Serg21220 написал : Т.е. нельзя сделать у себя в квартире защитный ноль, который будет соединен с рабочим нулем после счетчика,
Если третий провод используется как РЕ (и, соответственно, подключается к РЕ-контактам розеток и электроприемников), то подключаться к PEN-проводнику (соответствующего сечения) он должен не после, а перед счетчиком и любыми коммутационными аппаратами.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.05.2008 в 18:22:02
Kamikaze написал : Если третий провод используется как РЕ (и, соответственно, подключается к РЕ-контактам розеток и электроприемников), то подключаться к PEN-проводнику (соответствующего сечения) он должен не после, а перед счетчиком и любыми коммутационными аппаратами.
А если все же подключить после счетчика, но до основного узо, автоматов и узо на линиях - к чему это может привести? IMHO опять же это позволит как основному узо, так и узо на линиях определить утечку на корпус и отключить либо отдельную линию (если узо на линии сработает), либо вообще все (если на линиях не сработают, а сработает основное узо). Чем это хуже просто третьего никуда не подключенного провода?
15.05.2008 в 19:14:18
Serg21220 написал : А если все же подключить после счетчика, но до основного узо, автоматов и узо на линиях - к чему это может привести?
ПУЭ-7 написал : 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
Кусок проводки от стояка и счетчик - это однофазный участок сети и тут PENа уже не сущестует, через счетчик идет N и подключать к нему РЕ нельзя. Кроме того, счетчик это хотя и не коммутационный аппарат, но все таки это лишние соединения. Нарушится контакт ноля на клеммах счетчика (хотя да, шанс этого крайне мал) или в других соединениях нулевого провода - и через включенные в квартире нагрузки на ноль и соединенный с ним после счетчика РЕ придет фаза. Потому, если третий провод применяется для защитного зануления, то ответвление его от РЕN (если позволяет сечение последнего) д.б. выполнено в этажном щитке до счетчика.
Serg21220 написал : IMHO опять же это позволит как основному узо, так и узо на линиях определить утечку на корпус и отключить либо отдельную линию (если узо на линии сработает), либо вообще все (если на линиях не сработают, а сработает основное узо). Чем это хуже просто третьего никуда не подключенного провода?
Всё будет хорошо, приборы занулены, УЗО на страже безопасности, до тех пор, пока не "отгорит" ноль в стояке из-за его малого сечения или нарушатся соединения по пути от стояка до места нелегального присоединения РЕ. После этого все якобы "заземленные" приборы, окажутся под опасным потенциалом, причем УЗО никак защитить не сможет, ведь РЕ идет мимо него.
При реконструции проводки в любом случае целесообразно прокладывать трехпроводку, но до реконструкции стояка третий провод нигде к розеткам не подключать, т.к. помимо выше рассмотренных опасностей, есть еще одна: если РЕ не подключен в щитке, но подключен в розетках - то при пробое на корпус в любом приборе с трехконтактной вилкой, включенном в розетку, под потенциалом окажутся другие приборы, включенные в эту розеточную линию.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.05.2008 в 13:01:35
Kamikaze написал : Всё будет хорошо, приборы занулены, УЗО на страже безопасности, до тех пор, пока не "отгорит" ноль в стояке из-за его малого сечения
Почему "отгорит"? Ведь ответветвление предполагается после основного автомата (но до основного УЗО). Автомат как раз и защитит кабель от опасной для него силы тока. Или я не прав?
или нарушатся соединения по пути от стояка до места нелегального присоединения РЕ. После этого все якобы "заземленные" приборы, окажутся под опасным потенциалом, причем УЗО никак защитить не сможет, ведь РЕ идет мимо него.
Даже если и предположить, что все же "отгорит" ноль (хотя хотелось бы услышать почему - автомат тогда на что?), то почему же УЗО тогда не справится? Раз ноль отгорел, значит по нему ток не пойдет. PEN соединяется с N до УЗО. Ноль "отгорел", до УЗО (на счетчике, или раньне). Ток на фазе есть, а на нуле нет (он "отгорел"!), нет и его на PEN (т.к. куда ему уходить-то: он с N соединен после счетчика и автомата до узо). Узо без проблем определит разницу токов между фазой и N.
причем УЗО никак защитить не сможет, ведь РЕ идет мимо него.
Как только только ток пойдет по PEN, УЗО сразу все отключит - ведь PEN с N после УЗО соединений не имеют!
16.05.2008 в 13:57:16
Serg21220 написал :
Kamikaze написал : Всё будет хорошо, приборы занулены, УЗО на страже безопасности, до тех пор, пока не "отгорит" ноль в стояке из-за его малого сечения
Почему "отгорит"? Ведь ответветвление предполагается после основного автомата (но до основного УЗО). Автомат как раз и защитит кабель от опасной для него силы тока. Или я не прав?
Речь шла об отгорании ноля стояка и появлении потенциала на магистральном PEN и, следовательно, ответвленном от него РЕ. А РЕ идет мимо УЗО.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
16.05.2008 в 14:02:05
Serg21220 написал : Почему "отгорит"?
Из-за некачественного монтажа и/или ослабления прижима со временем и/или окислением контактных поверхностей со временем и/или ... При этом соединение может отгореть при токе в несколько раз меньше допустимого для данного сечения провода.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
17.05.2008 в 23:15:47
Kamikaze написал : Речь шла об отгорании ноля стояка и появлении потенциала на магистральном PEN и, следовательно, ответвленном от него РЕ. А РЕ идет мимо УЗО.
Вот ссылка на примерную схему (там я начертил 2е линии вместо 4х - но это детали):
Правильно я рассуждаю: Если отгорит ноль перед счетчиком - то при такой схеме "заземленные" приборы оказываются под потенциалом. УЗО не работает, ток по PE куда-то уходит (на корпуса, и т.д.). А опасность заключается в том, что т.к. корпуса под потенциалом, то, если взятся за корпус и, например, батарею - то ток потечет через человека - и никакой защиты УЗО не обеспечит?
Но от такой ситуации спасет следующая схема (как я думаю):
В таком случае самое первое УЗО разорвет цепь сразу же как только отгорит ноль перед счетчиком. Можно ли использовать ее? Или она также не безопасна (тогда в чем)?