VIVA написал:
Только вы упустили, что щиты приварены к арматуре ЖБ конструкций. Что раз уж у вас металлоконструкция подключена к ДСУП, то к ней ещё подключены водопроводные трубы, канализация, а на вводе в здание выполнена СУП. И как вы правильно указали, тракт с шурупом будет иметь не лучшее сопротивление. ;)
Если так, то в этажном щитке где ноль и земля делятся от 4х проводного стояка и соеденены с корпусом, можно вообще отключить ноль в подвале и никаких перенапряжений не будет. А по факту бывают, Значит не везде так сконструировано
Берем дом с отгоревшим нулем, 400 в розетках, и заземлением новой проводки квартиры, прикрученым к нулю в старом щитке адскими сатанами. Коротим все это счастье к арматуре мелким проводником с не лучшей проводимостью, но все же единственым
VIVA написал:
Угольной дорожке ещё образоваться надо, а для этого надо немного более чем 100 *С :)
Медленно образуется электрическим процессом при подаче напряжения на малые расстояния в влажном дереве, при этом проходящий ток мелкий (постепенно ростет в следствии обугливания) и нагрева почии нет (в начальных стадиях)
BV написал:
никогда не видели как по проводу бежит дуга сжигая изоляцию? И АВ срабатывает минуты через 3?
Дуга между рабочими проводниками, а не к стенке трубки. Если поискрит слишком ярко - да вылетит автомат
BV написал:
АВ кстати может оказаться неисправным, какой-нибудь TDM....
BV написал:
никогда не видели как металлорукав прогорает от бегущей дуги при неисправном/завышенном чтоб не выбивало автомате?
Ставим TDM, узо нет или тоже TDM, и заземленную металическую трубку. Безопасность обеспечена по правилам
BV написал:
хрен там... к дуге через уголь...
Разные пути возникновения ситуации. КЗ прямого контакта через мех повреждение или прогорание изоляции проводов за патроном от нагрева лампы. Пробой угля сам ростет из дерева, напряжения и времени
BV написал:
нельзя делать ДСУП от PENa разделенного в этажном щитке.
Те же электрики что поставили TDM 25А и это сделают