Давно и с удовольствием пользуюсь коллективным опытом mastercity, но вот пишу впервые. Очень надеюсь на помощь специалистов :)

Покритикуйте, пожалуйста, схемку. Маленькая двушка в шестиэтажном доме 48-го года, буду полностью менять силовые и сигнальные кабели.

Автоматы и УЗО хочу поставить Легран, кабели NYM от Севкабель, сечения на свет 1.5 кв.мм., на все остальное - 2.5 кв.мм. Щиток на 24 места.

На входе стоит автомат всего лишь на 25А, но хочу подавать заявку на увеличение выделяемой мощности. Электрику в подъезде, повезло, поменяли недавно, так что все заведено в квартиру тремя проводами медью, 4 кв.мм. Есть земля, нейтраль, одна фаза. К сожалению, тип организации земли мне не известен (TN-S или TN-C-S), это можно как-то выяснить самостоятельно?

Плита и духовка - газовые.

Подскажите также, пожалуйста, по типам автоматов и типам-номиналам УЗО. Может быть где-то лучше дифавтоматы применить?

Класть собираюсь в гофрах в штробы в стенах и над подвесным потолком под прямыми углами (это, вроде бы, не по снип, но насколько сейчас актуально иметь всю горизонтальную часть проводки в штробах по стенам?). К точкам провода будут спускаться строго по вертикали.

И еще вопрос - общая СУП у нас, вроде, отсутствует, имеет ли смысл строить коммунизм в отдельно взятой деревне? Т.е. землить ванну, стояки и т.п.? Шина-планка земли в санузле отсутствует, трубы не были заземлены раньше, ванна тоже. С этим вопросом разбирался вообще мало.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.04.2008 в 20:35:06

Hrumpa написал : Класть собираюсь в гофрах в штробы в стенах и над подвесным потолком

Над подвесным потолком - решение верное, а в стены не стоит. Зачем лишняя работа?

Hrumpa написал : тип организации земли мне не известен (TN-S или TN-C-S)

Разумеется последнее. До первого мы еще не созрели.

Hrumpa написал : На входе стоит автомат всего лишь на 25А, но хочу подавать заявку на увеличение выделяемой мощности

Попробуйте подать, но мне кажется, что и на 25А хватит.

Hrumpa написал : Может быть где-то лучше дифавтоматы применить?

Это, если места в щитке не будет хватать, а так не стОит - только дороже выйдет.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.04.2008 в 01:19:29

А по типам автоматов и типам-номиналам УЗО может быть подскажет кто, что лучше поставить?

И по СУПу не знаю, стоит заморачиваться вообще?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.04.2008 в 01:37:09

Hrumpa написал : А по типам автоматов и типам-номиналам УЗО может быть подскажет кто, что лучше поставить?

По УЗО голову себе не ломайте - ставьте все 40А 30мА. Если денег не жалко, то для санузла можно раскошелиться и на 16А 10мА. Но будет накладно, поскольку одним УЗО там не обойдешься. Лично я использую автоматы и УЗО Legrand серии DX и потому, если после УЗО стоит больше одного автомата, то ставлю автоматы 1Р+N.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.04.2008 в 13:28:56

Спасибо за комменты! А про СУП все-таки? Кто что думает?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.04.2008 в 13:47:08

Hrumpa написал : А про СУП все-таки? Кто что думает?

При отсутствии домовой СУП и ДСУП в других квартирах, создавая свою ДСУП в ванной нужно учитывать, что Вы будете уравнивать "один за всех, и все на одного". Ток от РЕ к трубам может составлять единицы-десятки ампер, а в в аварийной ситуации и того больше.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

28.04.2008 в 11:01:18

Kamikaze написал : Ток от РЕ к трубам может составлять единицы-десятки ампер

С чего бы при пятипроводном стояке?

в аварийной ситуации и того больше

Какая авария имеется ввиду? Обрыв PE стояка и КЗ с фазы на землю выше обрыва?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

28.04.2008 в 12:04:52

ВТБ! написал : С чего бы при пятипроводном стояке?

С этого:

Hrumpa написал : И еще вопрос - общая СУП у нас, вроде, отсутствует,

В этом вопросе нужна уверенность.

ВТБ! написал : Какая авария имеется ввиду?

Например, падение фазы на стояк, а в подвале СУП нет, да и вообще пластик. Или уравнивание местного заземлителя (и КТП) с протяженным трубопроводом. Ну и Ваш вариант неплох :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

spbalex
spbalex
Новичок

Регистрация: 12.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

28.04.2008 в 13:05:49

2 Hrumpa

может, тупой вопрос, извиняйте, сам в процессе

у вас два кондея на автомат, предполагается распред коробка и кабель какой (2.5 или 1.5 квадрата)?

спасибо

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.04.2008 в 14:00:52

spbalex написал : у вас два кондея на автомат, предполагается распред коробка

Зачем?

0
spbalex
spbalex
Новичок

Регистрация: 12.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 31

28.04.2008 в 14:18:49

avmal написал : Зачем?

а как? два провода в один автомат ?

0