А-а-а, вспомнил - щит тут временно...

0
Аватар пользователя
АА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

22.04.2008 в 10:38:05

Да, видно, что электрики первый раз с СИПом работают.

  1. Как верно заметил уважаемый ВТБ, зачем СИП раскрутили?
  2. Зачем опустили СИП по столбу. Он ветром телепаться о бетон будет. Изоляции это не понравится.
  3. Почему не поставили защиту на внешней стене дома?
  4. Металлорукав не является трубой, локализующей горение.
  5. Зачем алюминий в дом затащили. Почему не перешли на на медь?
0
Аватар пользователя
Truck

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

22.04.2008 в 11:46:28

ВТБ! написал : СИП раскрутили на две жилы? Неправильно это...

АА написал :

  1. Как верно заметил уважаемый ВТБ, зачем СИП раскрутили?

Когда электрик просовывал через протяжку раскрутил. Просил скрутить, электрик, что вешал, молодой совсем, въезжает медленно, когда глянул - уже все висит.

ВТБ! написал : Кто мешал взять бокс на две позиции и установить его внутри щитка?

Никто не мешал - просто не нашел такого, который бы влез в этот ящик. Я и ящик хотел на 22 автомата, в прайсе мпо есть, а в магазинах не нашел. Как и с автоматом - все уперлось в ассортимент торговцев.

АА написал :

  1. Зачем опустили СИП по столбу. Он ветром телепаться о бетон будет. Изоляции это не понравится.

Не будет, т.к. СИП достаточно жесткий плюс его привязали к нижней опоре (чуть выше освещения).

АА написал :

  1. Почему не поставили защиту на внешней стене дома?

Из эстетических соображений и того, что пока там не живем (хулиганье).

АА написал :

  1. Металлорукав не является трубой, локализующей горение.

Согласен, перетрясали не один раз. Под свою ответственность.

АА написал :

  1. Зачем алюминий в дом затащили. Почему не перешли на на медь?

С целью не делать дополнительных соединений. Перешел на медь в автомате.

0
Аватар пользователя
Truck

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

22.04.2008 в 11:50:06

ВТБ! написал : А-а-а, вспомнил - щит тут временно...

Скажем так - эта связка постоянная, но висит на этом месте временно :)

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

22.04.2008 в 15:24:35

А в каком направлении должен идти ток через автоматы?с верху в низ, с низу вверх, или это не имеет значения?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2008 в 15:41:08

dinamit007 написал : А в каком направлении должен идти ток через автоматы?с верху в низ, с низу вверх, или это не имеет значения?

А там ток так быстро меняет свое направление, что никто и не заметит. Ток-то переменный. :)
Подключайте как удобнеее. Раз спросили, значит на это есть причины.

0
Аватар пользователя
Truck

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Углич

Сообщений: 1429

22.04.2008 в 16:01:38

avmal написал : А там ток так быстро меняет свое направление, что никто и не заметит.

:D

А что за значки справа от номеров полюсов (фото 5)?

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.04.2008 в 16:18:10

В общем случае - ввод д.б. сверху. В бытовых модульных АВ это не имеет значения.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2008 в 17:04:21

Truck написал : А что за значки справа от номеров полюсов (фото 5)?

Неподвижные контакты.