Leonid53
Leonid53
Резидент

Регистрация: 23.01.2007

Москва

Сообщений: 1980

14.04.2008 в 00:04:04

при монтаже выключателей освещения сделал эксперимент - включил напряжение и чиркнул фазный провод о земляной.
Раздался щелчок в щитке и всё отключилось.

На пути к месту КЗ от счётчика - автомат 3Р S233R C16 (АВВ), используется для ограничения разрешённой мощности в уличном щитке - отключился
входное противопожарное УЗО в доме (кабель 15 м от щитка) DX 09012 (тип АС) 40А -300mA 3P+N (Legrand) - не отключилось!!! :( групповое УЗО DX 08906 (тип АС) 16А -10mA 1P+N (Legrand) - отключилось
групповой автомат освещения 1-го этажа
DX 06017 (тип С) 10А - 1P+N (Legrand) - отключился

Так почему же не сработало 3-фазное УЗО? Как-то не хочется бегать на улицу к щитку в дождь и слякость, если сработало столько защит внутри - в чём ошибка или при КЗ так и будет?

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

14.04.2008 в 00:14:52

Leonid53 написал : при монтаже выключателей освещения сделал эксперимент - включил напряжение и чиркнул фазный провод о земляной.
Раздался щелчок в щитке и всё отключилось.

Если бы Вы так чиркнули, то был бы большой бах прежде чем сработает УЗО. Если этого не случилось, то небыло фазы или "земли".

0
Nickel
Nickel
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

14.04.2008 в 00:23:42

а какие претензии к "противопожарному" и возможно селективному УЗО ;)тем более если групповое УЗО сработало :) видимо есть смысл либо заменить автомат в уличном щитке с C на D , либо групповой на освещение 1-го этажа с C на B ;)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.04.2008 в 08:26:29

  1. УЗО типа АС чувствительны к утечкам только одной полярности. Если КЗ произошло в тот полупериод сетевого напряжения, в который УЗО нечувствительно - оно и "не узнало" о КЗ. А быстродействие современных АВ, особенно с классом токоограничения [3], достаточно для отключения КЗ за полупериод.

  2. При вводном С16 обеспечить селективность при КЗ очень маловероятно. Замена на D16 шанс повышает, но, боюсь, недостаточно. Действительно рассчитывать на селективность можно только с автоматом с только тепловым расцепителем.
    И 3 1р лучше , чем 1 3р.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

14.04.2008 в 10:02:45

Kamikaze написал : При вводном С16 обеспечить селективность при КЗ очень маловероятно. Замена на D16 шанс повышает, но, боюсь, недостаточно.

Подошли бы плавкие вставки - но в данном случае очень жёсткие ТУ: "по понятиям". В6 с D16 может и обеспечили бы селективность - и то не факт, если КТП рядом.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.04.2008 в 11:16:47

Kamikaze написал : УЗО типа АС чувствительны к утечкам только одной полярности. Если КЗ произошло в тот полупериод сетевого напряжения, в который УЗО нечувствительно - оно и "не узнало" о КЗ.

УЗО типа АС, реагирующие на синусоидальный переменный дифференциальный ток, медленно нарастающий, либо возникающий скачком;
УЗО типа А, реагирующие как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток, медленно нарастающие, либо возникающие скачком. Взято с сайта UZO.RU --- не пишут про скачек какой полярности должен быть, Вы им обязательно отпишите (мужики не знают).

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.04.2008 в 11:30:29

filvik написал : не пишут про скачек какой полярности должен быть

Рядовому обывателю это ни к чему.

filvik написал : (мужики не знают)

Ищущий да обрящет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.04.2008 в 11:36:43

Kamikaze написал : Ищущий да обрящет.

Думать нужно прежде чем писать, нет в УЗО АС элементов определенной проводимости.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.04.2008 в 11:47:39

filvik

А магнитов определённой полярности?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.04.2008 в 11:48:21

filvik написал : Думать нужно прежде чем писать

Хорошая идея.

filvik написал : нет в УЗО АС элементов определенной проводимости

А где Вы прочитали обратное?

Зато в классическом УЗО АС (на узо.ру наверняка есть схема и описание принципа работы УЗО) есть поляризованное реле в качестве исполнительного механизма. Во включенном положении оно удерживается постоянным магнитом. Отключение происходит при подаче в обмотку напряжения, создающего противоположно направленное магнитное поле. При другой полярности напряжения реле не отключается.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

15.04.2008 в 11:52:09

Для справки: если между фазным выходом УЗО и "землей" включить лампочку - УЗО выключится - это известный простейший тест УЗО.
Если же включить лампочку последовательно с диодом - то при одном направлении включения диода УЗО будет выключаться, при другом - не будет, при этом лампочка будет светить (вполнакала).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.