Сообщений: 188626

04.12.2005 в 21:23:04

Вскрыл щит на лестничной клетке. На площадке 3 квартиры, в щите на гранитном наверное щите расположены три мамки для пробок, под которыми написаны номера квартир. У одной соседки пробки нет вообще, у другой, перегоревщая(видна разорванная проволочка), у меня на то ли на 10 толи на 18А, отчетливо видна только цена 20коп. Как быть подскажите?

0
Шпатель
Шпатель
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 172

04.12.2005 в 22:50:34

DMC написал : 2aleks-spb:

На счет счетчика вы бы лучше узнали в своей энергосбытовой компании - поставят они вам АВВ или пошлют покупать тот, который имеется в их списке.

счётчик зачётный. Подруга такой установила, потом позванила в пэс откуда пришёл контролёр похлопав глазами опломбировал. У нас в списке однофазных счётчиков штук 5...из них двухтарифных 2. А вот меркурий банят)))

aleks-spb написал : Вскрыл щит на лестничной клетке. На площадке 3 квартиры, в щите на гранитном наверное щите расположены три мамки для пробок, под которыми написаны номера квартир. У одной соседки пробки нет вообще, у другой, перегоревщая(видна разорванная проволочка), у меня на то ли на 10 толи на 18А, отчетливо видна только цена 20коп. Как быть подскажите?

ну значит вам нужно установить вместо пробок любой вводной автомат например на 25А, а потребителей ограничить 18А))) Например автомат на 10А и 6А....можете найти жековского электрика и узаконить повышение потребления) Посмотрите какие провода подводятся к пробкам)

0
gesha
gesha
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 384

05.12.2005 в 01:09:00

Коротко по порядку.

Перед квартирой автомат 40А. Ввод в квартиру кабель НУМ. В квартире у входной двери эл. щиток. В нем квартирный двухтарифный счетчик (проконсультироваться в энергосбыте, какой они порекомендуют и т.п.). УЗО на каждую группу - 63А 30мА Группы - розеточная, освещение. УЗО на ванную - 10мА УЗО на эл. плиту 30мА Далее - автоматы - 16 ампер на группу. На эл. плиту - 25А Кабель на электроплиту от квартирного щитка до плиты прокладывать без разрывов - 4 квадрата. Вся проводка по трехпроводной схеме. Кабель - медь 2.5 квадрата. На освещение можно 1.5 квадрата (если охота сэкномить). Предусмотреть в эл. щитке место для резервных автоматов.

Это всё - необходимый минимум.

0
gesha
gesha
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 384

05.12.2005 в 01:15:34

Посмотрите какие провода подводятся к пробкам

Это да, от ихнего сечения придется плясать...

Если эти провода тонкие или гнилые, то нада поменять всю ветку до стояка...