21.04.2008 в 21:46:24
uc1wwg написал : ....что такое Аквадистилятор....порошок,таблетка,прибор?
Это "самогонный аппарат" проточного типа. Емкость, имеющая рубашку охлаждения, в которой установлено 9 тенов по 1,5-2 кВт. Подключен к водоснабжению, на выходе дистилированная вода. Полностью перебирали каждые два года. Эту воду и используют для утюгов и парогенераторов. Другой способ - проточные электромагнитные умягчители. Но у нас таких нет, так что ничего не скажу. Использовать неподготовленную воду - к смене утюгов. (швейная народная примета) :)
21.04.2008 в 22:02:04
Да...плохи значит дела. Дело в том что водоснабжения (водопровода) нет--вода наливается в пластмассовый бак , а уже оттуда насосиком закачивается в парогенератор. И что самое интересное в бак же помещается заземляющий провод (внятного ответа на вопрос "для чего" я так и не получил).
21.04.2008 в 22:04:03
Klausss написал : установлено 9 тенов по 1,5-2 кВт.
Д25(25 литров в час)-9 ТЭНов;Д10(10 л/ч)-6 ТЭНов;д4(4л/ч)-3 ТЭНа.Так пожалуй будет точнее.
uc1wwg написал : минуточку...я так понял , что в обязанности электрика ремонт парагенератора не входит?
Вы правильно понимаете,данный аппарат работает под давлением и тут нужна квалификация электромеханика и допуск.Кстати клейка феридо это тоже прерогатива механика а не электрика.
21.04.2008 в 22:08:36
uc1wwg написал : интересное в бак же помещается заземляющий провод
Может это электронный датчик уровня?;)
21.04.2008 в 23:20:40
Screen написал : Вы правильно понимаете,данный аппарат работает под давлением и тут нужна квалификация электромеханика и допуск.Кстати клейка феридо это тоже прерогатива механика а не электрика.
привода целиком лежат на електрике...механик по стол незаглядывает...да и феродо сейчас никто неклеит, на фирменых машинах оно нестирается лет 8-10.... я долго работал на швейке ..когда в цехах поставили текстиму и джук я вообще лет 5 только лампы в цеху менял....а воду проще покупать чем дестелировать...дешевле выйдет...
22.04.2008 в 00:12:14
mmm написал : ...а воду проще покупать чем дестелировать...дешевле выйдет...
Все кто покупает воду - мечтают о дистиляторе. :)
Для небольшого производства иметь в штате и механика и энергетика накладно. Лучше одного хорошего механика по оборудованию, способного фазы в розетке не перепутать, чем одного хорошего электрика, не способного челноки отличить.
uc1wwg написал : И что самое интересное в бак же помещается заземляющий провод (внятного ответа на вопрос "для чего" я так и не получил).
Для всех операций, связанных с водой, под ноги работницам бросали резиновые ковры. Вроде все заземлено, а все равно нет-нет да крик на весь цех. :) Потеют наверное?.. :)
22.04.2008 в 07:17:47
[QUOTE=uc1wwg]мдя[/QUOD
В нашем швейном цехе вся проводка к потребителям была выполнена в штробе, очень удобно к стати, выход в металлорукаве, по всему периметру предприятия проложена катанка, выполнявшая роль контура и один выходд на улицу для заземления, вроде всё работало нормально.
22.04.2008 в 07:21:32
uc1wwg написал : может посоветуете что добавлять в воду
На мой взгляд - лучший совет это иинструкция к новым эл. котлам ионного типа, там только мягкая вода применяется и есть рецепты её приготовления.
22.04.2008 в 08:31:38
Sedoi66 написал : по всему периметру предприятия проложена катанка, выполнявшая роль контура и один выходд на улицу для заземления
Главный вопрос: эта катанка соединена с нулем сети?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.04.2008 в 10:16:23
[QUOTE=Kamikaze]Главный вопрос: эта катанка соединена с нулем сети?[/QUOTE Ни в коем случае, иначе проплатите штрафы в энергонадзор, за воровство эл.
27.04.2008 в 10:41:48
УЗО на каждой линии, я полагаю, нет? Если так, то то, что у Вас сделано - грубое и опасное нарушение ПУЭ. Вот, как это формулировалось совсем недавно:
ПУЭ-6 написал : 1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Теперь заземление без зануления (система ТТ) допускается в обоснованных случаях, но - только при применении УЗО.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.04.2008 в 10:44:43
Sedoi66 написал : иначе проплатите штрафы в энергонадзор, за воровство эл.
Как раз наоборот - отсутствие соединения может создать условия для воровства. Но главное условие возможности воровства при наличии своего заземления - неправильное подключение счетчика.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
27.04.2008 в 16:04:15
Kamikaze написал : Христос воскрес!
Во истину воскресе! УЗО не оправдало своего назначения, и обязательного применения уже не требуется, во всяком случае в нашем регионе. А по поводу зануления заземления(или наоборот), прикиньте пожалуйста схему, что это будет? Это же самое настоящее воровство через земельку, не так ли? на примере отматывания счётчика через батареи от опления до тех пор пока кто нибудь не использует пластик. PS Усех с праздниками прошедшими и наступающими!!!!!
27.04.2008 в 19:13:30
Sedoi66 написал : А по поводу зануления заземления(или наоборот), прикиньте пожалуйста схему, что это будет? Это же самое настоящее воровство через земельку, не так ли?
Sedoi66 написал : на примере отматывания счётчика через батареи от опления до тех пор пока кто нибудь не использует пластик.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
28.04.2008 в 13:28:19
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.