AlexRem
Применение УЗО крайне желательно. Если не найдёте заземления (а это более вероятно), тогда строго обязательно.
Для перестраховки лучше нагреть воду, вынуть вилку из розетки - и только тогда принимать душ.
20.05.2008 в 14:34:33
AlexRem
Применение УЗО крайне желательно. Если не найдёте заземления (а это более вероятно), тогда строго обязательно.
Для перестраховки лучше нагреть воду, вынуть вилку из розетки - и только тогда принимать душ.
Следование моим советам вредит кошельку
20.05.2008 в 16:35:58
ВТБ!, спасибо, учтем)
А 2.5 кВт пойдет?
20.05.2008 в 17:18:45
Пойдет ли 2500 Ватт? Ну считайте сами: 2500 Ватт / 220 Вольт = 11,4 Ампер. Если у вас пробки на 10 Ампер - не пойдет. Если на 16 Ампер - можно пользоваться.
Еще учтите, что если 16 Ампер на всю квартиру, то надо бы иметь запас на холодильник, свет, мелкие бытовые приборы. Соответственно я бы в этом случае поискал бойлер на 1500 Ватт.
20.05.2008 в 17:54:29
Автоматы в вводном щитке в квартире и провода я буду менять в любом случае.
Вопрос был в том, что 2.5 кВт - нормально ли проводов стояка в сталинке 53-го года?
20.05.2008 в 18:18:37
AlexRem написал : 2.5 кВт - нормально ли проводов стояка в сталинке 53-го года?
Если поставить реле времени и исключить утро и вечер - ничего страшного. А если в час пик - эти лишние 6А (по сравнению с 1.2кВт) могут и в самом деле оказаться лишними. Потому как кто-нибудь из соседей и проточник поставить может...
Следование моим советам вредит кошельку
20.05.2008 в 18:57:44
Eduardco написал : Ну и от с чего такое резюме? Хозяин квартиры не дал еще ни одного ответа...
Да не суетитесь Вы, дал он уже в начале ответ -сталинка 53 года,газ.
20.05.2008 в 20:25:33
filvik написал : сталинка 53 года,газ.
Одесса. Хрущевка. Блочно-кирпичный. 2-й этаж.
1998г. Пожар в этажном щитке
Жековский электрик (два дня пришлось ему поляну накрывать) и я. (любимая теща осталась без любимых сериалов)
Замена стояка от домового щита (в соседней парадной) до 3-го этажа включительно. (4х25мм2 алюминий - сам покупал)
Одновременно заменили всем квартирам на этаже вводные кабеля (4мм2 медь), поставили автоматы на 32А (были пробки на 10А)..
Счетчики опломбировал электрик из энергосбыта...
Все легально. (по заявлению из жека). Все прекрасно работает и не горит... (уже 10 лет)
И такое бывает... :)
20.05.2008 в 20:56:11
Eduardco написал : Хрущевка,1998г.реконструкция стояка.
Eduardco написал : И такое бывает...
За кого вопрос?
20.05.2008 в 22:14:10
ВТБ! Цитата: Сообщение от AlexRem 2.5 кВт - нормально ли проводов стояка в сталинке 53-го года?
Если поставить реле времени и исключить утро и вечер - ничего страшного. А если в час пик - эти лишние 6А (по сравнению с 1.2кВт) могут и в самом деле оказаться лишними. Потому как кто-нибудь из соседей и проточник поставить может...
Спасибо, разъяснили. Но, если я правильно понимаю, то я могу использовать электроприемники мощностью до 2.5 кВт внезависимости от времени суток:)
или.. есть какие-нибудь правила по использованию электроприемников в квартирах?
20.05.2008 в 23:56:24
AlexRem написал : Автоматы в вводном щитке в квартире и провода я буду менять в любом случае.
Вопрос был в том, что 2.5 кВт - нормально ли проводов стояка в сталинке 53-го года?
нормально..., вы его сожгите..., тем более давно менять пора, а за чей счёт, это уже другой вопрос...
21.05.2008 в 10:42:33
AlexRem написал : я могу использовать электроприемники мощностью до 2.5 кВт внезависимости от времени суток
Полагаю, что можете. Но одно дело включить чайник на 5 минут - все жильцы электрочайники разом не включат, а многие предпочтут включить газ. :) И совсем другое водонагреватель или обогреватель на несколько часов.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу