TankBoy
TankBoy
Местный

Регистрация: 19.01.2006

Москва

Сообщений: 797

15.02.2010 в 00:18:11

Это было просто его мнение и только. Он еще пример привел для чайников. Это, говорит, как в лампу где написано 60вт вкрутить лампочку на 100, оно конечно и полгода, и год проработает... Но вы же проводку не на год меняете, верно? Вот такое мнение.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.02.2010 в 08:29:47

iale написал : на основании чего такой вывод вы не уточнили ? Ибо по стандартам ГОСТ Р 50043х.х-хх для клеммы длительный ток д.б. не менее длительно допустимого тока провода максимально принимаемого клеммой сечения. Для 2.5 мм2 - это 24А.

На серой WAGO 773, рассчитанной на провод 2,5 квадрата, робко написано: 20А :)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.02.2010 в 10:29:10

Mazayac написал : На серой WAGO 773, рассчитанной на провод 2,5 квадрата, робко написано: 20А

А розеточные группы защищает автомат 16А.

0
sovitalik
sovitalik
Эксперт

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

15.02.2010 в 10:39:31

avmal написал : А розеточные группы защищает автомат 16А.

Тогда на кой ляд 2,5 квадрата?:confused:

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

15.02.2010 в 11:14:07

Mazayac написал : На серой WAGO 773, рассчитанной на провод 2,5 квадрата, робко написано: 20А

Это как раз типичный пример того, что кроме умения читать, еще требуются знания для правильной интерпретации полученной информации. 20А - значение длит. допуст. тока по канад. и амер. стандартам CSA - UL для "их" сечений/условий применения. См. тут http://www.wagocatalog.com/okv3/index.asp?cid=51&lid=5&strBestNrID=7730108 вкладку "Approvals"

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.02.2010 в 11:14:12

sovitalik написал : Тогда на кой ляд 2,5 квадрата?

Вы когда последний раз замеряли реальное сечение жил и состав меди?

0
sovitalik
sovitalik
Эксперт

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

15.02.2010 в 11:56:56

avmal написал : Вы когда последний раз замеряли реальное сечение жил и состав меди?

Вообще не замерял. Ведь кабельная продукция ГОСТ проходит! Или мне ГОСТам не верить?

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

15.02.2010 в 12:14:30

sovitalik написал : Ведь кабельная продукция

Не подлежит обязательной сертификации.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.02.2010 в 12:20:21

sovitalik написал : Ведь кабельная продукция ГОСТ проходит! Или мне ГОСТам не верить?

Кабельная продукция проходит процесс изготовления и процесс продажи, но никак не ГОСТа.

0
iale
iale
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 14446

15.02.2010 в 13:05:55

sovitalik написал : Ведь кабельная продукция ГОСТ проходит!

Счас :) Настоящий ГОСТовский еще надо поискать. Хорошо - если хотя бы ТУ соответствует.

0
sovitalik
sovitalik
Эксперт

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

15.02.2010 в 15:12:26

avmal написал : Кабельная продукция проходит процесс изготовления и процесс продажи, но никак не ГОСТа.

Кабельная продукция не подлежит ГОСТ ? :cool: :swoon я в шоке!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу