avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.05.2008 в 13:13:15

mdima написал : А все-таки, какое УЗО лучше ставить А или АС?

Лично я бы посавил АС - для этажного щита вполне достаточно. Legrand LR стОит порядка тысячи. А по поводу жилы PEN стояка, постарайтесь выяснить ее сечение - если меньше 16 квадратов алюминия, то вам, вроде как, и нельзя делить ее на рабочий и защитные нули. При достаточном сечении установите на зачищенное от краски железо латунную шинку и к ней уже подключайте защитные нули.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.05.2008 в 16:54:55

Всем большое спасибо за ответы. Хороший форум. Теперь буду знать, куда обращаться за правильным советом.

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

25.05.2008 в 15:55:48

avmal написал : Нули отведены от стояка на счетчики раздельно и обрисованной вами ситуацией там и не пахнет.

На 1-м фото (правый нижний угол) мне показалось, что они зажаты одним болтом.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

25.05.2008 в 17:17:53

mdima написал : Тогда и вводный автомат надо менять на 32А?

нет, узо просто должно быть номиналом выше

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу