Простите, братцы. Заморочил всем головову. Ввод выполнен трехфазный. Это я не разобрал впопыхах.
Теперь я точно могу сформулировать вопрос.
Сварочный трансформатор до 40А я использовать не смогу?
20.05.2008 в 12:17:53
Простите, братцы. Заморочил всем головову. Ввод выполнен трехфазный. Это я не разобрал впопыхах.
Теперь я точно могу сформулировать вопрос.
Сварочный трансформатор до 40А я использовать не смогу?
20.05.2008 в 12:27:35
sergey_sav написал : Или же кабель к АП-50 четырёхжильный....
Ты знал ...
Andrew69 написал : Сварочный трансформатор до 40А я использовать не смогу?
Выходит, что нет, если не подключитесь непосредственно на ввод через соответствующий автоматик. А какой, все-таки, номинал у АП?
20.05.2008 в 12:29:28
Andrew69 написал : Сварочный трансформатор до 40А я использовать не смогу?
Не-а :( Но транс на 380 (подключаемый между двух фаз) может быть выходом, с тройкой проблем не будет. Да и четверку при ПВ30-50% должно тянуть нормально.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.05.2008 в 12:39:10
avmal написал : А какой, все-таки, номинал у АП?
16A
20.05.2008 в 13:17:42
sergey_sav написал : Или же кабель к АП-50 четырёхжильный....
"Ты знал!" (С) :)
20.05.2008 в 14:10:08
avmal написал : Наверное научился пипочки быстро нажимать.
Не научился. :cool:
20.05.2008 в 14:31:44
avmal написал : если не подключитесь непосредственно на ввод через соответствующий автоматик
А где в этом ап-50 фаза и ноль, если всё же решу нарушать?
20.05.2008 в 14:36:28
Andrew69 написал : А где в этом ап-50 фаза и ноль, если всё же решу нарушать?
Три фазы сверху (д.б. вход), три снизу (д.б. выход). А ноль где-то в сторонке.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.05.2008 в 14:37:53
Andrew69
Если в вводном кабеле найдётся жила с изоляцией голубого цвета, то не ошибётесь. Да и индикатором всё равно проверите...
20.05.2008 в 14:40:22
Еще очень хорошо бы протянуть все винтовые контактные соединения, в т.ч. сзади, там где биметаллические пластины. А то у меня на работе у одного такого АП50Б выгорело соединение, где биметалл, да и на форуме неоднократно говорили о выгорании АПэшек. Если АВ подключен правильно (ввод сверху), то в выключенном состоянии биметал не под напряжением.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
20.05.2008 в 14:43:05
ВТБ! написал : Если в вводном кабеле найдётся жила с изоляцией голубого цвета, то не ошибётесь.
Мог жестоко ошибиться тот, кто ранее подключил эту жилу на фазу...
Кто из них ввод еще доподлинно не известно, но у нижнего кабеля похоже ноль с черной полосой, правда, там еще какой-то белый провод валяется. Зато фазы ЖЗК - красота :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу