24.05.2015 в 21:55:41
До препарирования не дошло, спустя некоторое время его снова заклинило, в магазине без вопросов обменяли на новое, оно работает... пока.
25.02.2021 в 14:31:58
avmal написал: УЗО 100-500мА ставят для контроля изоляции всей сети в целом, включая и вводной кабель, чтобы не доводить состояние проводки до образования вольтовой дуги и возгорания. В обиходе это УЗО называют противопожарным.
Я вот в размышлениях стоит ли такое ставить? Как читал в описаниях, что предназначено для срабатывания при больших значениях всплесков тока, как то так... Ну короче я так понял, если изоляция оплавилась и провода сварились, то оно срабатывает! Так при таком раскладе и автоматический выключатель должен сработать! Смысл в этом УЗО???
25.02.2021 в 16:26:40
mihail197, Во первых, смотрите на дату сообщения. Во вторых наберите в поиске - для чего нужно противопожарное УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.02.2021 в 16:42:52
megrad, Дату прекрасно видел. Не имею привычки плодить одинаковых тем и обсуждений, потому посчитал вполне уместным продолжить.. Почитал повнимательнее, понял что мне не надо. Бегать включать каждый раз узо при сварке не мой вариант! А вот разве что на чердак вывести отдельно и на дворовую проводку где снег , сырость и большая вероятность повреждения, может и стоит подумать.
25.02.2021 в 16:54:59
mihail197 написал: Бегать включать каждый раз узо при сварке
А почему УЗО сработает на сварку? Вопрос только в исправности оборудования.
Хотя судя по обсуждениям единого мнения нет
mihail197 написал: Почитал повнимательнее, понял что мне не надо.
Противопожарное УЗО или УЗО в в принципе?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.02.2021 в 17:23:28
mihail197 написал: Бегать включать каждый раз узо при сварке не мой вариант!
у меня сварочный аппарат прекрасно работает под защитой УЗО, и не было еще случая срабатывания УЗО при работе сварочного аппарата
mihail197 написал: Смысл в этом УЗО???
Смысл в том, что если не все группы защищены своими групповыми УЗО, например, освещение, то такое УЗО при утечках отключит всю сеть, и возможно спасет от пожара. Автомат защиты по току срабатывает при значительно большем токе, который при утечке может и не появиться.
25.02.2021 в 22:09:19
mihail197 написал: Бегать включать каждый раз узо при сварке не мой вариант!
:popcorn Дача, воздушка, которой лет 40, не меньше. Спуск по воздуху, 25 м 10 кв. Алюминий. В доме после счетчика счетчика стоит УЗО ИЭК ВД1-63 30мА, потом автоматы. 30 м АВВГ 3х6, проложен в земле от дома в хозблок и на рабочее место под навесом, прокладывался в 1986-87 году. Работаю хоть в жару хоть в дождь, лишь бы косым не заливало. УЗО не подрабатывает по пустякам.
ММАшник хоть земли хоть нет, полная гальваническая развязка. А ежели токи утечки по входным цепям в сварочнике большие - вот тогда и подрабатывает. Или электронное УЗО барахлит.