Считаю, что на среднестатистическую 2-х комн. квартиру одного УЗО 30ма вполне хватает. Примером служат целые кварталы новостроек....
23.11.2005 в 17:11:22
Юрка написал : В идеале вводное узо должно быть селективным, т. е. иметь задержку при срабатывании и маркировку на корпусе (буква S). Тогда при срабатывании узо с чувствительностью 30 мА вводное узо не будет отключать всю квартиру.
Юрик, ты один тута грамотный мужик. Именно так, на входе необходимо ставить селективное УЗО, причем его дифф.ток может быть (лучше чтобы был) более 100мА, иначе не найдешь в жисть ту цепь, где еще сработало другое УЗО
23.11.2005 в 17:13:56
aleks-spb написал : Задача- полностью переделать электросистему квартиры.
Условия- 2ккв(60кв.м), медная 2жильная проводка(не менялась), 4 пробки(какие и куда не понятно, но одна точно на спальню- при работающем TV, утюг одну выбивает-ужас!!), счетчик 5-17А и главное щит на лестнечной клетке (на высоте 2700)заперт невообразимым замком(ну это я думаю решаемо),санузел лет пять назад был закапитален вместе с электрикой(медь NYM2*2.5- жаль конечно что не 3, но переделывать не хотел бы)-6 ламп+бра(2лампы)+розетка(в принципе не используется)
После прочтения некоторой литературы и Вашего форума разработал следующую схему-
Позиции 2-3-4 размещаятся в коридоре около входной двери в одном щите, далее 3*4 уходит ко второму щиту размещенному в гардеробной.
Гардеробная находиться по центру квартиры и оттуда легче разводить проводку(в основном по потолку), к тому-же прочитал про умный дом и со временем хотел бы наворатить электросистему в том числе и сигнализацией - гардероб на мой взгляд идеален.
Интересно Ваше мнение! Заранее благодарен!
А лучше напиши мне на kotofey2004@yandex.ru поконкретнее и с планом-посчитаем вместе все, но узнай что стоит в щите коридорном на высоте 2,7 тама могет быть и "пробка" тривиальная, которая сгубит накорню всю переделку, скорее всего надо оттедова начинать замену автоматов
23.11.2005 в 17:29:24
kotofey написал : Достала твоя дурость просто, везде лезешь, а толком ничего не знаешь
Есть такая штука, зеркало называется, а еще хорошая вещь Кэтсан.
23.11.2005 в 17:30:48
Викторыч написал : Есть такая штука, зеркало называется, а еще хорошая вещь Кэтсан.
Кстати, я тоже Викторыч, так что можно сказать тезки...
23.11.2005 в 17:35:14
2kotofey, Мы здесь, на ЭТОМ форуме, уже забыли манеры общения, подобные Вашим. Вы здесь первый день и из 39 Ваших сообщений чуть ли не половина резко оскорбительны. Не боитесь остаться в одиночестве?...
23.11.2005 в 17:36:32
Викторыч написал : Есть такая штука, зеркало называется, а еще хорошая вещь Кэтсан.
Кстати, если почитать вопросы или с позволенья сказать "советы" BV, то других слов и не найти, а вот ваши советы читаю с интересом..Сам стараюсь если и давать советы, то дельные, на базе своего жизненного опыта, опыта монтажника, опыта проектировщика.
23.11.2005 в 17:38:16
Геннадий Б написал : 2kotofey, Мы здесь, на ЭТОМ форуме, уже забыли манеры общения, подобные Вашим. Вы здесь первый день и из 39 Ваших сообщений чуть ли не половина резко оскорбительны. Не боитесь остаться в одиночестве?...
Геннадий, возможно я и резок, но я стараюсь просто молодому человеку указать на неправильность его вопросов.
23.11.2005 в 17:38:55
kotofey написал : Кстати, я тоже Викторыч, так что можно сказать тезки...
Я в этом не виноват... Хотел продолжить, но Геннадий опередил, надеюсь, что выводы сделаете.
04.12.2005 в 21:23:04
Вскрыл щит на лестничной клетке. На площадке 3 квартиры, в щите на гранитном наверное щите расположены три мамки для пробок, под которыми написаны номера квартир. У одной соседки пробки нет вообще, у другой, перегоревщая(видна разорванная проволочка), у меня на то ли на 10 толи на 18А, отчетливо видна только цена 20коп. Как быть подскажите?
04.12.2005 в 22:50:34
DMC написал : 2aleks-spb:
На счет счетчика вы бы лучше узнали в своей энергосбытовой компании - поставят они вам АВВ или пошлют покупать тот, который имеется в их списке.
счётчик зачётный. Подруга такой установила, потом позванила в пэс откуда пришёл контролёр похлопав глазами опломбировал. У нас в списке однофазных счётчиков штук 5...из них двухтарифных 2. А вот меркурий банят)))
aleks-spb написал : Вскрыл щит на лестничной клетке. На площадке 3 квартиры, в щите на гранитном наверное щите расположены три мамки для пробок, под которыми написаны номера квартир. У одной соседки пробки нет вообще, у другой, перегоревщая(видна разорванная проволочка), у меня на то ли на 10 толи на 18А, отчетливо видна только цена 20коп. Как быть подскажите?
ну значит вам нужно установить вместо пробок любой вводной автомат например на 25А, а потребителей ограничить 18А))) Например автомат на 10А и 6А....можете найти жековского электрика и узаконить повышение потребления) Посмотрите какие провода подводятся к пробкам)
05.12.2005 в 01:09:00
Коротко по порядку.
Перед квартирой автомат 40А. Ввод в квартиру кабель НУМ. В квартире у входной двери эл. щиток. В нем квартирный двухтарифный счетчик (проконсультироваться в энергосбыте, какой они порекомендуют и т.п.). УЗО на каждую группу - 63А 30мА Группы - розеточная, освещение. УЗО на ванную - 10мА УЗО на эл. плиту 30мА Далее - автоматы - 16 ампер на группу. На эл. плиту - 25А Кабель на электроплиту от квартирного щитка до плиты прокладывать без разрывов - 4 квадрата. Вся проводка по трехпроводной схеме. Кабель - медь 2.5 квадрата. На освещение можно 1.5 квадрата (если охота сэкномить). Предусмотреть в эл. щитке место для резервных автоматов.
Это всё - необходимый минимум.
05.12.2005 в 01:15:34
Посмотрите какие провода подводятся к пробкам
Это да, от ихнего сечения придется плясать...
Если эти провода тонкие или гнилые, то нада поменять всю ветку до стояка...