07.02.2006 в 11:44:52
На входе квартиры пластиковый стояк Из него торчит кран 1/2 (менять боюсь: не знаю, не умею и новостройка) Так вот имеет ли смысл делать после такого крана систему 3/4 и после коллектора 1/2 или забить и сделать все 1/2 Заранее, спасибо
07.02.2006 в 12:27:23
Все коллектора всё равно на входе - 3/4". Да и пропускная способность фильтра на 3/4" и счетчика на 3/4" выше, чем 1/2". Чистить фильтр надо будет реже. Я заменил всё до коллектора на 3/4", входной кран тоже (водопроводчики за пару часов справятся, слив стояк). Так логичнее
07.02.2006 в 13:11:23
Edge
Установка коллектора увеличенного диаметра (а они все такие :cool:) снижает взаимное влияние разных линий при большом водоразборе за счёт большего сечения и, соответственно, меньшей скорости - динамическими явлениями внутри коллектора можно пренебречь. От взаимовлияния из-за низкого давления в стояке это, само собой, не спасает.
07.02.2006 в 13:20:38
2ВТБ!
А сколько точек может потянуть коллектор 3/4 при наличии нормального давления в стояке?
И при наличии какого количества потребителей рекомендуется применять 1" коллектор?
07.02.2006 в 14:11:51
aterney
Не знаю, это зависит от пикового расхода. Наверное, для обычных квартир 3/4" достаточно всегда.
07.02.2006 в 14:47:01
Имеет -ли смысл перевариваривать отвод с 1/2 на 3/4 если в стояке 6 атмосфер? И при разборе воды по максимуму на две точки давление в отводе не падает менее 5,5атм?
07.02.2006 в 14:54:38
2ВТБ!
Слышал мнение, что если потребителей 10 и более то нужно использовать 1". Всего у меня получается 9 потребителей, пиковый расход будут обеспечивать 6 из них (в том числе проточник), отвод от стояка 1/2.
08.02.2006 в 02:40:56
BV написал : Имеет -ли смысл перевариваривать отвод с 1/2 на 3/4 если в стояке 6 атмосфер?
Нет,не имеет. До 7-8 потребителей ставлю 3/4,больше- дюйм.
08.02.2006 в 02:42:08
И еще,при большом кол-ве потребителей лучше ставить регулирующий коллектор.
08.02.2006 в 09:21:08
aterney
Мне кажется, что если отвод оставить 1/2", то эффект от коллектора 1" будет неуловимый. 5 потребителей - это уже серьёзно (однофазный проточник не в счёт).
08.02.2006 в 17:37:09
2ВТБ!
А если 5 потребителей, 1/2, и те шесть атмосфер?
08.02.2006 в 18:43:44
BV написал : если 5 потребителей
Не могу себе представить 5 мощных потребителей в одной стандартной квартире одновременно. :( Посудомойка и стиралка враз задумали налить воды когда хозяйка наполняет кастрюлю и ванну? И при давлении 6 атмосфер можно регулятор поставить...
08.02.2006 в 22:59:49
1/2'' - как сам стояк, так и отвод от него по квартире . последовательный водоразбор: стояк->туалет-> ванная->кухня если включить душ, и одновременно включить горячую на кухне, то моющийся в душе начинает активнно выражать свою признательность, горячую благодарность и вообще проявлять голосовую активность. фишка в том, что если включать холодную на кухне, то напор в душе по холодной не падает. рекомендуют перейти на схему подключеня "по звезде". Планирую сделать гибрид схем "последовательной" и "звезды". до ванной довести по последовательной схеме потом паралельно развети на душ и на кухню . осложняется дело тем, что медь уже куплена и частично спаяна.
стояк |...................................................................... |........................................|-------->душ.......... |->туалет->умывальник----->|.......................... |........................................|------------>кухня.. |......................................................................
09.02.2006 в 11:35:18
2ВТБ!
Я теоретически ;)
В ванной душ работает, на кухне вода льётся, туалет, стиралка, ПММ, бойлер
09.02.2006 в 11:51:08
У меня отвод ½ дальше фильтр ¾ редуктор ¾ коллектор регулируемый ¾ МП 16 . давление после редуктора 2,8 все работает проблема (дернешь унитаз в душе ошпаришься исчезла). Отвод на ¾ сантехники при смене стояка делать отказались. ( На кухне свой стояк!)