Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

11.05.2008 в 15:19:13

Собираюсь менять проводку полностью. Интересует один вопрос. Сейчас в квартире (дом - кирпичная 5-тиэтажка - хрущевка конца 60х гг) на входе два провода к древнему автомату, от него счетчик и далее - две линии, на каждой из которых пробки-автоматы.

Т.е. изначально два провода - фаза и N.

Никакого PE и пр. Электрику меняю почти полностью (старая проводка только на освещение останется). Планирую ставить общее узо (после счетчика - он старый остается), далее автоматы на каждую линию (четыре планируется) и поле них еще по одному узо (на каждую линию, по 16/25А и 10мА). Хочу грамотно сделать заземление (или это зануление называется?). Вопрос следующий: как его грамотно сделать (есть возможность провод во двор провести и заземлить)?

Вопрос номер 2. Допустимо ли при сечении провода в 2,5мм (медь) ставить автоматы на 25А? Не много ли для них? Или лучше ставить на 20А?

И последнее. Купил клеммники Wago 773. На самих них на корпусе написано следующее: знак D в круге и рядом 2,5sol 400V, затем ниже в ромбе PS E и рядом Cu 1,6/2 (знак диаметра) 20A 300V. Вот теперь думаю - а подойдут ли они для провода сечением 2,5мм? И вообще на всех сайтах говорится о том, что wago 773 - до 2,5мм и 24А. Что-то меня эти надписи смущают на купленных Wago-773. Или все нормально?

0
Tester0
Tester0
Местный

Регистрация: 15.04.2008

Москва

Сообщений: 125

11.05.2008 в 15:21:29

Serg21220 написал : Вопрос номер 2. Допустимо ли при сечении провода в 2,5мм (медь) ставить автоматы на 25А? Не много ли для них? Или лучше ставить на 20А?

Много, 16А надо, максимум 20А когда очень припрет.

0
mishgun
mishgun
Новичок

Регистрация: 20.03.2008

Казань

Сообщений: 82

12.05.2008 в 14:01:24

Тоже меня проводку у себя. Дома вроде похожи. Тема вроде популярная - замена проводки в домах 60х-70х годов, поэтому еще раз я хочу показать свое решение. По ссылке будет мое сообщение, где я рассказал, как я поменял полностью проводку и ввод в квартиру. Причем за вполне адекватные деньги. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=705460&postcount=116

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

12.05.2008 в 14:32:04

Serg21220 написал : Допустимо ли при сечении провода в 2,5мм (медь) ставить автоматы на 25А?

Допустимо, если... 1) Сечение действительно не меньше 2.5кв.мм, а содержание примесей в меди допустимое. 2) Изоляция из первичного ПВХ с надлежащими добавками, стабильная по толщине и свойствам. 3) Прокладка одиночная, не в трубе, нет участков с повышенной температурой окружающей среды. 4) Тепловая защита в защитных автоматах отрегулирована "впритык" к нижней границе, регулировка стабильна, температура в щитке не ниже максимальной по трассе.

А если пучок сомнительных ПУНП в трубе и *ЭК в этажном щитке, то зимой (при выбитых стёклах в подъезде) даже 16А может оказаться слишком много.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

12.05.2008 в 14:34:28

Serg21220 написал : Хочу грамотно сделать заземление (или это зануление называется?). Вопрос следующий: как его грамотно сделать (есть возможность провод во двор провести и заземлить)?

Грамотно - это по проекту для всего дома. А для одной квартиры - преступно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.05.2008 в 14:42:07

Serg21220 написал : Планирую ставить общее узо (после счетчика - он старый остается), далее автоматы на каждую линию (четыре планируется) и поле них еще по одному узо (на каждую линию, по 16/25А и 10мА).

Зачем так много УЗО? У вас скольки комнатная квартира? Мне кна 2-ку с газовой плитой одного 40А 0,03А тип А - хватает. Ну, можно на свет отдельное поставить (правда незнаю зачем).

0
mishgun
mishgun
Новичок

Регистрация: 20.03.2008

Казань

Сообщений: 82

12.05.2008 в 14:55:16

ВТБ! написал : Грамотно - это по проекту для всего дома. А для одной квартиры - преступно.

А для одной квартиры от ВРУ?

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

12.05.2008 в 15:02:00

Грамотно - это по проекту для всего дома. А для одной квартиры - преступно.

Т.е. пускать отдельный кабель во двор и далее заземлять (для одной квартиры) - нельзя? Если нет - то нет.

Тогда вопрос: можно ли защитный ноль соединить с рабочим нулем сразу после счетчика (или перед ним)? Ведь после счетчика идет УЗО (основное, 30мА), далее 4 линии со своими автоматами и своими УЗО (по 10мА). Ведь при такой схеме после основного УЗО соединения рабочего и защитного нуля нет - вроде все ОК должно быть? Или я ошибаюсь?

Если приведенная схема не допустима, то правильно ли я понимаю, что в моем случае в квартире проводка по-прежнему будет состоять из 2х проводов. И никакого заземления/защитного нуля сделать нельзя и даже думать об этом не стоит?

Зачем так много УЗО? У вас скольки комнатная квартира? Мне кна 2-ку с газовой плитой одного 40А 0,03А тип А - хватает. Ну, можно на свет отдельное поставить (правда незнаю зачем).

А если дети? Защита лишней не бывает. 30мА - этого уже достаточно для самопроизвольного сокращения мышц и от кабеля можно не оторваться. 10мА - более-менее безопастно (ощущается не сильно болезненно).

Ну а по линиям - одна отдельная в ванну со стир.машинкой, вторая - на кухню и прихожую, третья - зал, четвертая - комната+гардеробная.

А что плохого в таком разделении? Ну по деньгам - 4 узо и 4 автомата. И все.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.05.2008 в 15:53:47

Serg21220 написал : правильно ли я понимаю, что в моем случае в квартире проводка по-прежнему будет состоять из 2х проводов.

Да.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

12.05.2008 в 16:04:08

Serg21220 написал : А если дети? Защита лишней не бывает. 30мА - этого уже достаточно для самопроизвольного сокращения мышц и от кабеля можно не оторваться. 10мА - более-менее безопастно (ощущается не сильно болезненно).

Ну, незнаю. И наши и буржуйские нормы вполне лояльно относятся к 30 мА. Может потому, что 5мА - это нормированный предел утечки для бытовой техники и начало порога срабатывания УЗО 10мА.

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

12.05.2008 в 21:14:59

avmal написал : Цитата: Сообщение от Serg21220 правильно ли я понимаю, что в моем случае в квартире проводка по-прежнему будет состоять из 2х проводов. Да.

В каком то из сообщений данного форума получил ссылку на соотв. статью (Ф.И. Седельников. Безопасность Жизнидеятельности (охрана труда) УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ). В ней, в частности, написано:

• Если Групповая сеть выполнена двумя проводами, желательно завести защитный нулевой провод от ближайшего щитка. Сечение провода должно быть более, чем фазного (точнее можно справиться в ПУЭ).

и ссылка на п. 7.1.36. ПУЭ.

Т.е. автор не пра? И этого делать нельзя? Хотелось бы услышать обоснованный ответ: почему? И почему я не могу сделать у себя в квартире защитный ноль, который соеденю с рабочим нулем ДО разделения основных линий, до вводного УЗО (и, соотв., до УЗО на отдельных линиях)?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу