10.05.2008 в 00:17:40

Здравствуйте. В новостройке во всех комнатах из потолка торчит 4 провода: белый, синий, черный, розовый. Из выключателя - три провода. Насколько я понимаю, освещение получается двухрежимное, на выходе на потолке должно быть две фазы и два нуля. Замыкаю все три провода в выключателе и проверяю лампочкой провода на потолке. Получается: синий+белый=горит, синий+черный=горит, белый+черный=не горит, розовый+черный=выбивает УЗО, розовый+белый=выбивает УЗО, розовый+синий=не горит. Насколько я понял, белый и черный - это фаза в двух режимах. Синий - ноль. Что такое тогда розовый провод и зачем он нужен?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.05.2008 в 00:29:44

Павел07 написал : Что такое тогда розовый провод и зачем он нужен?

Защитный ноль РЕ.

0
Павел07
Павел07
Местный

Регистрация: 22.09.2007

Москва

Сообщений: 132

10.05.2008 в 00:32:44

Защитный ноль РЕ - это заземление или что-то еще? Если что-то еще, то что с ним делать, к чему подключить в обычном точечном светильнике? Я подключил часть светильников к белому, часть к черному, и все их к синему. Что делать с розовым?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.05.2008 в 00:37:59

Павел07 написал : Что делать с розовым?

Если на корпусах светильников нет соответствующей клеммы, то ничего не делать.

0
Павел07
Павел07
Местный

Регистрация: 22.09.2007

Москва

Сообщений: 132

10.05.2008 в 00:41:37

Спасибо! Клемм нет, светильники вроде простые. Я как раз просто его отрезал и заизолировал.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.05.2008 в 00:51:58

Павел07 написал : Я как раз просто его отрезал и заизолировал.

А вот отрезать не надо было. Вы же не думаете, что этот светильник всю жизнь у вас простоит? А если следующее поколение с клеммой будет? Да и чем он вам мешал-то?

0
Павел07
Павел07
Местный

Регистрация: 22.09.2007

Москва

Сообщений: 132

10.05.2008 в 01:22:43

Ну я не отрезал, а только подрезал зачищенный конец до изоляции. А вообще это может пригодиться, если подключать светильники через трансформатор? Зачем иначе светильникам заземление?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.05.2008 в 01:34:28

Павел07 написал : Зачем иначе светильникам заземление?

Чтобы не "дрался", если фаза на корпус пробьет.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

10.05.2008 в 14:31:49

ЛДС с электронными ПРА(ultralight), например, без заземления моргают. Проверено на себе.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

10.05.2008 в 15:11:45

Интересно, какое влияние на работу ЭПРА могло оказать наличие или отсутствие заземления? ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.05.2008 в 15:27:13

Отрезали---и правильно сделали . Уже на многих форумах сообщалось---что от защитного зануления на потолке в жилых помещениях-----больше проблем. Потому что сбивает оно людей с толку.

Тут и в 3 проводах разобраться немогут, а тут еще 4 подсовывают.

Миллионы живут без него--и спят спокойно. А когда переезжают в новостройку и видят его------то поступают 2 вариантами

  1. Просто убирают\откусывают его
  2. Задают вопрос на форуме
0