Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

09.04.2008 в 12:02:37

У меня в квартире вся вентиляция в одной стене - ванная-туалет-кухня. В ванной два индивидуальных канала, в туалете один сквозной и в кухне два индивидуальных. На кухне в один канал планируется вывод дымохода от газовой колонки, а во второй - вывод вытяжки. Хотелось бы обеспечить еще и естественную вентиляцию в кухне под потолком. Как лучше сделать - ответвление от канала вытяжки или от туалетного канала?

В первом случае опасаюсь обратки (тяга не очень хорошая - последний этаж),а во втором случае опасаюсь сортирных запахов. Сделать естественную в кухне важно, так как больше нигде в жилых помещениях вентиляции нет.

И как бы задействовать два канала в ванной? Закладывать один жалко. Может, в один поставить вентилятор, а второй рядом оставить для естественной вентиляции?

0
Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

13.04.2008 в 22:38:50

Неужели никто не может посоветовать - от туалетной вентиляции отвод на кухню сделать или от вытяжки?

0
Аватар пользователя
кныш

Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

15.04.2008 в 17:49:04

Mefody написал : В ванной два индивидуальных канала, в туалете один сквозной и в кухне два индивидуальных

Mefody написал : На кухне в один канал планируется вывод дымохода от газовой колонки, а во второй - вывод вытяжки

На сколько понимаю, кухня с газовой колонкой. Поэтому канал должен быть использован только для нужд колонки и туда подсоединять ничего нельзя - это требования газовщиков. Поэтому, второй канал который находится в ванной - можно использовать как вторая вытяжка из кухни. Но опять еще одно НО... Ставя вытяжной зонт над плитой - рискуете получить перевертышь, а это плохо для работы колонки. С полгода назад а может и чуть больше были поэтому вопросу темы, поищите.

0
Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

16.04.2008 в 13:33:26

У меня пять отдельных каналов. Два в кухне, два в ванной и один общий в туалете.

0
Аватар пользователя
кныш

Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

16.04.2008 в 18:44:54

Mefody написал : У меня пять отдельных каналов.

Mefody написал : Два в кухне,

Один - дымоход, второй вытяжка из кухни (требование газовщиков, и никуда от этого не денитесь) Подсоединять что-либо - низя.

Mefody написал : два в ванной

один для ванной, второй - возможно использовать для кухни

Mefody написал : один общий в туалете

Если это основной стояк то нежилательно в него на прямую врезаться. Лучше второй из ванны завести в с/у

0
Аватар пользователя
Mefody

Местный

Регистрация: 06.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 416

16.04.2008 в 20:59:11

кныш написал : один для ванной, второй - возможно использовать для кухни

Далековато тянуть. Получится через всю ванную, потом через стену в туалет, потом через стену в кухню.Метра четыре получится. И тянуть разве что плоским воздуховодом над подвесными потолками. Тяга-то будет?

Понятно, что в дымоход подключать нельзя. А в одну дырку и кухонную вытяжку, и просто решетку почему не завести?

кныш написал : Если это основной стояк то нежилательно в него на прямую врезаться.

В него уже и так есть отверстие из туалета.

0
Аватар пользователя
кныш

Местный

Регистрация: 02.07.2007

Одинцово

Сообщений: 589

16.04.2008 в 22:02:45

Mefody написал : А в одну дырку и кухонную вытяжку, и просто решетку почему не завести?

кныш написал : второй вытяжка из кухни (требование газовщиков, и никуда от этого не денитесь) Подсоединять что-либо - низя.

кныш написал : ... канал должен быть использован только для нужд колонки и туда подсоединять ничего нельзя - это требования газовщиков.

Mefody написал : Далековато тянуть.

Он может и не работать. Так что надо смотреть на месте и через чур плоскими делать нельзя, точно работать не будет.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу