avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2008 в 00:44:00

iale написал : Нашел, в ГОСТ Р 52322-2005

Уже выдавали эту информацию.

ВТБ! написал : 3кА один полупериод.

А мне так думается, исходя из практики, что шансы спалить счетчик практически равны нулю, если он не имеет "врожденного" дефекта. Там и гореть-то в токовой цепи нЕчему.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

22.04.2008 в 00:50:55

avmal написал : Там и гореть-то в токовой цепи нЕчему.

Да как сказать. В совр. счетчиках, особенно на рейку, токовый шунт малогабаритный, да и ГОСТ ограничивает перегр. способность всего одним полупериодом с часовым последующим отдыхом.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2008 в 01:48:10

iale написал : В совр. счетчиках, особенно на рейку, токовый шунт малогабаритный, да и ГОСТ ограничивает перегр. способность всего одним полупериодом с часовым последующим отдыхом.

Это понятно, но на моей памяти еще ни одного счетчика не сгорело. Сейчас столько защиты после счетчика пичкают, что при всем желании его не спалишь, если, конечно, не сделаешь это смыслом всей своей жизни. :)

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

22.04.2008 в 09:12:27

avmal написал : А мне так думается, исходя из практики, что шансы спалить счетчик практически равны нулю

Ха, у нас студенты на лабораторной работе килоамперметр спалили, весь преподавательский состав потом пытался повторить - не смогли, наверное квалификации не хватило :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27805

22.04.2008 в 10:22:34

iale написал : ГОСТ ограничивает перегр. способность всего одним полупериодом с часовым последующим отдыхом

Мне кажется, что подразумевается часовое охлаждение до восстановления точности (до значений из таблицы 3).

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.04.2008 в 12:59:47

Викторыч написал : Ха, у нас студенты на лабораторной работе килоамперметр спалили

Я этот вариант тоже предусмотрел. :)

avmal написал : при всем желании его не спалишь, если, конечно, не сделаешь это смыслом всей своей жизни.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

22.04.2008 в 23:27:58

ВТБ! написал : Мне кажется, что подразумевается часовое охлаждение до восстановления точности (до значений из таблицы 3).

Так то ж связанные вещи, если 3 кА не полупериод, а 2-3-4 продлятся, то часовое ожидание уже м.б. и не потребуется :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27805

23.04.2008 в 09:12:34

iale написал : если 3 кА не полупериод, а 2-3-4 продлятся

А автомат на что? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

AndB
AndB
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Донецк

Сообщений: 61

23.04.2008 в 18:18:37

2 Андрёй Написал так , что 10 -это номинальный, а 100 - максимальный ток для этой модели.
В ссылке, что привел вначале написана такая характеристика
Максимальная сила тока Iном*, (А): 100 , извините за неточность. Значит должен работать при 100 А длительно.

0
iale
iale
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

23.04.2008 в 23:55:07

ВТБ! написал : А автомат на что?

автоматы разные бывают, поддельные к примеру, и "жучки-паучки" тоже не редкость

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27805

24.04.2008 в 09:42:17

iale

Тогда счётчик выполнит функцию плавкой вставки - если что другое раньше не отгорит.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу