Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

12.05.2008 в 21:24:01

Serg21220 написал : Т.е. автор не пра? И этого делать нельзя? Хотелось бы услышать обоснованный ответ: почему? И почему я не могу сделать у себя в квартире защитный ноль, который соеденю с рабочим нулем ДО разделения основных линий, до вводного УЗО (и, соотв., до УЗО на отдельных линиях)?

ПУЭ-7 написал : 7.1.45.
Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников. Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников. Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. Сечение РЕ проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях. Сечение РЕ проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.

Коротко - сечение PEN д.б. не менее 16 мм2 по Ал. Если провод стояка тоньше, то использовать его как защитный ноль не допускается.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

13.05.2008 в 14:32:40

Kamikaze написал : Коротко - сечение PEN д.б. не менее 16 мм2 по Ал. Если провод стояка тоньше, то использовать его как защитный ноль не допускается.

Т.е. нельзя сделать у себя в квартире защитный ноль, который будет соединен с рабочим нулем после счетчика, но ДО разделения основных линий, до вводного УЗО (и, соотв., до УЗО на отдельных линиях)? Т.к. вводной ноль, естественно, менее 16 мм по Al?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2008 в 14:43:28

Serg21220 написал : Т.е. нельзя сделать у себя в квартире защитный ноль, который будет соединен с рабочим нулем после счетчика, но ДО разделения основных линий, до вводного УЗО (и, соотв., до УЗО на отдельных линиях)? Т.к. вводной ноль, естественно, менее 16 мм по Al?

Угу. При постоянно возрастающих мощностях электроприборов в квартирах и тонком ноле стояка, велика вероятность его отгорания где-то ниже, после этого потенциал нулевого провода выше места отгорания будет плясать в интервале 0...220В в зависимости от текущего соотношения нагрузок по фазам.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2008 в 14:48:36

Serg21220 написал : и ссылка на п. 7.1.36. ПУЭ.

ПУЭ-7 написал : 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.

Ну а п. 7.1.45 мы только что рассмотрели.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2008 в 15:05:02

Необходимо отметить, что

ПУЭ-7 написал : 1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки

Бездумно применять в действующих электроустановках, построенных по старым редакциям ПУЭ, некоторые положения современных ПУЭ, при этом нарушая другие - опасно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

13.05.2008 в 17:22:35

Kamikaze написал : Угу. При постоянно возрастающих мощностях электроприборов в квартирах и тонком ноле стояка, велика вероятность его отгорания где-то ниже, после этого потенциал нулевого провода выше места отгорания будет плясать в интервале 0...220В в зависимости от текущего соотношения нагрузок по фазам.

Т.е. если где-нить в подвале нет заземленного ВРУ, от которого можно провести себе в квартиру PE, то "сделать третий провод" не получится...

Жаль. Тогда скажите, существенно ли от этого (от отсутствия третьего провода, т.е. только фаза и N) страдает защита от пожара/поражения током (если УЗО есть)?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

13.05.2008 в 23:59:46

Serg21220 написал : Тогда скажите, существенно ли от этого (от отсутствия третьего провода, т.е. только фаза и N) страдает защита от пожара/поражения током (если УЗО есть)?

http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=721455&postcount=29 Противопожарная же функция практически сходит на нет. Если нужна - подключите РЕ к нулю перед УЗО, но в розетках не подключайте. Просто пусть присутствует в проводке.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

14.05.2008 в 13:48:14

Kamikaze написал : Если нужна - подключите РЕ к нулю перед УЗО, но в розетках не подключайте. Просто пусть присутствует в проводке.

Ну так я так и хотел, и хотел узнать: можно ли? Т.е. МОЖНО?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.05.2008 в 15:45:12

Serg21220 написал : Т.е. МОЖНО?

Если этот проводник не будет подключаться к РЕ-контактам розеток, а будет присутствовать в проводке для того, чтобы УЗО выполняло еще и "противопожарную" функцию.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 355

14.05.2008 в 15:59:24

Kamikaze написал : Если этот проводник не будет подключаться к РЕ-контактам розеток.

А в чем тогда смысл этого PE, если он просто будет присутствовать в проводке, не подключаясь ни к PE-контактам розеток, ни к чему остальному (кроме N-провода перед УЗО)? Как он в таком случае сможет защитить от пожара?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

14.05.2008 в 16:06:33

Serg21220 написал : А в чем тогда смысл этого PE, если он просто будет присутствовать в проводке, не подключаясь ни к PE-контактам розеток, ни к чему остальному (кроме N-провода перед УЗО)? Как он в таком случае сможет защитить от пожара?

В случае локального ухудшения состояния изоляции (например, вследствие повреждения или перегрева), появится утечка с фазы на третий провод (помимо, возможно, уже имеющейся утечки фаза-ноль, которая, может быть, и вызвала локальный перегрев) и УЗО сработает. При двухпроводке утечка будет только фаза-ноль (больше некуда, разве что арматура ЖБ окажется возле кабеля) => еще больше локальный нагрев (Р=220*ток утечки) => возгорание и/или КЗ со сработкой автомата.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу