misha8686
На один компьютер (в особенности домашний) чувствительное - 30мА. А в офисе (с заземлением) на комнату с компьютерами лучше побольше, как мне теперь кажется. Раньше я думал по-другому...
29.04.2008 в 11:45:14
misha8686
На один компьютер (в особенности домашний) чувствительное - 30мА. А в офисе (с заземлением) на комнату с компьютерами лучше побольше, как мне теперь кажется. Раньше я думал по-другому...
Следование моим советам вредит кошельку
29.04.2008 в 11:57:40
ВТБ! написал : Правда, компьютер был довольно древний. (Кстати, может быть наличие/отсутствие PFC тут и не при чём.)
ВТБ! написал : Да тоже пять лет ни одной сработки. И тут на тебе...
Думаю, что всё-же дело в компе, точнее в его БП. А могло и УЗО - постареть. А могло и то и другое одновременно. Мёллер (кстати производят механизмы УЗО для многих европейских фирм) - рекомендует на 1 обычное УЗО 0,03 - не более 10 компов. В расчётах, обычно берётся рабочее место 500-600 Вт, т.е группируются до 5-6 компов.
З.Ы. Так это, подскажите что за "Шина с бугельными или пружинными зажимами". Интересно очень :)
29.04.2008 в 12:06:08
Smily
Следование моим советам вредит кошельку
29.04.2008 в 12:18:42
ВТБ! написал :
Спасибо. Я такое видел на картинках, но незнал как называется :) Правда таки блоки пружинных клем - невстречал. Мда...для такого нужен не встраиваемый в ГКЛ щиток, а нормальный шкаф, причём размещённый в щитовой.
29.04.2008 в 12:41:59
Smily написал : нормальный шкаф, причём размещённый в щитовой
А где ещё 60 киловатт разводить? В коридоре только щиток освещения поставить можно...
Следование моим советам вредит кошельку
29.04.2008 в 13:28:06
Smily написал : Мда...для такого нужен не встраиваемый в ГКЛ щиток, а нормальный шкаф,
Почему ы вас так гигантизм развился из-за каких-то 125А? Самый обычный пластиковый бокс вполне подойдет на нужное количество модулей. Не могу сказать, что монтаж придется делать припевая и пританцовывая, но я лично проблем не вижу.
29.04.2008 в 14:32:15
2avmal
92 модуля, и это без шин. Только шина РЕ - на 33 места.
Я такого ещё не делал, поэтому сложно представить.
Самый обычный, втом-то и дело, что не подходит. В инструкции на обычные пишут - что до 63А.
29.04.2008 в 14:44:07
Smily написал : 92 модуля, и это без шин.
Эта цифра впервые озвучена или я пропустил. :o Тогда два бокса рядом по 54 модуля и все проблемы решены.
29.04.2008 в 14:55:45
avmal написал : Эта цифра впервые озвучена или я пропустил. Тогда два бокса рядом по 54 модуля и все проблемы решены.
Сразу не писал про 92, где-то позже писал. Вообще-то там дело хитрее. Проектант поставил 12 дифов АВВ DS202 A C-16/0,03, но они занимают 4!!! модуля. Я планирую всё этодело делать на Хагере, а это 2 модуля. У Хагера даже щиты есть более чем на 100 модулей, но....это как-то массивно. И шины сбили с толку.... Да и несобирал, пока-что такие щиты. Много тонкостей в комплектовке. Места шин, габариты щитков, 25 кв тоже не в каждую шину влезет, да и у Хагера здоровые щиты, штатно под ихние плоскопружинные шины расчитанны, а они 63А...
29.04.2008 в 15:26:52
Smily написал : Много тонкостей в комплектовке.
Я и не утверждал, что это очень легко. За это обычно и деньги платят. Начать с выбора элементной базы и разработки на ее основе хорошо продуманной конструкции, а остальное уже мелочи.
29.04.2008 в 16:49:50
Smily написал : Подскажите грамотную систему шкафов внутреннего исполнения, в ГКЛ, рассчитаных до 125.
У Шнейдера есть серия Pragma. до 144 модулей. Пластик. Я собирал. Удобно. Есть навесные и утопленные.
Ещё солиднее и прочнее - серия Prisma Pack. До 144 мод. В ней много аксессуаров для распределения внутри шкафчика. Шкафы только навесные, но есть комплект для монтажа шкафа в нише. Тоже собирал, понравилось. Но он гораздо глубже Прагмы.
Все каталоги здесь:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу