Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

10.05.2008 в 20:46:45

И так что мы имеем.

  1. Однокомнатная квартира в старом доме типа одно-подъездная башня. Два лифта грузовой и пассажирский. При выходе на право штанами на право и на лево коридор с квартирами. В одном конце 3 квартиры, в другом 3 квартиры. И одна квартира посередине, вот как раз это моя и есть. Щиток находится в другом конце коридора рядом с 3 квартирами.
  2. Имеем небольшой косметический ремонт, заказ кухни взамен старой сгнившей 1960г выпуска.

И так собственно о возникшей проблеме, вернее не как не магу найти адекватного решения. В кухне электрическая плита ЭВИ 406. Номинальная мощность 5.2 кВт. Номинальный ток 23.6А Сие следует из инструкции к плите. От плиты до вилки идет ПВС ну не менее 3х10. От розетки в металлическую трубу диаметром чуть больше 3/4 уходят 3 ляминевых провода сечением около 3х4. Труба делает один относительно мягкий изгиб при заходе в пол, и не понятно какой при повороте на электрощиток в конце общего коридора ( от квартиры до общего щитка грубо 10м). В кухню решено поставить стиральную машину максимальной мощности 2.3кВт. При попытке подвезти к холодильнику доп розетку от нижнего розеточного света, было выяснено что основной состоящий из двух алюминиевых проводов убранных в пластиковые кембрик и уходящих под пол. Ну так там контакты подгорели почти у самого основания, к этому вводу параллельно были подсоединены все розетки в квартире. То есть теперь зачистить и прикрутить тот провод что разводит всю электрику будет ну ооочень проблематично. Да и все-таки алюминий не лучший вариант.

Ну вот. Сначала я думал что все лего! Хотел взять ПУГНП (если ошибся сори) плоский многожильный провод. Для плиты я взял бы 3х4 (хотя вроде по расчетам, если питать только плиту хватит и 2х2.5) Для стиралки 2х2.5 и еще туда и чайничек бы влез. Ибо Плоский мягкий ПУГНП протянуть по трубе 3/4 проблем бы не составило, но когда я ездил за пластиковой протяжкой в одну сеть крупного электро магазина, консультант сказал. Что тянуть ПУГНП нельзя, на мой вопрос почему? Он ответил просто нельзя и всё. Потом он мне еще говорил про 20% свободного пространства в кабеле подобных каналах. Как я выяснил потом плоский ПУГНП быстрее сохнет чем ПВС. Но вот с ПВС сами понимаете уже напряг. А тут я еще и обнаружил "подарок" с нижнем светом. Скажем я магу засунуть в эту трубу 2 провода ПВС 3х2.5 . Если очень сильно постараюсь 3х4 и 3х2.5. То есть на плиту и на стиралку, но не больше. Но тогда я уже буду без розеток. И сегодня я обнаружил еще один сюрприз, почитывая форум что и ПВС тянут тоже нежелательно. :nо:

Вот мне может кто чего подскажет?? Протянуть одним толстым проводом, пробовал 3х6 входит, 3х8 редкий, войдет ли 3х10. под вопросом. А если даже и войдет щиток придется делать в кухне. на стене на которой окно, которое выходит на лоджию. и от щитка вниз кабель на плиту, стиралку, нижний свет. Тупой толстенный короб в кухне на стене не катит. Штробить не катит умноженное на два. Также интересует хватит ли провода 3х6 чтобы запитать всё это. Считаем все по максу при условии что все работает одновременно, хотя такое бывает редко.

  1. Электро плита (полностью все включено) = 5.5квт. (отдельный провод)
  2. Стиралка = 2.3квт (отдельный провод)
  3. Чайник = 2.1квт (повесть на провод к стиралке)
  4. Вытяжка = 300ват (на нижний свет, или на провод плиты)
  5. Холодильник = 450ват (на нижний свет)
  6. Освещение кухни = 150 ват (на нижний свет)
  7. Аудио, видио, компьютер, Телек (на всё) = 1.2квт (на нижний свет)
  8. Утюг = 2квт (на нижний свет)
  9. Ночники, часы, лампы, швейные машинки = 500ват
  10. Пылесос = 1.5квт (на нижний свет)
  11. Запас = 2квт Итого на круг 17квт.

Может мне кто чего по разводке предложит? При учете того что в трубу 3/4 много не пихнуть. Щиток находится в заднице. И возникшая у меня сегодня мысль кинуть два провода по трубе. А скажем на низ, на розетки провести шину по общему коридору, при обсуждении этого вопроса с соседями. Сосед высказал убеждение что для этого нужен проект :confused: , ибо это изменение электро планировки, и внесение изменений не предусмотренных проектом. Хотя у самого до двери идет слаботок на видиодомофон. Но он тут же мотивировал что это все-таки слаботок а не 220вольт.

Я понимаю что многие уже устали читать частично весь этот текст. Но я реально не как не выберу варианты. =(. Если подскажите, каким проводом тянуть, и как выполнить разводку. Какого сечения провод нужно брать буду примного благодарен. Нужен ли проект или какие-то согласование в вышестоящих организация на прокладку от щитка до своей квартиры электропровода. Тянуть буду или в гофре, или жестких пластиковых трубах, чтобы нечего не рассыпалось. Сделать вполне смогу сам, руки растут из нужного места.
[FONT='Times New Roman'] :help От вас Гуру я жду советов и предложений. :help [/FONT]

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.05.2008 в 21:03:05

Провод ППВ 2*2,5мм2. (медный).

Длительная нагрузка до 27 ампер. Запас очень значительный получается ,что хорошо. По поводу изгибов бояться нечего----медь допускает значительные изгибы ( в отличие от алюминия)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.05.2008 в 21:34:49

azus6 написал : Провод ППВ 2*2,5мм2. (медный).

Длительная нагрузка до 27 ампер. Запас очень значительный получается ,что хорошо. По поводу изгибов бояться нечего----медь допускает значительные изгибы ( в отличие от алюминия)

  1. Никак не 2 жилы, а 3.
    1. Запас будет если провод 2,5 поставить под защиту АВ на 16А.
    2. Провод с жесткими жилами в одинарной, не особо толстой изоляции, втягивать в трубу не будучи уверенным в абсолютной гладкости стенок, в т.ч. на стыках и углах, мягко говоря, рискованно.
0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

10.05.2008 в 22:36:54

Kamikaze написал :

  1. Никак не 2 жилы, а 3.

Это верно, под плиту и под стиральную уж точно.

Kamikaze написал : . Запас будет если провод 2,5 поставить под защиту АВ на 16А.

На нижний свет = розетки да 16, на стиралку да 16. А на электро плиту?? явно в районе 30-35

Kamikaze написал :

  1. Провод с жесткими жилами в одинарной, не особо толстой изоляции, втягивать в трубу не будучи уверенным в абсолютной гладкости стенок, в т.ч. на стыках и углах, мягко говоря, рискованно.

К томуже как вы читали выше их придется тянуть аж 3. И у меня сомнения что 3х2.5 выдержат в чистую мою плиту на 5.5кВт. И как я помню многожика держит вродебы больше.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.05.2008 в 23:14:19

Вы явно переоцениваете возможности своей электроплиты.

5,5 квт----это включены все конфорки+духовка. Никогда такого режима не будет+у плиты есть блокировки.

ВО ВСЕХ советских домах электроплиты подключаются через АВ 25 ампер.

Провод ППВ есть и в 3-жильном варианте. Учитывая допустимую нагрузку (27 а) при отсечке 25 ампер---очень хороший запас. Кроме того преимущество--данный провод достаточно дешев, и его легко достать.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.05.2008 в 23:21:23

Человек-то для себя делает. В таких случаях критерий качества и надежности важней мелкой экономии. Автомат на 25А НЕ должен отключаться при токе 28А. И где запас при предельно допустимом токе, равном 25А, и это для провода истинного, а не заниженного, как сейчас часто встречается, сечения 2,5 мм2?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

10.05.2008 в 23:27:43

azus6 написал : ВО ВСЕХ советских домах электроплиты подключаются через АВ 25 ампер.

Тоесть еще раз.. 3х.25 на плиту мне хватит? А что вы можите сказать по повду ВВГнг трех жилка, жосткая, какбы треугольником? метр 3х.25 в районе 50р...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.05.2008 в 23:33:20

Freezer написал : Итого на круг 17квт.

Коэффициент одновременности для бытовых потребителей невелик, кроме того, большинство перечисленных приборов работают/потребляют макс. мощность кратковременно. Так что кабеля 6 мм2 с АВ 32А хватит на 99,99% жизненных ситуаций, особенно учитывая, что АВ С32 позволит минут 15-30 потреблять 45А.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

10.05.2008 в 23:37:40

Freezer написал : Тянуть буду или в гофре, или жестких пластиковых трубах, чтобы нечего не рассыпалось.

Зачем Вам нужен этот ППВ в одинарной изоляции+гофра?Гораздо проще и надежней взять ВВП1 или 2 в двойной изоляции,что соответствует нынешним правилам прокладки.А ППВ необходимо полностью втягивать в гофру вплоть до ввода в розетки,выключатели и т.д.-не удобен он.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.05.2008 в 23:41:55

Провод ВВГ тоже подойдет. На жесткость не обращайте внимания,медь сгибать можно много раз,без потери качества.

45 ампер----это уже перебор. не бывает такого режима в квартире. (ну если у вас нет проточного водонагревателя).

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

10.05.2008 в 23:46:19

А 3*2,5 хватит спокойно.

Ведь в розетку для э.плиты полагается включать ТОЛЬКО ПЛИТУ,и ничего больше (это в советских домах, как у вас).

Ну а для стир .машины \чайника 3*2,5 ---с лихвой хватит. Розетку на 16 ампер (можно--сдвоенную)

Чайник--потребитель мощный (2,5 квт)---но кратковременный (5 минут).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу