13.04.2008 в 21:34:53

Да, напряжение тут ни при чем. Разница в том, что автомат настраивается при всех подключенных, т.е. друг друга подогревающих полюсах. Если один полюс незадействован, у двух других чуть-чуть улучшаются условия охлаждения биметалла. Кроме того, у АП50Б биметаллические пластины толкают одну общую, не так уж и свободно вращающуюся, пластину-привод защелки. Втроем ее проще провернуть, чем вдвоем :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Иван грозный
Иван грозный
Новичок

Регистрация: 25.05.2022

Пермь

Сообщений: 5

25.05.2022 в 13:13:58

Всем доброго дня! Господа вопрос к спецам по АП50Б 3МТ. Есть такой автомат, там стоит уставка 0.6 IH при каком токе он будет срабатывать и за какое время? Если я правильно понимаю при 30А?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

25.05.2022 в 14:51:39

Иван грозный написал: Всем доброго дня! Господа вопрос к спецам по АП50Б 3МТ. Есть такой автомат, там стоит уставка 0.6 IH при каком токе он будет срабатывать и за какое время? Если я правильно понимаю при 30А?

А номинал-то какой?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

25.05.2022 в 15:15:38

СтранникXXI написал: А номинал-то какой?

50A.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.05.2022 в 15:27:50

MaSeVi написал: 50A.

Где взяли, если номинальный ток максимальных расцепителей тока: 1 - 1,6; 2,5; 4,0А; 2 - 6,3; 10,0; 16,0А; 3 - 25,0; 40,0; 50,0; 63,0А.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

25.05.2022 в 15:35:54

megrad написал: Где взяли, если

Посчитал))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

25.05.2022 в 18:07:09

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: А номинал-то какой?

50A.

Да, блин, это я втупил :)

Иван грозный написал: Всем доброго дня! Господа вопрос к спецам по АП50Б 3МТ. Есть такой автомат, там стоит уставка 0.6 IH при каком токе он будет срабатывать и за какое время? Если я правильно понимаю при 30А?

Иван грозный, неправильно понимаете. Это некое снижение номинала в отношении ТР. ЕМНИП, погрешность такой регулировки для АПшек составляет 25%. Т. е., уставка ТР составит (22-37)А. Условный ток расцепления составляет 1.3In. Таким образом, АВ отключится при токах (29-48)А в течение часа.

0
Иван грозный
Иван грозный
Новичок

Регистрация: 25.05.2022

Пермь

Сообщений: 5

25.05.2022 в 19:46:43

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: А номинал-то какой?

50A.

Да, блин, это я втупил :)

Иван грозный написал: Всем доброго дня! Господа вопрос к спецам по АП50Б 3МТ. Есть такой автомат, там стоит уставка 0.6 IH при каком токе он будет срабатывать и за какое время? Если я правильно понимаю при 30А?

Иван грозный, неправильно понимаете. Это некое снижение номинала в отношении ТР. ЕМНИП, погрешность такой регулировки для АПшек составляет 25%. Т. е., уставка ТР составит (22-37)А. Условный ток расцепления составляет 1.3In. Таким образом, АВ отключится при токах (29-48)А в течение часа.

СтранникXXI, ну как не правильно? если автомат 50А а установлено 06In, по логике получается 30А

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

25.05.2022 в 19:51:19

Иван грозный написал: а установлено 06In

Так-то д.б. уставка 0,7In. Плюс у этих автоматов допуск на уставки +/-25%, как Вам и указали выше.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

25.05.2022 в 19:52:56

Иван грозный написал:

СтранникXXI написал:

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: А номинал-то какой?

50A.

Да, блин, это я втупил :)

Иван грозный написал: Всем доброго дня! Господа вопрос к спецам по АП50Б 3МТ. Есть такой автомат, там стоит уставка 0.6 IH при каком токе он будет срабатывать и за какое время? Если я правильно понимаю при 30А?

Иван грозный, неправильно понимаете. Это некое снижение номинала в отношении ТР. ЕМНИП, погрешность такой регулировки для АПшек составляет 25%. Т. е., уставка ТР составит (22-37)А. Условный ток расцепления составляет 1.3In. Таким образом, АВ отключится при токах (29-48)А в течение часа.

СтранникXXI, ну как не правильно? если автомат 50А а установлено 06In, по логике получается 30А

Иван грозный, 30А - уставка ТР. Срабатывать при этом токе он не будет. Вы вообще что-нибудь знаете про АВ?

0
Иван грозный
Иван грозный
Новичок

Регистрация: 25.05.2022

Пермь

Сообщений: 5

25.05.2022 в 19:53:08

MaSeVi написал:

Иван грозный написал: а установлено 06In

Так-то д.б. уставка 0,7In. Плюс у этих автоматов допуск на уставки +/-25%, как Вам и указали выше.

MaSeVi, а если поставить 1.0 IH то тогда будет 50?