21.05.2008 в 08:34:30
Столкнулся с такой проблемой:при проведении косметического ремонта в квартире необходимо установить теплые полы.При этом первоначальную стяжку нельзя поднять даже на 5 мм из-за образующихся перепадов между комнатами(поэтому пришлось отказаться от использования матов).Возникла идея сделать штробы в старой стяжке,углубив кабель на рекомендуемые 3-5 см,а затем залить получившиеся канавки ПБС(или лучше плиточным клеем?).Старая стяжка выполнена в виде сендвича с керамзитом внутри.Появились сомнения:достаточна ли будет теплопроводность получившейся конструкции,чтобы обеспечить необходимый отвод тепла от кабеля во избежание его перегрева,и не приведет ли со временем разница температурных коэффициентов расширения старого и нового растворов к их отслоению,появлению трещин и,как следствие,к перегреву кабеля?
21.05.2008 в 10:57:36
2kroun Какое покрытие планируете на полу?
21.05.2008 в 13:21:33
kroun, а пленочный теплый пол не рассматривали?
21.05.2008 в 18:26:41
Планируется укладка плитки.Пленочные обогреватели не подходят в силу их достаточной дороговизны и определенных проблем с укладкой под плитку(все равно нужна стяжка поверх пленки).
21.05.2008 в 21:11:21
kroun написал : остаточна ли будет теплопроводность получившейся конструкции,чтобы обеспечить необходимый отвод тепла от кабеля во избежание его перегрева
Недостаточноа. Вообще то кабель по уму укладывают по тплораспределителю (типа толстой фольги). Хотя... если в штробы такую толстую фольгу загнуть, что бы она распределяла... то могабыть....
kroun написал : стяжку нельзя поднять даже на 5 мм из-за образующихся перепадов между комнатами
Афигеть!
Вы что, с пола еду языком едите? Жена уходит, дети растут дураками, соседи перестают здороваться?
Ну будет у вас порожек 5 мм. и ЧТО?
Вы думаете ваша квартира сразу будет стоить "как на Рублевке"?
Эх, ЕВРОпровинция...
Приезжаешь в Тулу, Кострому... Квартиры с "евроремонотом"... такая тоска и евродебилдизайн... Никакой индивидуальности...
22.05.2008 в 11:20:48
kroun написал : проблем с укладкой под плитку
раскатать слой подкладки - пленка - сетка - клей - плитка, стяжка не нужна
22.05.2008 в 11:47:02
КонстаТим написал : Квартиры с "евроремонотом"... такая тоска и евродебилдизайн... Никакой индивидуальности...
мдяя... аналогично...
22.05.2008 в 11:51:50
kroun написал : достаточна ли будет теплопроводность получившейся конструкции,чтобы обеспечить необходимый отвод тепла от кабеля во избежание его перегрева,
достаточно.
А перегрева кабеля ТП быть не может, его отключает терморегулятор.
kroun написал : не приведет ли со временем разница температурных коэффициентов расширения старого и нового растворов к их отслоению,появлению трещин
не исключено
kroun написал : появлению трещин и,как следствие,к перегреву кабеля?
ещё раз: перегрева не будет. Максимум, что может быть - это недостаточно тёплый пол, из-за частых срабатываний отключающего реле.
22.05.2008 в 15:25:42
2kroun Вы плитку, наверное, на клей укладывать собираетесь. Примените тонкие маты (это не пленка, а тонкий кабель в фторопластовой изоляции на пластиковой сетке). Они прекрасно размещаются в слое плиточного клея. Высота пола не увеличивается. Такие изделия есть у всех серьезных производителей. Если применить маты религия не позволяет, делайте кабель в штробах. Только штробите не 3-5 см, как планировали, а, буквально, на толщину кабеля (до 1 см). Разумеется, по датчик в трубке поглубже. Кабелю ничего не будет у него рабочая температура до 70 градусов. Сами не выдержите. Да и нарушения стяжки, а соответственно и растрескивания, не будет.
24.05.2008 в 09:32:13
Если я правильно понял
kroun написал : Старая стяжка выполнена в виде сендвича с керамзитом внутри
То снизу керамзитовая подсыпка, а по ней стяжка (ЦПС). Прорезав штробу можно практически дорезать до керамзита. Вследствии разрушится потом и оставшаяся стяжка. Может быть полностью удалить верхний слой, пролить немного керамзит цементным молочком, уложить кабель и сверху стяжку нужной высоты. Я понимаю что живя в квартире это гиморно, но раз это нужно.
03.05.2022 в 23:48:41
Добрый день! Стяжки еще нет, но планирую в ванрйо лить стяюку и 1м2 тплого пола. Вся ванная 3м2. Электрики говорят что давацте делайте стяжку, а мы потом прошробим в ней штробы и кабель заложим. А я вот думаю, стяжка сохнуть долго будет,пока ее можно будет штробить, можно ли сразу налить стяжки, положить кабель, сверху опять залить стяжкой? Или так нельзя?
04.05.2022 в 04:50:23
Matt написал: можно ли сразу налить стяжки, положить кабель, сверху опять залить стяжкой? Или так нельзя?
Можно. Но это неудобно - нужно соблюсти много условий. В основном расстояние между витками, и позиционирование кабеля, как в армии говорят, по азимуту и углу места))) Гораздо проще сначала залить стяжку, и подождать когда она затвердеет. Ждать полного высыхания не нужно, и даже наоборот если поймать момент, когда стяжка ещё слабая и ковыряется отёрткой, то будет очень легко сделать штробы, условно - той же отвёрткой наковырять :)
09.02.2024 в 19:13:59
Подниму тему, если не против. Чем замазать штробы после укладки кабеля ТП? Основание - плавающая стяжка от застройщика. Если молотком то м200 +/-... В сан.узле уже сделал, закрыта керамогранитом. Под рукой был Церезит cn83 и bergauf easy master. Замазал бергауфом, ибо у церезита очень крупная фракция и в мелких штробах получается много пустот. Есть ещё 3 места, где будет ТП. Вопрос в том, что у бергауфа прочность на сжатие маловата, мне кажется, м50.. Видел графики прямой зависимости прочности и теплопроводности. Так вот, чем замазать новые штробы? Продолжить бергауфом? Есть ещё Mapei Planitop Ремонт/Финиш, у него 45МПа. Чутка дороже, но там надо то не много.
Прошу воздержаться от оффтопа. Пожалуйста, просто по теме без ухода в сторону.
09.02.2024 в 19:18:38
Мапей вполне, если зерно мелкое. Хороший плит клей тоже гуд
09.02.2024 в 21:14:44
Skrimer, в штробу плиточный клей, а затем кабель. Не надо изобретать велосипед!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.