Freezer написал : Тоесть 1 узо на 40а и после него автомат на стиралку и автомат на розетки так?

Разумеется. В первую очередь надо защитить УЗО ВСЕ розетки, а потом уже распределять розетки по оборудованию, которое к ним будет подключаться ( стиралка, посудомойка ... ).
Сложнее всего вам будет решить вопрос по защите обоих кабелей 3х6 в этажном щите, поскольку общего автомата, ограничивающего мощность в щите нет, а как отнесутся к двум автоматам по 40А надзирающие органы - вопрос.

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

25.05.2008 в 13:45:30

avmal написал : Разумеется. В первую очередь надо защитить УЗО ВСЕ розетки, а потом уже распределять розетки по оборудованию, которое к ним будет подключаться ( стиралка, посудомойка ... ).

Окей, значит в квартирном щитке я ставлю УЗО 40А и после него 2 автомата по 16А.

avmal написал : Сложнее всего вам будет решить вопрос по защите обоих кабелей 3х6 в этажном щите, поскольку общего автомата, ограничивающего мощность в щите нет, а как отнесутся к двум автоматам по 40А надзирающие органы - вопрос.

Ну... блин. На плиту магу поставить 32А так как по максу кушает она 25А. На щиток в квартире придется видимо всетаки 40 ставить. =( вводной. Хотя возможно 32А это около 7кВт..

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

26.05.2008 в 19:53:42

И так ура. за отсувием NYM 3x6 куплен ВВГ-нг-LS. Куплено УЗО 40А и два автомата на 16А серии S201 это в щиток в квартире. Теперь про сам щиток, что лутше. взять полностью собранные ABB на 8 автматов c дин рейкой и колодками. Или взять какойнибудь VIKO и купить колодки отдельно.. и кст какие колодки покупать? Ели можно ссыль с картинкой видел колоки на дин рейки с пластиковой крышкой, но она занимает одно посадочное место... и не поставить ли мне до счетчика двух полюсной 40А после щетчика два 32А один на плиту другой на щиток в квартире? Еще слышал что автомат до счетчики нужно опечатывать?

0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

26.05.2008 в 20:39:27

  • на вводе, чтобы проблем с электриками не было, поставьте 1-полюсный С40А и за ним параллельно 2 шт. 1-полюсных С32А. И всё. И опечатывать нечего.
  • ВВГ-нг-LS - это КРУТО.
  • щитки VIKO сам смотрел недавно - говенный тонкий пластик, весь ходуном ходит. Бр-р-р. Взял себе MAKEL - недорого, но качественнее. В комплекте только одна шинка, поэтому на ноль докупил еще одну, фирменную Legrand.
0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

26.05.2008 в 22:35:42

evgenygrig написал :

  • на вводе, чтобы проблем с электриками не было, поставьте 1-полюсный С40А и за ним параллельно 2 шт. 1-полюсных С32А. И всё. И опечатывать нечего.

Тогда может хватит и двух 32А один за плиту, а в хате еще автоматы будут? а то чет много получается =), хотя я может быть не прав просто... Ну можно и так! а до счетчика может всетаки желательно что ставить или нафиг???

evgenygrig написал : Взял себе MAKEL - недорого, но качественнее. В комплекте только одна шинка, поэтому на ноль докупил еще одну, фирменную Legrand.

Спасибо посмотрим в нете что за зверь и с чем его едят. А то на мельнице или нет нечего или дорого или продовцы тупят.

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

27.05.2008 в 01:59:41

Что то вот прямо так в продаже в москве я макела что то не нашол боксов, evgenygrig а где вы боксик брали. И еще всетки ткине пальцем какие колодочки желательно брать те что дин рейку ставятся под нуль и под PE

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

27.05.2008 в 17:04:40

Так кажись я накупил совсем не тех автоматов... =((( Я взял все автоматы серии S201 Made in Germany с подключение и под провод и под колодку. А потом услашал от одного из продовцов что
Отключающая способность: 6,0 кА нужна только на заводах, а для дома 4500 выще крыши.. Менять теперь я думаю будет проблемно =(((. Как считаете заморочется обменом но тогда это будет SH скорей всего. Или плюнуть?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.05.2008 в 17:14:14

Freezer написал : Отключающая способность: 6,0 кА нужна только на заводах, а для дома 4500 выще крыши..

Это косвенный показатель общей надежности конструкции. Больше - лучше.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

27.05.2008 в 17:52:06

Freezer написал : 6,0 кА нужна только на заводах, а для дома 4500 выще крыши

До 10кА включительно - это для быта не криминал, были бы третьего класса.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

08.06.2008 в 00:29:26

И так провод до общего шитка дотянул общий однополюсный автомтат на 40А поставил +32 на плиту+32 на кабель до щитка в квратире + 16 на верхний свет. Вот теперь вопрос, стоит ли на дин рейку ставить колодку на ноль, и на PE. Или прикрутить там где и были? То есть стоит ли делать дополнительные разрывы в линии и тянуть до колодок от общего???

0