, что не оспаривалось. Только читать их надо не выборочно. ;)

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

06.05.2017 в 00:51:00

ebf написал: в ГОСТ примеры ,в ПУЭ факты

Насчёт раздела, не прав. Про "примеры" - прочтите название таблицы. В ГОСТ, картинки из которого вы надёргали, имеет такой пункт

.521.2 Способы монтажа электропроводки в зависимости от условий прокладки ... выбирают в соответствии с таблицей А.52.2

А за ним такой

.521.3 Примеры выполнения электропроводок ... приведены в таблице А.52.3.

А в самой таблице А.52.2, для прокладки недоступных пустотах строительных конструкций, указанных вами пунктов 22 и 47, почему-то нет.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

06.05.2017 в 08:59:03

VIVA написал: олько читать их надо не выборочно. ;)

Чего я вам искренне желаю :) :) С наступающим ПРАЗДНИКОМ

0