Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

26.04.2008 в 13:52:18

Уровень пола в сан.узлах выше уровня пола в квартире - 8 см.И что с таким перепадом делать? Такой перепад во всех квартирах этого дома. Дом построен лет 10-15 назад, 16 этажей. Полы в сан.узлах были выложены плиткой без всяких порожков, т.е. если какая-то протечка - заливает всю квартиру. Если сбивать стяжку - сомневаюсь, что заказчица согласится это оплатить... Да и доп.проблем не хочется... В случае, если всё оставить по-старому, то нет смысла делать гидроизоляцию. Сергей.

   [www.akkordvolga.narod.ru](www.akkordvolga.narod.ru)
0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
karlusha

Местный

Регистрация: 24.06.2006

Москва

Сообщений: 1696

26.04.2008 в 20:07:19

Сейчас большинство панелей так строят, в квартиру вставляют сантехкабину, которая выше пола на 14 см, но это с порожком. В вашем случае наращивайте порожек на 3 см и все, если хозяйка не против. Но мы у себя все разбили.

0
Аватар пользователя
Sergei SV

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Волгоград

Сообщений: 159

02.05.2008 в 13:25:09

koris65
Как это не было порожка? Значит, либо постамент под сантехкбину был бракованный, либо порожки уже кто-то снёс. В Вашем случае - наращивать порожек. Ибо если это не стяжка, а постамент (как должно быть, по идее), то это цельная железобетонная плита поверх плиты перекрытия. И намучаетесь Вы с ней немало...

0