Serg21220 написал : Т.е. автор не пра? И этого делать нельзя? Хотелось бы услышать обоснованный ответ: почему? И почему я не могу сделать у себя в квартире защитный ноль, который соеденю с рабочим нулем ДО разделения основных линий, до вводного УЗО (и, соотв., до УЗО на отдельных линиях)?
ПУЭ-7 написал : 7.1.45.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
Коротко - сечение PEN д.б. не менее 16 мм2 по Ал. Если провод стояка тоньше, то использовать его как защитный ноль не допускается.