при монтаже выключателей освещения сделал эксперимент -
включил напряжение и чиркнул фазный провод о земляной.
Раздался щелчок в щитке и всё отключилось.
На пути к месту КЗ от счётчика -
автомат 3Р S233R C16 (АВВ), используется для ограничения разрешённой
мощности в уличном щитке - отключился
входное противопожарное УЗО в доме (кабель 15 м от щитка)
DX 09012 (тип АС) 40А -300mA 3P+N (Legrand) - не отключилось!!! :(
групповое УЗО DX 08906 (тип АС) 16А -10mA 1P+N (Legrand) - отключилось
групповой автомат освещения 1-го этажа
DX 06017 (тип С) 10А - 1P+N (Legrand) - отключился
Так почему же не сработало 3-фазное УЗО? Как-то не хочется бегать на улицу к щитку в дождь и слякость, если сработало столько защит внутри - в чём ошибка или при КЗ так и будет?