Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 933

06.05.2008 в 21:57:48

Без нагрузки не выбивает. При включении любой нагрузки (ток течет) выбивает, на другом дифавтомате и линии соответственно те же нагрузки работают нормально. Натолкните на мысль, завтра с электриком бум разбираться.
Если бы в кабеле утекало, то и без нагрузки выбивало. Розетку, правильность подключения фаз, нуля, земли проверяли.

ЗЫ. Думается тема избитая, извиняйте, дайте тогда ссылку на тему. Искал, сходу не нашел.

0
DSP007
DSP007
Резидент

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

06.05.2008 в 22:04:39

Ну рабочих гипотез всего две. Или автомат перегревается из-за искрения внутри ( например окислились или неплотно смыкаются клеммы контактера) , или все таки утекает , но недостаточно для срабатывания. Лично я - за первую версию, благо проверить несложно- всего лишь заменить автомат.

0
asp_new
asp_new
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 933

06.05.2008 в 22:11:06

Первая версия понятна, при включении нагрузки процесс усугубляется и автомат срабатывает. Во второй не понятно за счет чего увеличивается утечка при включении нагрузки.

1
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.05.2008 в 22:11:09

DSP007 написал : Ну рабочих гипотез всего

еще одна

asp_new написал : правильность подключения нуля, земли проверяли

Плохо проверяли. Либо N и PE контачат после дифа, либо N на эту линию розеток взят не с выхода этого дифа.

И еще одна: неисправен диф.

Выбивает мгновенно при включении нагрузки?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

asp_new
asp_new
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 933

06.05.2008 в 22:17:07

Kamikaze написал : Выбивает мгновенно при включении нагрузки?

Да.

Спасибо за варианты!

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.05.2008 в 22:18:13

DSP007 написал : автомат перегревается из-за искрения внутри ( например окислились или неплотно смыкаются клеммы контактера)

Да, так бывает на *ЭКах с медно-стальными или стале-стальными контактами через пару лет эксплуатации, но АВ не выбивает (ну нет у таких "образцов" теплового расцепителя), он просто перестает проводить ток. Но в данном случае - 1:100000000, ИМХО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

06.05.2008 в 22:19:31

Все очень просто: утечка по нулевому проводу
Теория: дифавтомат измеряет разность токов по фазному и нулевому проводу Без нагрузки по нулевому проводу ток не действует Под нагрузкой по фазному проводу действует ток нагрузки, а по нулевому - разность тока нагрузки и тока утечки, соответственно токи действующие через дифавтомат разные, что и вызывает его срабатывание

Это не обязательно кз нулевого и земляного провода, достаточно царапины на изоляции, при этом провод проложен в стене, стена сырая и так далее....

0
asp_new
asp_new
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 933

06.05.2008 в 22:26:22

Eduardco написал : Все очень просто: утечка по нулевому проводу

Версия. Но какая уж там утечка, если нулевой и земляной всё равно в щитке соединяются и разница потенциалов в них минимальна (доли вольта может быть).

Ясно, надо проверить правильность всех проводов, бум проверять, возможно просто навалякано, хотя вроде делал вполне квалифицированный электрик, но всяко бывает.

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

06.05.2008 в 22:31:53

А при чем тут потенциалы? Я про токи говорил... Дифреле потенциалы не измеряет... Уффф.. это вам по теории придется пройтись, ежели на слово не верите

0
asp_new
asp_new
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 933

06.05.2008 в 22:38:50

Eduardco написал : А при чем тут потенциалы? Я про токи говорил... Дифреле потенциалы не измеряет... Уффф.. это вам по теории придется пройтись, ежели на слово не верите

Я о чем, куда ток из нулевого провода утекает, на земляной провод? Если да, то утечка будет самая минимальная из-за того, что оба провода соединены в щитке (нет фактически напряжения между ними и тока соответственно), и не факт что достигнет порог срабатывания "дифреле" (10 или 30мА). Нагрузка была дрель всего 500Вт, ток в провода - фигня, 2,5А.

0
Eduardco
Eduardco
Местный

Регистрация: 06.05.2008

Одесса

Сообщений: 367

06.05.2008 в 22:43:32

Ок... Допустим в розетке, куда вы воткнули дрель замкнуты нулевой и земляной провода ( очень часто такое бывает), фазный ток равен 2,5 А... Сечение нулевого и земляного провода примем равным, тогда ток разделится поровну по 1,25 А и через дифреле получатся такие токи: 2, 5А по фазному и 1, 25 А по нулевому, разница 1250 мА, что больше чем 30 мА
Я доступно пояснил?

0