vasily_p написал :
Намного ли модель 140 лучше модели 120?
Немного не корректно поставлен вопрос. Он Вам будет понятен если начать с начала, как бы с первого вопроса:
vasily_p написал :
....как оно (давление) связано с производительностью.
То что указывается в паспорте - производительность и напор - это то максимальное что может дать вентилятор, но дается хитро, на чем многие и попадаются. Если, допустим, в электрике если даются техн. хар-ки то там пишется, допустим, напряжение и допустимая нагрузка. То для вентилятора производительность или напор вентилятора. Т.е. определенный вентилятор может преодолеть определенное сопротивление сети с определенной производительностью (см. график вентилятора, конкретно для Вами выбранного Vort Press 110 - при сопротивлении сети в 140 Па производительность получится порядка 10 куб/час) или при определенной производительности может преодолеть определенное сопротивление сети. Опять же для того же вента получается - при производительности в 120 куб./час ввентилятор преодолеет сеть с сопротивлением не более 10Па, а это получается что до и после вентилятора никаких воздуховодов не должно быть, т.е. он должен работать сам на себя.
Дай боже чтобы понятно написал :)