BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140094

08.05.2017 в 03:38:49

линк написал: VIVA написал: А так же то, что обрыв нуля, это аварийная ситуация и днями она длиться не может

может, с помощю шурупа. Достаточно нескольких вольт при 10..16А для того чтобы там светилось не 10 а 100Вт, при этом напряжения на фазах отклоняются от нормы именно на эти несколько вольт. Никто и не заметит пока не сгорит и этот контакт

Напряжение на фазах отклоняется до 10 вольт и при необорванном нуле. Но ... постоянное изменение. И еще раз нельзя делать ДСУП от PENa разделенного в этажном щитке.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

08.05.2017 в 07:19:30

VIVA написал: Только вы упустили, что щиты приварены к арматуре ЖБ конструкций. Что раз уж у вас металлоконструкция подключена к ДСУП, то к ней ещё подключены водопроводные трубы, канализация, а на вводе в здание выполнена СУП. И как вы правильно указали, тракт с шурупом будет иметь не лучшее сопротивление. ;)

Если так, то в этажном щитке где ноль и земля делятся от 4х проводного стояка и соеденены с корпусом, можно вообще отключить ноль в подвале и никаких перенапряжений не будет. А по факту бывают, Значит не везде так сконструировано

Берем дом с отгоревшим нулем, 400 в розетках, и заземлением новой проводки квартиры, прикрученым к нулю в старом щитке адскими сатанами. Коротим все это счастье к арматуре мелким проводником с не лучшей проводимостью, но все же единственым

VIVA написал: Угольной дорожке ещё образоваться надо, а для этого надо немного более чем 100 *С :)

Медленно образуется электрическим процессом при подаче напряжения на малые расстояния в влажном дереве, при этом проходящий ток мелкий (постепенно ростет в следствии обугливания) и нагрева почии нет (в начальных стадиях)

BV написал: никогда не видели как по проводу бежит дуга сжигая изоляцию? И АВ срабатывает минуты через 3?

Дуга между рабочими проводниками, а не к стенке трубки. Если поискрит слишком ярко - да вылетит автомат

BV написал: АВ кстати может оказаться неисправным, какой-нибудь TDM....

BV написал: никогда не видели как металлорукав прогорает от бегущей дуги при неисправном/завышенном чтоб не выбивало автомате?

Ставим TDM, узо нет или тоже TDM, и заземленную металическую трубку. Безопасность обеспечена по правилам

BV написал: хрен там... к дуге через уголь...

Разные пути возникновения ситуации. КЗ прямого контакта через мех повреждение или прогорание изоляции проводов за патроном от нагрева лампы. Пробой угля сам ростет из дерева, напряжения и времени

BV написал: нельзя делать ДСУП от PENa разделенного в этажном щитке.

Те же электрики что поставили TDM 25А и это сделают

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 13.03.2006

Сообщений: 28328

08.05.2017 в 10:31:01

линк написал: Берем дом с отгоревшим нулем, 400 в розетках,

Для этого на одной фазе должны быть включено с десяток проточников, а на другой десяток зарядок для мобильника...

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

08.05.2017 в 12:56:00

линк написал: Если так, то в этажном щитке где ноль и земля делятся от 4х проводного стояка и соеденены с корпусом

Вы же понимаете, что "земля" которая берётся в "щитке где разделяются" это "защитный ноль", а не "заземляющий проводник"?

линк написал: никаких перенапряжений не будет. А по факту бывают, Значит не везде так сконструировано

Вот буквально недавно, была тема, в старом доме, у человека газовая труба грелась, при значительном перекосе фаз (токи фаз 70/10/20), ток уравнивания через нейтраль стояка пир этом 2 (sic!) ампера. То есть сопротивление стояковой нейтрали уже таково, что сифонить стало через газ, водопровод, а это весьма близко к состоянию "нейтраль во ВРУ отключена". Но никакого перенапряжения. А те, что всё таки случаются, говорят скорее о нарушениях при монтаже или халатности при обслуживании.

линк написал: Медленно образуется электрическим процессом при подаче напряжения на малые расстояния в влажном дереве, при этом проходящий ток мелкий (постепенно рАстет в следствии обугливания) и нагрева почТи нет (в начальных стадиях)

Для того, чтобы СН3 вообще начал образоваться, нужна минимальная температура. Эта температура около 120 С, если не ошибаюсь. Для того, чтобы начал идти хоть какой то ток нужно, чтобы произошёл пробой. Диэлектрическая прочность сосны, влажности 33% будет 1,4 кВ/мм. То есть между конструкцией и шурупом, при расстоянии даже в 1 мм, должна возникнуть разность потенциалов в 1400 В, для возможности пробоя диэлектрика.

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

08.05.2017 в 13:21:11

линк написал: Медленно образуется электрическим процессом при подаче напряжения на малые расстояния в влажном дереве, при этом проходящий ток мелкий (постепенно рАстет в следствии обугливания) и нагрева почТи нет (в начальных стадиях)

Для того, чтобы СН3 вообще начал образоваться, нужна минмальная температура. Эта температура около 120 С, если не ошибаюсь. Для того, чтобы начал идти хоть какой то ток нужно, чтобы произошёл пробой. Диэлектрическая прочность сосны, влажности 33% будет 1,4 кВ/мм. То есть между конструкцией и шурупом, при расстоянии даже в 1 мм, должна возникнуть разность потенциалов в 1400 В.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

08.05.2017 в 14:34:54

"Земля" условно. Понятно что там не "земля" из огорода а зануление

Ситуации с перенапряжениеми vs с током по стояку газа отличаются лишь тем, что в первом случае не было доступного пути по стояку газа (не было стояка или нигде не был напрямую подключен к "заземленным" приборам). Любая железяка которая с одной стороны подключена к занулению и с другой стороны к настоящей земле окажется альтернативным проводником нуля при аварии. Это может быть все что угодно - Трубные стояки, пожарная лестница между балконами (и прикрученую там лампочку у кого то), арматура и конструкция коробов от ГКЛ..... В газ додумались ставить диэлектрическую вставку - А что с остальными возможностями ? Каждая такая железяка - возможный очаг возгорание

Что бы начал идти ток не обязательно иметь пробой. Соседи залили, дерево намочили, оно стало проводить. Затем оно будет медленно высыхать, гнить и обугливатся - все процессы одновременно

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

08.05.2017 в 14:46:16

линк написал: Что бы начал идти ток не обязательно иметь пробой

Обязательно. Называется пробой диэлектрика. Если залили, то и обугливаться нечему. А если высохло, то не надо считать, что среда влажная.

линк написал: Земля" условно. Понятно что там не "земля" из огорода а зануление

Ваша условность, приводит к двойственности смысла вами сказанного.

линк написал: А что с остальными возможностями ?

Это вы про странную ситуацию, когда в МКД, бедный шуруп оказался единственным путём тока?! :) Да ещё учтите замечания форумчан выше.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

08.05.2017 в 19:55:34

VIVA написал: Обязательно. Называется пробой диэлектрика

Чего флудим, возьму деревяшку сам поиграюсь посмотрю

VIVA написал: Если залили, то и обугливаться нечему. А если высохло, то не надо считать, что среда влажная

Сено вообще само воспламеняется без электрического воздействия. Причем не когда cухое, а именно при определенном диапазоне влажности - когда выделение энергии от гниения приводит к началу ускореного окисления. С исходной логикой следовало бы ожидать что нагреется, подсохнет и процесс прекратится т.к. изначально более сухое сено не самовозгорает. Не сходится такая логика с опытом

VIVA написал: Ваша условность, приводит к двойственности смысла вами сказанного.

линк написал: в этажном щитке где ноль и земля делятся от 4х проводного стояка

Вроде понятно написал что это за земля и откуда она берется ? Не ожидал непониманий

VIVA написал: Это вы про странную ситуацию, когда в МКД, бедный шуруп оказался единственным путём тока?!

А почему нет ?

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

08.05.2017 в 21:52:20

линк написал: А почему нет ?

Потому что если вы таки выполнили ДСУП, то отчего, железку к ней присоединили, а водопровод нет?

линк написал: Сено вообще само воспламеняется без электрического воздействия

Случаев самовоспламенения влажной древесины (сосна/ель/лиственница) мне не известно, а вам? :) Вы смешиваете зелёное с кислым. В сене, при определённой влажности создаются условия для протекания бурной экзотермической реакции. А в древесине, чтобы запустить реакцию при которой оно обугливается, нужна температура. А вы сейчас ведёте к тому, что поджечь током мокрую древесину не проблема. Забывая что сниженные диэлектрические свойства вернутся к значениям сухого, при нагреве, по сути местной ускоренной сушке.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

08.05.2017 в 22:52:47

VIVA написал: Потому что если вы таки выполнили ДСУП

Не я выолнял, а что там другие адские сатаны могли намутить мне не известно. И бывает водопровод в пластике, его прикручивать к ДСУП неэффективно

VIVA написал: Случаев самовоспламенения влажной древесины

Пример к тому, что не аксиома что абсолютная сухость являлась необходимым условием к обугливанию органики. Т.е. да уместно ожидать возможность происхождения вышеуказаных процессов при том что дерево влажное, может быть и достаточно влажное чтобы проводить мелкую утечку (а нам именно мелкую надо, чтобы медленно обугливалось не вышибая при этом узо)

Кстати воспламенение при помощи 230в не совсем катит на самовоспламенение

0
VIVA
VIVA
Резидент

Регистрация: 28.11.2007

Москва

Сообщений: 1610

09.05.2017 в 01:45:00

линк написал: а что там другие адские сатаны могли намутить мне не известно.

Вы же хотели привести реалистичный пример, ведь так? :) А если в доме стояки из полимерных труб, то там определённо есть PE проводник.

линк написал: Пример к тому, что не аксиома что абсолютная сухость являлась необходимым условием к обугливанию органики.

Контраргументы к тому, что этот пример здесь не уместен ввиду того, что есть не абстрактный материал, а дерево, и известны условия при которых оно начнёт обугливаться.

линк написал: Кстати воспламенение при помощи 230в не совсем катит на самовоспламенение

Про самовоспламеняющееся сено заговорили вы, не я.

линк написал: (а нам именно мелкую надо, чтобы медленно обугливалось не вышибая при этом узо)

Ток менее 0,03 А приводящий к нагреву мокрого диэлектрика от 100 *С. Занятно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу