ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.09.2017 в 10:53:27

rkuzminsky написал: Проверю сегодня

И вот проводок ж/з проверьте: Он так идет или в другое место? Если так (а он так и идет :)), то его желательно заменить на синий, чтобы не путаться. Или обмотать синей изолентой. зы. вам нужно заменить АВДТ 7 и удостовериться, что проблема исчезла или осталась. Для экспериментов вместо него можно поставить УЗО 25...40А/0,03А/Ас (или А, что лучше), чтобы сразу не покупать АВДТ. УЗО от ИЭК недорогие. Если проблема решится после установки УЗО на место АВДТ 7, то докупите с УЗО АВ С25А одномодульный и все.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

rkuzminsky
rkuzminsky
Новичок

Регистрация: 16.09.2017

Краснодар

Сообщений: 8

17.09.2017 в 11:28:39

ZooZoo написал: И вот проводок ж/з проверьте:

Он так и идет. АВДТ после того как началось выбивание поменял на аналогичное и ничего не изменилось.Все равно пробовать поставить УЗО? И подскажите может у Вас есть соображения, что должно было произойти, т.е. почему начало выбивать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

17.09.2017 в 11:34:01

rkuzminsky, АВ №8 отвечает за 14 розеток, а №9 за оставшиеся 2?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

rkuzminsky
rkuzminsky
Новичок

Регистрация: 16.09.2017

Краснодар

Сообщений: 8

17.09.2017 в 11:55:56

MaSeVi написал: rkuzminsky, АВ №8 отвечает за 14 розеток, а №9 за оставшиеся 2?

Проверил.Один автомат идет на 5 розеток (4 спальня + 1 в коридоре), как раз на этой ветке и расположены розетки не выбивающие. Другой автомат на оставшиеся 11 розеток по квартире, подключение к которым приборов типа эл.чайник или холодильник приводит к выбиванию.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18602

17.09.2017 в 12:00:28

rkuzminsky написал:

MaSeVi написал: rkuzminsky, АВ №8 отвечает за 14 розеток, а №9 за оставшиеся 2?

Проверил.Один автомат идет на 5 розеток (4 спальня + 1 в коридоре), как раз на этой ветке и расположены розетки не выбивающие. Другой автомат на оставшиеся 11 розеток по квартире, подключение к которым приборов типа эл.чайник или холодильник приводит к выбиванию.

rkuzminsky, Вот тогда смотрите нули и земли на этих 11 розетках и в щите заодно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

17.09.2017 в 14:21:02

rkuzminsky написал: Другой автомат на оставшиеся 11 розеток по квартире, подключение к которым приборов типа эл.чайник или холодильник приводит к выбиванию.

если вы откидывали РЕ и АВДТ исправно, то на данной линии развивается утечка между фазой и нолем (т.н. "угольный мостик"). так это или нет - проверяется мегаомметром

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

rkuzminsky
rkuzminsky
Новичок

Регистрация: 16.09.2017

Краснодар

Сообщений: 8

17.09.2017 в 22:57:38

ZooZoo написал: если вы откидывали РЕ и АВДТ исправно, то на данной линии развивается утечка между фазой и нолем (т.н. "угольный мостик"). так это или нет - проверяется мегаомметром

к сожалению данного прибора нет. Мультиметр только...

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.09.2017 в 20:44:54

rkuzminsky написал: данного прибора нет. Мультиметр только...

мультиметром такую неисправность диагностировать почти невозможно, у меня однажды получилось. но это исключение из правил, конечно.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

rkuzminsky
rkuzminsky
Новичок

Регистрация: 16.09.2017

Краснодар

Сообщений: 8

21.09.2017 в 21:38:09

Спасибо за советы! Буду вызывать электрика с мегаомметром. Других вариантов нет.

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

21.09.2017 в 22:41:14

Между фазой и нулем АВДТ не реагирует

Между фазой и землей АВДТ срабатывал бы (иногда или все время) независимо от нагрузки

Между нулем и землей - там падение напряжения на проводе нуля как раз пропорционно нагрузке. Но оно всегда в пределах нескольких Вольт (менее 1В при малых нагрузках), поэтому если чет есть между ними, это не угольная дорожка а достаточно хороший контакт, скорее всего металл к металлу. А такое можно найти и обычным тестером

Отключите все автоматы, откинте ноль этой линии от выхода АВДТ, и проверьте сопротивление от него к шине земли

0
stroke
stroke
Местный

Регистрация: 03.06.2012

Москва

Сообщений: 392

22.09.2017 в 13:56:59

Еще от нагрузки может срабатывать при замыкании на чужой нуль. Так что есть смысл проверить тестером и наличие/отсутствие контакта между нулевыми шинками обоих АВДТ и той шинкой, что от вводного. Ну и, конечно, перепроверить, правильно ли распределены нули по шинам, нет ли путаницы (но это вряд ли, тогда не работало бы с самого начала, и выбивало бы при малейшей нагрузке).