15.04.2008 в 15:24:29
Всем привет!
Имеется ванная комната в загородном доме. Вода - из колодца поднимается насосом по ПНД-трубе. Разводка по дому из металлопластиковой трубы. В ванной комнате есть розетки в непосредственной близости от самой чугунной ванны. Батарей отопления нету.
Сделан электрический теплый пол.
Пол - бетонный по грунту (щебень-песок-бетон-пенопласт-бетон-стяжка).
Вопрос: в этом случае нужно ванну отдельным проводником вести до щитка и соединять с PEN-проводником в щитке?
15.04.2008 в 15:35:00
Как выполнено электроснабжение: двухпроводка, трехпроводка по системе ТТ или ТN-C-S? Наличие УЗО на линии розеток в ванной? Наличие местного заземляющего устройства и проч...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.04.2008 в 15:41:22
В любом случае ванна как таковая не зануляется! В первую очередь создается СУП в ванной комнате (соединяются ванна, покрывающая сетка или экран теплого пола, еще что металлическое, если найдется), а там будем посмотреть...
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.04.2008 в 15:46:19
Электроснабжение уже обсуждалось... Наверное схема TN-С-S, но с российскими реалиями.
Перед счетчиком стоит "общий" дифавтомат с утечкой 30 мА. На розетки в ванной комнате - через УЗО с той же утечкой. Пока так, но надобы утечку общего поднять до 100-300 мА, или локальных УЗО снизить до 10 мА.
Сетка была над слоем пенопласта... Теперь до нее не добраться... Еще металлические каркасы под гипсокартонной конструкцией, смесители...
15.04.2008 в 15:53:42
2EvgenC То-то мне Ваше лицо показалось знакомым :) п. "Все металлические части и конструкции дома" выполнен?
EvgenC написал : Сетка была над слоем пенопласта... Теперь до нее не добраться...
А надо.
EvgenC написал : Пока так, но надобы утечку общего поднять до 100-300 мА, или локальных УЗО снизить до 10 мА.
Снизить - да, а повышать, если не выбивает - зачем? Меньше - безопасней.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.04.2008 в 16:37:56
Кабель ТП с экраном?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.04.2008 в 16:51:59
Кабель ТП с экраном, экран соединен с РЕ-клеммником в щитке (РЕ-клеммник физически прикручен к корпусу щитка). Питание ТП тоже через отдельное УЗО, правда оно обслуживает ТП еще в трех комнатах...
PEN-клеммника в щитке еще нету. Будет, когда соберусь делать местный контур заземления.
Kamikaze написал : А надо
А это как же осуществить?
15.04.2008 в 16:57:23
EvgenC написал : Кабель ТП с экраном
Хорошо, тогда
Kamikaze написал : А надо.
отменяется :o
EvgenC написал : PEN-клеммника в щитке еще нету. Будет, когда соберусь делать местный контур заземления.
А как понимать это:
EvgenC написал : экран соединен с РЕ проводником в щитке.
?
EvgenC написал : правда оно обслуживает ТП еще в трех комнатах...
Не страшно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.04.2008 в 17:14:08
Пока вот так вота:
Понимаю, что мертвому припарка, но PE сделан так сказать "на будущее". Т.е. фактически все мет. корпуса приборов висят в воздухе...
16.04.2008 в 08:50:29
Как должно быть в окончательном варианте электроснабжения дома: ванна, экран ТП, смесители-краники и РЕ-зажимы розеток соединены воедино в КУП и КУП присоединена отдельным проводом к шине РЕ щитке (розетки, кроме того, соединяются с шиной РЕ третьей жилой кабеля своей линии)
До выполнения повторного заземления и разделения вводного PEN на РЕ и N ничего этого соединять с PENом не следует, все что можно сделать - "прикрыть" линии розеток в ванной и ТП в ванной парой УЗО с уставкой 10 мА (для резервирования-дублирования можно взять питание на УЗО 10 мА из-под другого УЗО 30 мА). Ну и, пожалуй, уравнять ванну с экраном ТП.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.04.2008 в 10:05:00
Правильно я понял Ваши рекоммендации изображенные на картинке?
У меня теплый пол подключен трех-проводным кабелем. Оплетка соответственно тянется до щитка вместе с фазой и нулем. Как быть? Оплетку ТП следует дотянуть только до КУП или оставить непосредственное соединение экрана ТП с щитком, и добавить при этом еще один отвод до КУП.
И каким образом можно прикрутить провод к смесителю, что бы его не было видно (и нужно ли, если трубы - МП)?
Под декоративной чашкой хомут навесить и провод вмуровать в стену?
17.04.2008 в 10:14:27
EvgenC написал : Правильно я понял Ваши рекоммендации изображенные на картинке?
Да. Разве что КУП географически ближе к ванне, чем к щитку, и провода зажимаются каждый под свой винт на шинке. Еще плохо, что УЗО не видно.
EvgenC написал : Как быть?
Так:
EvgenC написал : оставить непосредственное соединение экрана ТП с щитком, и добавить при этом еще один отвод до КУП.
EvgenC написал : И каким образом можно прикрутить провод к смесителю, что бы его не было видно
Вам на месте виднее, например, так:
EvgenC написал : Под декоративной чашкой хомут навесить и провод вмуровать в стену?
EvgenC написал : (и нужно ли, если трубы - МП)?
Были бы ПП - то, ИМХО, не особо нужно. Но наличие в них металла несколько смущает.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.04.2008 в 10:35:25
Спасибо за ответы!
Kamikaze написал : Еще плохо, что УЗО не видно
Ну, они предполагаются...
Всетаки меня смущает объединение в СУП смесителей... Неужели это необходимо? Опасность именно в "трубном соединении" или в "водяном"?
А розетки-то пока не объединять в СУП, а лишь дотянуть их РЕ до щитка?
17.04.2008 в 10:48:04
EvgenC написал : А розетки-то пока не объединять в СУП, а лишь дотянуть их РЕ до щитка?
РЕ в розетке пока не подключать, ограничившись УЗО, т.к. если на РЕ щитка попадет потенциал, например, от других приборов, или, совсем уже пессимистичный вариант - в щитке фаза упадет на еще не подключенный РЕ - этот потенциал вынесется по РЕ на корпус СМ и будет туго и УЗО ничем не сможет помочь. Вот когда шина РЕ в щитке подключена как положено - тогда и подключите РЕ от щитка в розетке.
EvgenC написал : Опасность именно в "трубном соединении" или в "водяном"?
При ПП водопроводе длина водяного пути обычно достаточно велика для получения безопасно большого сопротивления. А в МП - водяные зазоры могут быть только малой длины в фиттингах, а по всей длине - металл. Да, конечно, там какие-то шайбы д.б., но насколько они надежно изолируют металлический слой от воды, я не знаю.
EvgenC написал : Неужели это необходимо?
По крайней мере, хуже не будет. Насос-то электрический?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.04.2008 в 11:03:22
Kamikaze написал : Насос-то электрический?
Электрический.
Так опасность в насосе? Он соединен с водопроводом в доме пластиковой трубой.