Vlad75
Vlad75
Новичок

Регистрация: 25.03.2008

Днепропетровск

Сообщений: 34

11.04.2008 в 02:09:48

Так 1,5 мм сечение

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.04.2008 в 02:11:44

Vlad75 написал : Я имел ввиду - подвели кабель к первой розетки, оголили изоляцию, сделали петлю не перекусывая жилы, подсунули под клему, зажали, далее к следующей розетке и т.д. Вопрос был в том, что очень тяжело гнуть жилу, и вставлять в корпус или коробку.

Не-е-е, я уже давно садомазохизмом завязал заниматься. Если хотите, то могу вам скинуть на ящик подборку фотографий по монтажу розетки.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.04.2008 в 02:12:17

Vlad75 написал : Так 1,5 мм сечение

Так и разводка одиночным проводом.

0
Vlad75
Vlad75
Новичок

Регистрация: 25.03.2008

Днепропетровск

Сообщений: 34

11.04.2008 в 02:15:28

Буду очень признателен. А то у меня планируется еще такой же блок? Вот думаю, или опять извращаться, или оставить как есть, и просто подвести кабель к одной розетке из группы.

0
Vlad75
Vlad75
Новичок

Регистрация: 25.03.2008

Днепропетровск

Сообщений: 34

11.04.2008 в 02:18:51

А одиночным - это как? Там шесть кусков провода было, обжатых? На фото рядом лежат

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.04.2008 в 02:33:35

Vlad75 написал : А одиночным - это как?

Вы подводите провода в общей оболочке, а монтаж внутри блока был сделан одиночными проводами - разные требования по нагреву, т.е. по пропускаемому току.

0
Vlad75
Vlad75
Новичок

Регистрация: 25.03.2008

Днепропетровск

Сообщений: 34

11.04.2008 в 02:39:39

Все понятно. Фото прошли. Спасибо еще раз! И еще маленький вопросик. Как надежней? Для второй группы - Как на Вашем фото сделать или вообще оставить по заводскому? :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.04.2008 в 02:55:41

Vlad75 написал : Как на Вашем фото сделать или вообще оставить по заводскому?

Оставить по-заводскому, только сделать протяжку винтов.

0
Vlad75
Vlad75
Новичок

Регистрация: 25.03.2008

Днепропетровск

Сообщений: 34

11.04.2008 в 02:59:34

Спасибо!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25809

11.04.2008 в 09:53:15

Vlad75

Вы сальник на провод надеть не забыли? ;) Больше так не делайте - усилий масса, а польза только чисто гипотетическая. А если резьбу сорвёте - то и вред.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Valeryko
Valeryko
Резидент

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

11.04.2008 в 10:33:43

Vlad75 написал : Как вы монтируете групповые розетки при помощи кабеля 3*2,5? Режете провод или цельным его крепите?

  • "как для себя" делал двойные розетки Ви-Ко именно цельным (NYM 3х2,5 мм2)
  • все делается без проблем, если оставить достаточно длинные "хвосты" (не менее 15 см)
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.