Александр32
Александр32
Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

01.12.2014 в 23:02:09

jaja написал : Александр32, дифавтомат иэк вам не нужен. хотите иэк - возьмите узо+автомат.

почему?

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

01.12.2014 в 23:16:47

Александр32 написал : почему?

"патамушта" Диф у ИЭК - электронные, а УЗО - эл/мех есть в наличии.. Надеюсь разницу понимаете..

0
Александр32
Александр32
Местный

Регистрация: 08.09.2013

Брянск

Сообщений: 530

01.12.2014 в 23:18:02

имеете ввиду, что сложно будет определить причину срабатывания? ... яснапанятна.

0
Михаил 53
Михаил 53
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 480

22.01.2015 в 20:21:00

kenga написал : а если смертельно опасно 0,1А, то почему же входное УЗО обычно ставят на 0,3А?

На вводе ставят УЗО на 0,3А как противопожарное, а 0,1А- как защита от косвенного прикосновения. УЗО с диф. током 30мА и менее- защита человека от прямого прикосновения к токоведущим частям.

0
haramamburu
haramamburu
Эксперт

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7149

22.01.2015 в 20:48:03

Михаил 53 написал : а 0,1А- как защита от косвенного прикосновения.

:eek:

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

22.01.2015 в 21:42:46

Михаил 53 написал : , а 0,1А- как защита от косвенного прикосновения.

Идите учить матчасть .

0
Nemfis
Nemfis
Новичок

Регистрация: 02.05.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 4

21.05.2015 в 18:20:46

Купил УЗО ИЭК 32А 0,03, кнопка тест отрабатывала нормально. Решил через несколько дней проверить своим резистором на 9кОм, подключаю ввод фазы с выходом ноля - слышу какое-то шуршание внутри корпуса, узо не вырубает. Выключаю сам, включаю жму кнопку тест - опять шуршание, не вырубает. Опять выключаю - включаю жму кнопку тест - вырубает. Проверяю своим резистором - вырубает. Больше не получилось заставить его залипнуть, но теперь я в нем сомневаюсь. Можно выбрасывать? В магазине не получится ничего доказать, ведь больше не залипает( Я правда не проверял, может он и расцепил сеть не отщелкнув выключатель, но я сомневаюсь.

0
rip87
rip87
Эксперт

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

21.05.2015 в 19:29:38

Nemfis написал : Больше не получилось заставить его залипнуть, но теперь я в нем сомневаюсь.

Правильно, что сомневаетесь. Вдруг в нужный момент не сработает. Возьмитк лучше что-нибудь типа Schneider ВД63 Домовой.

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.05.2015 в 19:41:02

Nemfis написал : Можно выбрасывать?

Да. А еще хорошо бы распотрошить, сфотографировать и фото показать общественности :)

0
Nemfis
Nemfis
Новичок

Регистрация: 02.05.2015

Нижний Новгород

Сообщений: 4

21.05.2015 в 20:06:26

НЕМЕЦ написал : А еще хорошо бы распотрошить

Распотрошить я всегда успею), но я припомнил что позванивал его мультиметром, стало быть мог насытить сердечник постоянкой, дам ему еще шанс)

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Эксперт

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.05.2015 в 20:08:36

Nemfis написал : позванивал его мультиметром, стало быть мог насытить сердечник постоянкой

Не тот ток.

Nemfis написал : дам ему еще шанс

Отняв у себя.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу