Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

28.04.2008 в 19:43:48

Попросили собрать и скомплектовать щитки. Офис в офисном здании. Один из щитов в проекте на 100А 5х25 кв. Модель щита - неуказанна. Автоматика АВВ, но подрядчики хотят поменять. Планирую поменять на Hager. Большинство маленьких щитков (48-54 модуля) рассчитаны до 63 А. Шины L N PE в них на ток до 63А и диаметр вводного кабеля - соответственно до 16 кв. Подскажите грамотную систему шкафов внутреннего исполнения, в ГКЛ, рассчитаных до 125. С шинами и.т.д. У Hager вроде есть, но я с ними не работал. Фазные шины 3-фазные U образные или гребёнка на 25 кв (100А) - я не встречал. Максимум 16кв - 80А по информации от производителя. Как соеденять автоматы при вводе в 100А - даже не представляю. Разве что сгруппировать автоматы по 4х16А=64А на фазу (это одна линейка в 12 автоматов) и к этой линейке отдельный провод с мощной фазной шины... Но как тогда быть с N и РЕ? Несколько шин РЕ посоеденять перемычками? Что делать и как гнуть, разделывать ВВГ 5х25 - я даже боюсь представить. Проект в принципе, в стадии разработки (и он нигде не утверждается), так-что думаю может разбить здоровенный этажный щиток 100А на два до 63А. Ввод пока не закинут.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

28.04.2008 в 20:06:00

Smily написал : диаметр вводного кабеля - соответственно до 16 кв.

А это-то чем регламентировано? Клеммы автоматов до 63А допускают подключение до 25 квадратов. Дальше - больше.

Smily написал : Фазные шины 3-фазные U образные или гребёнка на 25 кв (100А) - я не встречал.

Вы собираетесь все автоматы расположить на одной линейке?

Smily написал : Что делать и как гнуть, разделывать ВВГ 5х25 - я даже боюсь представить.

Ничего страшного - я и колечки под шайбу гнул из 25 квадратов.

И вообще, я не вижу у вас никаких проблем - обычная сборка при продуманной конструкции. :confused:

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

28.04.2008 в 22:50:12

Образцы подобного щупал много раз. 1) если будет много оконечных автоматов, то важно выбрать ПРОСТОРНЫЙ щит на ток до 125А, тот же HAGER серии FW для скрытого монтажа, и собрать в нем необходимые рейки и шины. 2) автоматы HAGER HMF на ток 80-125А рассчитаны на подключение многопроволочных жил 35 мм2. Соответственно, вполне можно зажать в каждом выводе 2х16 мм2, и развести 16 мм2 по группам автоматов. 3) и гнется толстый кабель нормально - просто надо соблюсти соответствующий радиус.

Посмотрите примеры на http://abn.ru/projects/projects6.shtml

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

29.04.2008 в 09:19:33

evgenygrig написал : 1) если будет много оконечных автоматов, то важно выбрать ПРОСТОРНЫЙ щит на ток до 125А, тот же HAGER серии FW для скрытого монтажа, и собрать в нем необходимые рейки и шины.

Родные шины в нём рассчитаны на 63А. Значит надо брать другие. Вопрос: можно-ли разрывать шину РЕ, т.е чтоб шина РЕ состояла из 2-3 шин соеденённых перемычками...Мне кажется, что это не самое лучшее решение.

evgenygrig написал : Соответственно, вполне можно зажать в каждом выводе 2х16 мм2, и развести 16 мм2 по группам автоматов.

Не, нелюблю такое. Лучше через какую-то фазную шину. В щите 100А ввод, а потребители - освещение розетки...Причём на освещение С16 при ВВГнг-нд 3х1,5, бытовые розетки все поголовно дифами DS202 A, а на компьютерные розетки - просто автоматы. Вводного УЗО - нет.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.04.2008 в 09:47:39

Smily написал : на освещение С16 при ВВГнг-нд 3х1,5, бытовые розетки все поголовно дифами DS202 A, а на компьютерные розетки - просто автоматы

Разбейте своего "монстра" на четыре щита: распределительный, освещение, бытовые розетки, компьютерные розетки.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.04.2008 в 09:58:14

Smily написал : Лучше через какую-то фазную шину.

К примеру, http://electro-mpo.ru/card15517.html http://electro-mpo.ru/card7758.html http://electro-mpo.ru/card15429.html

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

29.04.2008 в 10:52:08

ВТБ! написал : К примеру, http://electro-mpo.ru/card15517.html http://electro-mpo.ru/card7758.html http://electro-mpo.ru/card15429.html

Да, что-то такоя я и предполагал http://vector-vs.kiev.ua/catalogue/41.html Но как быть с РЕ на 33 гнезда? Одно из которых 25-35 кв? Она ведь должна быть непрерывной (наверное), а не состоящей из 3-4 шин соеденённых перемычкой.

ВТБ! написал : Разбейте своего "монстра" на четыре щита: распределительный, освещение, бытовые розетки, компьютерные розетки.

Всего щитков 5, и 2 из них таких монстра. Самый большой - 92 модуля. Да, это "обычные" щитки, не вводные. Мне предложили скомплектовать и собрать "по проекту", но я предложу проектанту разбить щитки поменьше. И задуматься от вводном УЗО и УЗО на компьютерные линии.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.04.2008 в 11:16:33

Smily написал : как быть с РЕ на 33 гнезда

Шина с бугельными или пружинными зажимами.

Одно из которых 25-35 кв

Туннельная (или иной конструкции) клемма на эту шину - обычно идёт в комплекте с шиной.

УЗО на компьютерные линии

Или типа S (Si/AP-R). Или типа G, но 100мА. 30мА G могут срабатывать при включении БП без PFC или UPS - убедился на собственном опыте. :(

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

29.04.2008 в 11:27:07

ВТБ! написал : Шина с бугельными или пружинными зажимами.

ВТБ! написал : Туннельная (или иной конструкции) клемма на эту шину - обычно идёт в комплекте с шиной.

А это что за зверь? Как он хоть выглядит?

ВТБ! написал : Или типа S (Si/AP-R). Или типа G, но 100мА. 30мА G могут срабатывать при включении БП без PFC или UPS - убедился на собственном опыте.

Если не ошибаюсь, то G он-же AP-R - с задержкой 10 мс, в отличии от S - 40 мс. А сколько компов вызывают сработку 30мА G ? Я ставил на 1 обычный 0,03А диф 3-5 компов. И всё ок.

0
misha8686
misha8686
Новичок

Регистрация: 28.04.2008

Бельцы

Сообщений: 47

29.04.2008 в 11:39:45

ВТБ! написал : 30мА G могут срабатывать при включении БП без PFC или UPS - убедился на собственном опыте.

На компьютер какое УЗО лучше ставить (менее чуствительное)???

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.04.2008 в 11:41:35

Smily написал : G он-же AP-R

Не совсем. G (general?) - это обычные по времени срабатывания. AP-R - разновидность G у ABB, у других производителей свои названия - стандарта, видимо, пока нет.

сколько компов вызывают сработку 30мА G ?

Иногда один - при включении в розетку в неудачный момент. :( Правда, компьютер был довольно древний. (Кстати, может быть наличие/отсутствие PFC тут и не при чём.)

Я ставил на 1 обычный 0,03А диф 3-5 компов. И всё ок.

Да тоже пять лет ни одной сработки. И тут на тебе...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу