Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.05.2008 в 15:23:55

Здравствуйте.

Выбирая приточную систему для квартиры (однушка, комната 20 м2 (50 м3), кухня 7.5 м2 (20 м3), 12 этаж 17-ти этажного дома. из бонусов - рядом тэц и 3-е кольцо, пыли очень много), так и не решились основные моменты. Буду благодарен за отзывы и помощь в ответе на следующие вопросы:

  1. С каким все-таки воздухообменом посоветуете систему, чтобы был не просто минимальный по нормам приток, а действительно комфортно (чтоб не открывать окна). на сколько изменяется показатель системы (вентилятора), если учесть, что будет стоять фильтр?
  2. Как определить, вытянет ли поступающий воздух естественная вытяжная вентиляция (можно-ли замерять)?
  3. Если не вытянет - что делать (вентилятор в вытяжке - единственный вариант? и можно ли его связать с приточной установкой)?
  4. Делать лучше приточную или приточно-вытяжную. и правильно-ли я понял, что рекуператор для однушки нафиг не нужен?

Спасибо большое!

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

21.05.2008 в 17:41:17

tatame написал :

  1. С каким все-таки воздухообменом .....

Достаточно однократки - а так 2-х кратный воздухообмен, больше не стоит

tatame написал : на сколько изменяется показатель системы, если учесть, что будет стоять фильтр?

все это подбирается при выборе приточки

tatame написал :

  1. Как определить, вытянет ли поступающий воздух.....

Как раз надо начать с определения насколько работоспособна у Вас вытяжка, а уже потом переходить к выбору приточки. А каналы ест. вытяжки способны пропустить 2-х кратный объем воздуха

tatame написал :

  1. Если не вытянет - что делать (вентилятор в вытяжке ....

Желательно не применять, это крайний случай

tatame написал :

  1. Делать лучше ....

Лучше то что стоит у кого-то но не у Вас;) :) А так достаточно в квартире одной приточки

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

21.05.2008 в 17:59:39

спасибо за ответ, для меня было важным решить, что ставить - приточку или приточку-вытяжку. буду проверять естевстенную вытяжную вентиляцию

0
Аватар пользователя
ophil

Местный

Регистрация: 05.09.2006

Гомель

Сообщений: 57

22.05.2008 в 15:35:58

Мои ответы:

  1. Хороший вент заведомо перекроет ваши потребности. Я имею ввиду тихий долговечный вентилятор не бывает слабее 200 м3/час, так что ваш объём комнаты обновит 4 раза в час. С другой стороны, хороший вент регилируется плавно, так что его запаса мощности хватит на все случаи.
  2. Вытяжка, если она не забита и работает, также не должна создавать проблему. К тому же остаются щели в окнах, если не пластик, в дверях, если не герметизированы специально. В любом случае см. п.1 про запас мощности.
  3. и 4. У меня на вытяжке стоит вент, но это только для кухни, локально. Рекуператор я бы не советовал. Штука хорошая, но сложность и цена переводят удобнейшую вещь приточку в категорию роскоши. Например, для рекуператора надо делать систему воздуховодов.

Я всё спроектировал и сделал сам, не считая услуг верхолаза для дырки снаружи лоджии. Работает отлично, форточку не открываю, ни шума, ни пыли, ни мух, ни комаров:

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.05.2008 в 13:11:43

2ophil спасибо! самому грамотно сделать - это здОрово, уважаю, жаль у меня руки не в ту сторону, для этого растут ) так что буду или готовую покупать или чтоб кто-то собирал, если найду мастера толкового. готовая стоит не совсем адекватно, если смотреть по компонентам, особенно автоматика с программируемой работой.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

24.05.2008 в 22:40:12

tatame написал : стоит не совсем адекватно особенно автоматика ....

делал недавно сам - честно говоря немного сэкономил в сравнении с готовым модулем. Конечно плюс в том что уверен в монтаже, сделал так как сам определил и не привязывался к какой-то стандартной схеме. А в остальном - честно говоря надо было брать готовый модуль - меньше заморочек было бы. Что касается приточки - то тут надо исходить еще из того, что будете ее чем нибудь закрывать или нет. Может получится такой вариант что готовая и не закрытая ничем установка будет дешевле чем наборка с "дизайнерским наворотом". Прибавьте сюда еще то что на наборку может надоо будет звукоизолировать, а в корпусе нет. Еще - наборную до калорифера (если она стоит в теплом помещении) необходимо утеплять, а готовую ненадо. Ну и т.д.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.06.2008 в 17:50:11

2ophil, Ким и ко всем!! подскажите, что требуется для реализации автоматики, если установка собирается из отдельных комплектующих. сама система спроектирована (приточно-вытяжная), теперь нужно как-то связать воедино два вентилятора, калорифер, плюс хочется сделать программируемый таймер с возможностью менять уровень вентиляции. правильно я понимаю, что надо взять контроллер (это самая дорогая часть) и привязать к нему датчики от электронных устройств?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

06.06.2008 в 23:44:40

tatame написал : подскажите, что требуется для реализации автоматики,....

опыт работы с автоматикой - немного грубоватый ответ но и самый верный. Все что найдете в продаже - это стандартная простейшая схема поставленая фирмами на конвейер. Еще вариант - если есть знакомые которые с этим связаны.

tatame написал : надо взять контроллер ...

контроллер не панацея со всеми возможностями. Он только будетрегулировать температуру а защиту установки он не обеспечивает - это все дополнительно к нему доделывается. Если хотите сделать автоматику со своей какой-то логикой работы - Вам придется искать человека или фирму которая сделает все это по отдельному тарифу.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
kolobok0

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 59

07.06.2008 в 15:31:27

вот люди гиморничают... можно взять за полторы штуки евриков(максимум) ротор с електроникой, доп секцией нагрева, с заслонками, с автоматикой и не париться... либо подороже, за то самому... прикол в том, что когда советуют подешевше опускают такие вещи как автоматику, адаптацию под наш климат (холода зимой), куча допов(типа продумано как мыть ротор, таймер и прочая хрень)...а самое главное на мой взгляд - гимор гарантии на плечи завода изготовителя, если что не так - меняйте целяком агрегат...

чудны твои дела о'господи! (круглый)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

07.06.2008 в 16:08:35

kolobok0 написал : можно взять за полторы штуки евриков(максимум)

у кого какие возможности - кому-то полторы штуки - так на семечки, а кому - хочется, вот "ежа" и лепит.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
mowo

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 711

09.06.2008 в 15:28:09

kolobok0 написал : за полторы штуки евриков(максимум) ротор с електроникой, доп секцией нагрева, с заслонками, с автоматикой и не париться...

у меня к Вам вопрос: как часто на установках типа BB Консалтинг летят, отказыают рекуператоры(меня смущает, что они с вращающими частями)?

0
Аватар пользователя
kolobok0

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 59

11.06.2008 в 00:46:02

mowo написал :

У них "Климат РМ" (600 вроде) прям на улице(крыша) стоит год вроде. Можете думаю подъехать глянуть. Конечно же за роторником требуется уход. Хотя бы от пыли промывать, для этого и конструктив сделан с учётом этой задачи.

лично мне они больше всего нравяться из всей продукции завода. малошумные, не жрут много електричества, куча фич и прочего фарша.а когда начинает работать ротор тепло сразу поступает в приток. щупал его зимой, процентов 60 давал по замерам..

удачи Вам (круглый) ЗЫ Простите за рекламу - не равнодушен я к ним:)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу