VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

09.05.2017 в 01:47:00

линк написал: (а нам именно мелкую надо, чтобы медленно обугливалось не вышибая при этом узо)

Ток менее 0,03 А приводящий к нагреву от 100 *С. Занятно.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

09.05.2017 в 07:15:24

VIVA написал: А если в доме стояки из полимерных труб, то там определённо есть PE проводник.

Счего это ? Ремонт сделали в квартире в пятиэтажке, пластик у себя врезали

По остальному - поиграюсь с деревяхой и 230в - напишу что было

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

09.05.2017 в 13:52:16

линк написал: Счего это ? Ремонт сделали в квартире в пятиэтажке, пластик у себя врезали

Один ДСУП на занулении сделал. Другой в общедомовой стояк пластик врезал. Щиты при этом обязательно не приварены. Ну-ну.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

09.05.2017 в 13:59:49

Мало такого случается когда мастера ковбои беруися за дело ?

Кстати. через 5 минут от отправления заметил пример в другой теме Выбивает автомат при малой нагрузке

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

10.05.2017 в 00:10:25

линк написал: Мало такого случается когда мастера ковбои беруися за дело ?

Хэх. Забавно. На основании того, что некто нарушает - давайте плюнем на требования.

Для ситуаций, в которых стечение обстоятельств весьма странно, можно поверх стальной трубы, надеть ПВХ гофру, как диэлектрик. И нормы соблюдены и паранойя успокоена ;)

Вы убеждены что нужно везде применять диэлектрические трубы, даже там, где нормативы требуют стальные - ваше право. Переубеждать вас мне ни к чему.

линк написал: через 5 минут от отправления заметил пример

В чём именно вы видите пример?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

10.05.2017 в 00:11:05

линк написал: через 5 минут от отправления заметил пример

В чём именно вы видите пример?

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

10.05.2017 в 08:26:25

Именно так

Проводник (или сложный проводящий путь) проходящий через хату без возможности отключения, через который может пойти ток непредсказуемой величины в результате аварии снаружи хаты (которую мы не можем предотвратить) - опасно. И хватает примеров - Раскаленная газовая труба, горящий шилд ТВ кабелей,....

Использование современных материалов с вложеными защитными свойствами, которые абсолютно могут содержать искорку домашнего КЗ пока не сработает защита - безопасно

Решение проблемы - разделение и изоляция. Некчему проводить проблему из одного места в другое, которое не предусмотрено с ней справлятся

Стандарты - хороши когда все участники их соблюдают. Причем не формально соблюдают потомучто написано а понимая что и зачем делают. А если не соблюдают или не понимают - следует самостоятельно оценить возможный трабл при данной ситуации и выбрать лучшее решение

Также мне не видится как в варианте с металической трубкой в этом случае, можно было бы ее заземлить/занулить если заземления/защитного нуля в квартире нет. Как бы вы установили эту трубку по правилам ?

Пример к тому откуда ковбои потянули "заземление" в квартиру. В зтом примере вообще его взяли после 2п автомата. Не хватает только поставить два 1п автомата и соединить ручки проволокой (как умники делают в других местах) для полного счастья

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

10.05.2017 в 16:14:14

линк написал: можно было бы ее заземлить/занулить если заземления/защитного нуля в квартире нет. Как бы вы установили эту трубку по правилам ?

Вы путаете. Есть ДВА требования. Одно - вопрос пожарной безопасности, использование стальной трубы обладающей локализующей способностью. Второе - организация СУП/ДСУП и вопросы защиты от косвенного прикосновения. Невозможность выполнения СУП/ДСУП не означает, что автоматически можно нарушить требования пожарной безопасности.

Как вам уже написал - если прям всё совсем печально, и все боимся что в стальной трубе фазный проводник коварно замкнёт на трубу, можно принять меры по внешней изоляции самой трубы. Например ПВХ гофрой.

линк написал: абсолютно могут содержать искорку домашнего КЗ пока не сработает защита - безопасно

Вы понимаете, что есть нормативный документ, где вполне точно описана локализующая способность, а с другой стороны ваше предположение, указывающее что авторы норматива "перебдели"? Вы сообщите им, а то они не понимают как заблуждаются.

Ещё вам к размышлению. Электротехническая ПВХ труба ДКС, в тяжёлом исполнении при Ду25 (достаточная для кабеля 3х1,5 по нормативам) имеет толщину стенки 1,35 мм, а ари Ду40 - толщина 1,7 мм. Толщина только внешней оболочки кабелей семейства ВВГ по ГОСТ 31996-2012, при диаметре начинки до 20 мм, должна быть не менее 1,8 мм. При этом, и оболочка и труба сделаны из ПВХ.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

10.05.2017 в 16:18:52

линк написал: абсолютно могут содержать искорку домашнего КЗ пока не сработает защита - безопасно

Вы понимаете, что есть нормативный документ, где вполне точно описана локализующая способность, а с другой стороны ваше предположение, указывающее что авторы норматива "перебдели"?

0
alexx7777
alexx7777
Резидент

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1271

10.05.2017 в 16:29:22

Недавно родители были в поездке и заходили в один из строительных магазинов, спросили там о наличии абеста, на что получили ответ о вреде его и то что они не торгуют им, посоветовали по словам родителей, они наверное что-то напутали или не расслышали, заменяющий асбест якобы как-то фламин, но через поисковик ничего не ходит кроме таблеток. Если знаете, подскажите пожалуйста, о чем советовали в магазине.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

10.05.2017 в 16:38:42

alexx7777 написал: фламин

Фиброцемент? Асбест для каких целей искали или каков профиль торгового предприятия?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу