GDI_N написал : Слава богу, что не люди. Тобишь пронесло на сей раз.

-"проносит" как раз постоянно потому, что корпуса щитов все же заземлены,причем не только алюминиевым стояком, но и стальной полосой, например

GDI_N написал : Дак для того он и защитный, что отгорать он не должен, а должен защищать . А украсть и фазы с нолём могут.

  • фазу и ноль незаметно не сопрут, а вот отсутствие заземляющего можно "хватиться" и через пару месяцев...

GDI_N написал : А если в подъездном ВРУ отгорит этот рабочий PEN:

  • на всех этажных щитках - фаза
  • корпуса всех подключенных приборов - фаза
  • а теперь подумайте, часто ли целыми подъездами гибнут люди в таких случаях и перестают ли ездить на тех же "маршрутках" после очередной аварии с их участием...

GDI_N написал : Согласен, сам к сожалению не догадался. Проблемы две:

  1. Нет места для протягивания более толстого кабеля между этажами.
  2. Есть провод 6 мм2 - 50м (покупка трехжилки такой же длинны дороговато).
  • а если все захотят протянуть отдельные кабеля?
  • если уж на то пошло, можно сделать Вашим проводом отдельный стояк с шинками на каждом этаже и разделить стоимость работ и Вашего провода на всех "страждущих"...полагаю, на это ЖЭК как раз пойдет...

filvik написал : Значит и ток протекающий по оплетке тоже вызывает искажения видео и аудио в телевизре, фильтр на входе аналогичен комповому и подключен к оплетке антенного кабеля. Еще смешнее когда антенна имеет собственное заземление, даже
при подключении к телевизору проскакивает искра.

-вообще-то это уже совсем другая тема, но вкратце и/или кто-то ворует электроэнергию через заземление и/или у кого-то какой-то электроприбор "выдает" помеху...

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.04.2008 в 11:14:34

filvik написал : фильтр на входе аналогичен комповому и подключен к оплетке антенного кабеля.

Не совсем верно. Общий провод селектора каналов ТВ и общий провод входного фильтра БП не имеют гальванической связи.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
GDI_N

Местный

Регистрация: 23.01.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 23

30.04.2008 в 11:17:09

filvik написал : Поставте нуль разделитель

Что за устройство? Ткните носом пожалуйста. И еще не по теме выскажусь:

filvik написал : Значит и ток протекающий по оплетке тоже вызывает искажения видео и аудио в телевизре, фильтр на входе аналогичен комповому и подключен к оплетке антенного кабеля.

Не забывайте, низкочастотные наводки (50Гц +- гармоники), на антенный ВЧ сигнал не оказывают практически никакого влияния, а вот на низкочастотный сигнал с компютера воздействуют очень сильно.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.04.2008 в 11:21:18

GDI_N написал : Что за устройство? Ткните носом пожалуйста.

Пожалуйста;) http://www.satellite.ru/cat_images/big/FM2-b.jpg

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
azus6

Местный

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

30.04.2008 в 16:24:19

А между прочим, чтобы при отгорании нуля создалась опасная ситуация (при выносе потенциала по PE) ---человек должен взяться ОДНОВРЕМЕННО за корпус прибора (причем в НЕОКРАШЕННОЙ части) и за кран водопровода. (или за неокрашенную газовую трубу)

Во всех остальных случаях, человек либо вообще ничего не почувствует (при касании к ОКРАШЕННЫМ поверхностям) либо почуствует ,но несильно (случай касания неокрашенной части, стоя на полу из линолеума.