Всем привет!

Подскажите пожалуйста можно ли размещать электрический щиток рядом со стояками ХВС, ГВС и канализации? Расположение щитка (ширина 12 модулей, высота 2 или модуля) - 0,5 метра по горизонтали от стояка - и влево; 1,5 метра от пола - и вверх. Под щитоком - до уровня 0,8 метра коллекторная группа. Рядом справа от щитка - Бойлер на 30 литров. Провода от щитка идут вниз, по стене и в пол. Проходят мимо коллекторной группы.

Подскажите можно ли так сделать? С уважением, Эдуард.

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

20.05.2008 в 14:43:53

2hapedu0
Выдежка из ПУЭ ................................ 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

0
Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

20.05.2008 в 15:01:00

А разве квартирный щиток является ВУ, ВРУ или ГРЩ? Большинство квартирных щитков, кстати, IP30 или 40.

В туалете, тем не менее, я бы не рискнул щитки ставить. Протечки по стояку - дело не такое уж и редкое, да и с коллектора трубку может сорвать. Всё-таки лучше в гарантированно сухом месте...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.05.2008 в 15:07:52

Threepwood написал : А разве квартирный щиток является ВУ, ВРУ или ГРЩ?

Ну хоть какой-то ориентир...

Threepwood написал : Большинство квартирных щитков, кстати, IP30 или 40.

Т.е. без защиты от воды.

Threepwood написал : В туалете, тем не менее, я бы не рискнул щитки ставить. Протечки по стояку - дело не такое уж и редкое, да и с коллектора трубку может сорвать. Всё-таки лучше в гарантированно сухом месте...

Полностью поддерживаю.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.05.2008 в 15:11:25

Еще...

ПУЭ-7 написал : 7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства. Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется. Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п. Прокладка через эти помещения газо- и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается. Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

20.05.2008 в 15:13:40

Threepwood написал : А разве квартирный щиток является ВУ, ВРУ или ГРЩ?

mmk написал : 7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления. ВУ, ВРУ, ГРЩ могут размещаться в помещениях, выделенных в эксплуатируемых сухих подвалах, при условии, что эти помещения доступны для обслуживающего персонала и отделены от других помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IР31. Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.

7.1.7. Квартирный щиток — групповой щиток, установленный в квартире и предназначенный для присоединения сети, питающей светильники, штепсельные розетки и стационарные электроприемники квартиры.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2008 в 15:14:19

Threepwood написал : А разве квартирный щиток является ВУ, ВРУ или ГРЩ?

По большому счету квартирный щиток можно отнести к ВРУ, но можно и к распределительному пункту.

mmk написал : При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться ...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.05.2008 в 15:16:57

Есть!

ПУЭ-7 написал : 7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т.п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

20.05.2008 в 15:24:01

2Kamikaze
Кстати в вопросе не было назначения помещения. А стояки могут проходить и в кухне.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.05.2008 в 15:26:35

mmk написал : Кстати в вопросе не было назначения помещения. А стояки могут проходить и в кухне.

Да. Но стояк канальи на кухне это жестко. Да и бойлеры все больше в с/узлах модно вешать.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Threepwood
Threepwood
Местный

Регистрация: 29.02.2008

Москва

Сообщений: 546

20.05.2008 в 15:31:39

2mmk, оп-па! Т.е. получается, тот же ABB Unibox с IP40 в коридоре повесить нельзя? Это же "вне электрощитовых помещений", и степень защиты ниже 31 (по защите от воды ниже).

0