ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.04.2008 в 11:45:14

misha8686

На один компьютер (в особенности домашний) чувствительное - 30мА. А в офисе (с заземлением) на комнату с компьютерами лучше побольше, как мне теперь кажется. Раньше я думал по-другому...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

29.04.2008 в 11:57:40

ВТБ! написал : Правда, компьютер был довольно древний. (Кстати, может быть наличие/отсутствие PFC тут и не при чём.)

ВТБ! написал : Да тоже пять лет ни одной сработки. И тут на тебе...

Думаю, что всё-же дело в компе, точнее в его БП. А могло и УЗО - постареть. А могло и то и другое одновременно. Мёллер (кстати производят механизмы УЗО для многих европейских фирм) - рекомендует на 1 обычное УЗО 0,03 - не более 10 компов. В расчётах, обычно берётся рабочее место 500-600 Вт, т.е группируются до 5-6 компов.

З.Ы. Так это, подскажите что за "Шина с бугельными или пружинными зажимами". Интересно очень :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.04.2008 в 12:06:08

Smily

http://www.schneider-electric.ru/Attachment.aspx?Id=1931

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

29.04.2008 в 12:18:42

ВТБ! написал : http://www.schneider-electric.ru/Att...t.aspx?Id=1931

Спасибо. Я такое видел на картинках, но незнал как называется :) Правда таки блоки пружинных клем - невстречал. Мда...для такого нужен не встраиваемый в ГКЛ щиток, а нормальный шкаф, причём размещённый в щитовой.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

29.04.2008 в 12:41:59

Smily написал : нормальный шкаф, причём размещённый в щитовой

А где ещё 60 киловатт разводить? В коридоре только щиток освещения поставить можно...

0

Следование моим советам вредит кошельку

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.04.2008 в 13:28:06

Smily написал : Мда...для такого нужен не встраиваемый в ГКЛ щиток, а нормальный шкаф,

Почему ы вас так гигантизм развился из-за каких-то 125А? Самый обычный пластиковый бокс вполне подойдет на нужное количество модулей. Не могу сказать, что монтаж придется делать припевая и пританцовывая, но я лично проблем не вижу.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

29.04.2008 в 14:32:15

2avmal
92 модуля, и это без шин. Только шина РЕ - на 33 места. Я такого ещё не делал, поэтому сложно представить. Самый обычный, втом-то и дело, что не подходит. В инструкции на обычные пишут - что до 63А.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.04.2008 в 14:44:07

Smily написал : 92 модуля, и это без шин.

Эта цифра впервые озвучена или я пропустил. :o Тогда два бокса рядом по 54 модуля и все проблемы решены.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

29.04.2008 в 14:55:45

avmal написал : Эта цифра впервые озвучена или я пропустил. Тогда два бокса рядом по 54 модуля и все проблемы решены.

Сразу не писал про 92, где-то позже писал. Вообще-то там дело хитрее. Проектант поставил 12 дифов АВВ DS202 A C-16/0,03, но они занимают 4!!! модуля. Я планирую всё этодело делать на Хагере, а это 2 модуля. У Хагера даже щиты есть более чем на 100 модулей, но....это как-то массивно. И шины сбили с толку.... Да и несобирал, пока-что такие щиты. Много тонкостей в комплектовке. Места шин, габариты щитков, 25 кв тоже не в каждую шину влезет, да и у Хагера здоровые щиты, штатно под ихние плоскопружинные шины расчитанны, а они 63А...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.04.2008 в 15:26:52

Smily написал : Много тонкостей в комплектовке.

Я и не утверждал, что это очень легко. За это обычно и деньги платят. Начать с выбора элементной базы и разработки на ее основе хорошо продуманной конструкции, а остальное уже мелочи.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

29.04.2008 в 16:49:50

Smily написал : Подскажите грамотную систему шкафов внутреннего исполнения, в ГКЛ, рассчитаных до 125.

У Шнейдера есть серия Pragma. до 144 модулей. Пластик. Я собирал. Удобно. Есть навесные и утопленные.

Ещё солиднее и прочнее - серия Prisma Pack. До 144 мод. В ней много аксессуаров для распределения внутри шкафчика. Шкафы только навесные, но есть комплект для монтажа шкафа в нише. Тоже собирал, понравилось. Но он гораздо глубже Прагмы.

Все каталоги здесь: http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=3529

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу