Аватар пользователя
vasily_p

Местный

Регистрация: 21.03.2006

Москва

Сообщений: 432

11.04.2008 в 08:49:14

Есть такие характеристики как расход в м3/час, и давление. Первое - очевидно. Второе - совершенно непонятно, и как оно (давление) связано с производительностью.

Например: http://www.ventech.ru/info/prod/%20vent\_iraty/Vort%20Press\_ventilyato/ Vort Press 110 - макс. расход 120 м3/час - давление 142 Па Vort Press 140 - макс. расход 140 м3/час - давление 216 Па Различие в расходах у этих двух моделей - 16%, а в давлениях - 52%. Намного ли модель 140 лучше модели 120?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

11.04.2008 в 09:55:35

vasily_p написал : Намного ли модель 140 лучше модели 120?

Немного не корректно поставлен вопрос. Он Вам будет понятен если начать с начала, как бы с первого вопроса:

vasily_p написал : ....как оно (давление) связано с производительностью.

То что указывается в паспорте - производительность и напор - это то максимальное что может дать вентилятор, но дается хитро, на чем многие и попадаются. Если, допустим, в электрике если даются техн. хар-ки то там пишется, допустим, напряжение и допустимая нагрузка. То для вентилятора производительность или напор вентилятора. Т.е. определенный вентилятор может преодолеть определенное сопротивление сети с определенной производительностью (см. график вентилятора, конкретно для Вами выбранного Vort Press 110 - при сопротивлении сети в 140 Па производительность получится порядка 10 куб/час) или при определенной производительности может преодолеть определенное сопротивление сети. Опять же для того же вента получается - при производительности в 120 куб./час ввентилятор преодолеет сеть с сопротивлением не более 10Па, а это получается что до и после вентилятора никаких воздуховодов не должно быть, т.е. он должен работать сам на себя.
Дай боже чтобы понятно написал :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vasily_p

Местный

Регистрация: 21.03.2006

Москва

Сообщений: 432

11.04.2008 в 11:50:34

Т.е., "производительность вентилятора", которую указывают магазины, не приводя графики, - это, скорее всего, тот объем, который вентилятор сможет прогнать через себя, если его никуда не подключать, а при подключении к рукаву "производительность" упадет, и никто не знает насколько (видимо, зависит от мощности мотора) ?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

11.04.2008 в 12:33:57

vasily_p написал : .....а при подключении к рукаву "производительность" упадет

Все правильно, то что указывают при продаже, это скорее всего содрано из инструкций где указывается макс. производительность при нулевом напоре.

vasily_p написал : видимо, зависит от мощности мотора

зависит от многих параметров -от исполнения, мощности двигателя, от типа улитки и т.д.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
vasily_p

Местный

Регистрация: 21.03.2006

Москва

Сообщений: 432

11.04.2008 в 14:26:27

Ким написал : зависит от многих параметров -от исполнения, мощности двигателя, от типа улитки и т.д.

Не будете так любезны, не дадите наводку: каких производителей продукцию лучше смотреть для дома из соображений макс. производительности при минимуме шума?

И еще: имеет ли какой-то смысл покупать вентиляторы на диаметр 150 мм с последующим подключением к 100 мм отверстию вент. шахты? Понимаю, что заужение - лишний напор, который вентилятору надо преодолеть, но все же...

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

11.04.2008 в 16:20:09

vasily_p написал : каких производителей продукцию лучше смотреть для дома из соображений макс. производительности при минимуме шума?

S&P серия TD. Это самые тихие из всех нормальных вентиляторов ( сюда не входят так называемые встраиваемые, настенные и т.д. трещетки) с которыми сталкивался

vasily_p написал : имеет ли какой-то смысл покупать вентиляторы....

никакого нет смысла. Надо посчитать сколько Ваш канал пропустит и под него подбирать вент. Возьмете больше производительности - получите шум.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Vladimir05rus

Местный

Регистрация: 02.05.2018

Люберцы

Сообщений: 0

02.05.2018 в 15:43:58

vasily_p, Если рассматривать низкошумные , то испанские считаются самые тихие, но НЕ все они являются таким уж тихими,смотря какую серию ставить например вентиляторы Soler palau Серия TD к примеру https://yanvent.ru/ventilyator-kanalnyy-soler-palau-td-800200/ - шум 33 дБА , а вот в таком же диаметре, но серии TD SILENT https://yanvent.ru/ventilyator-kanalnyy-soler-palau-td-500150-160-silent-besshumnyy/- шум уже 22 дБА, т.е на 30% тише,за счет своего специального шумопоглащающего корпуса. Есть еще аналоги других производителей, например Вентс Сайлент м 150 в металлическом корпусе, но все они по шумности уступают испанским , о которых я упоминал, но стоят дешевле существенно .

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу