13.05.2008 в 22:31:28

Доброе время суток Собрался менять отпление в частном доме с чугуна на стальные радиаторы Котел Hermann уже купил Выбор радиаторов пал на Korado, Purmo - что посоветуете , можно и другие? Трубы думаю ПП армированые - какой марки посоветуете? С размерами Радиаторов по теплоотдаче уже определился - площадя комнат
умножил на 1,5 - хватит ли запаса?( стены дома: 1/2кирпича+шлакоблок , окна деревяные)

Заранее спасибо за ответы

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

13.05.2008 в 22:52:25

Насчет 1,5 -очень смело. Типоразмер радиатора зависит от: -теплопотерь конкретного помещения через ограждающие конструкции;

  • затрат тепла на подогрев инфильтрующегося наружного воздуха ( то есть для нормальной жизни человека надо нагреть еще и 3м3 холодного воздуха в час с каждого м2)
  • площади заполнения и типа оконных проемов;
  • расчетного режима теплогенератора (температуры прямая/обратная); -принятой схемы отопления (однотрубная, двухтрубная,пр)
  • типа теплоносителя. Так что, ваша цифра -одна из бесчисленного множества вариантов. А насчет марок и фирм-дело вкуса. Ни одна фирма не торгует заведомо никчемным товаром.
0
curik
curik
Новичок

Регистрация: 09.05.2008

Харьков

Сообщений: 10

13.05.2008 в 23:03:50

Спасибо Байпасс , за ответ Возможен ли унифицированый коэфициэнт с запасом ? например для комнаты с двумя окнами и двумя наружными стенами ,двухтрубная система радиатор в нише , теплоноситель вода , подача 70 , обратка 50 - коэфициэнт 1,5 это мало?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

13.05.2008 в 23:10:47

Район строительства? Толщина шлакоблока?

0
curik
curik
Новичок

Регистрация: 09.05.2008

Харьков

Сообщений: 10

13.05.2008 в 23:15:31

Район строительства средняя полоса , толщина шлакоблока 200мм ,между кирпичом и шлакоблоком зазор 20мм

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

13.05.2008 в 23:18:38

При подборе радиатора Вам надо брать не меньше 177 Вт/м2.(Считаю, что паспортный тепловой поток радиатора определен при дельтеТ=70*С).

0
curik
curik
Новичок

Регистрация: 09.05.2008

Харьков

Сообщений: 10

13.05.2008 в 23:34:59

Спасибо , если я правильно понял коэф-т должен быть не меньше 1,77

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

13.05.2008 в 23:57:10

Этого я не понял Допустим, комната 20м2. Значит радиатор надо подбирать на мощность 3540 Вт . Например,если паспортный тепловой поток радиатора 1800 Вт (при dT=70*), значит надо два таких радиатора. Если же, по-Вашему, мы умножим на 1,77 -получим число 35,4 -это что? и в каких единицах?

0
curik
curik
Новичок

Регистрация: 09.05.2008

Харьков

Сообщений: 10

14.05.2008 в 00:05:47

если для нормы брать 100Вт/м.кв ,а Вы бредлагаете 177Вт/м.кв , то 177/100=1,77 значит кол-во тепла- будет равно площадь комнаты умноженая на коэф-т 1,77

0
curik
curik
Новичок

Регистрация: 09.05.2008

Харьков

Сообщений: 10

14.05.2008 в 00:17:01

Спасибо за ответы ,завтра выложу схему и я думаю продлжим дискусию

0
curik
curik
Новичок

Регистрация: 09.05.2008

Харьков

Сообщений: 10

15.05.2008 в 23:57:03

Интересует , если расчитать отопление прогой Allklima for AutoCAD - будет ли верен расчет?

0